sanykrimea Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Я думаю, повторного заземления нулевого проводника на опоре нет. На концах линии, и через каждых 100 метров. На опоре ввода в дом (если она не концевая) - может и не быть: ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лініі електропередавання напругою до 1 кВ Заземлення. Захист від перенапруг 2.4.40. У населеній місцевості з одно- і двоповерховою забудовою ПЛ (ПЛІ), не екрановані високими трубами, деревами тощо, повинні мати заземлювальні пристрої, призначені для захисту від атмосферних перенапрyr. Опір кожноrо з цих заземлювальних пристроїв повинен бути не більшим ніж 30 Ом, а відстань між сусідніми заземлювальними пристроями повинна бути не більшою ніж 100 м. Крім тoгo, зазначені заземлювальні пристрої повинні бути влаштовані: - на опорах з відгалуженнями до вводів у будинки, в яких можливе перебування великої кількості людей (школи, дитячі садки, лікарні, клуби тощо) або які мають велику господарську цінність (тваринницькі і птахівницькі приміщення, склади, гаражі тощо); - на кінцевих опорах, які мають відгалуження до вводів у будинки. Найбільша відстань від сусіднього заземлення цієї ж лінії за таких умов повинна бути не більшою за 50 м. У зазначених місцях рекомендується встановлення грозозахисних пристроїв (обмежувачів перенапруг). Нулевой проводник присоединяется к верхнему заземляющему выпуску стойки, потому заземляющего спуска по опоре может быть и не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 18 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2012 Нулевой проводник присоединяется к верхнему заземляющему выпуску стойки, потому заземляющего спуска по опоре может быть и не видно. Ну да, на ж/б опорах его не видно. Он же внутри. И их целых четыре. Присоединяется один к траверсе. А в моём случае и траверсы не видно.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 26 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 Вилку холодильника из розетки вытащили или котёл отключили или какой другой, постоянно включенный в сеть прибор с каким-то потреблением ~ 30 мА и более. Абсолютный Бред.Какая связь???Прочитай вопрос заново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 26 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2012 Абсолютный Бред.Какая связь???Прочитай вопрос заново. Учите матчасть, прежде чем чего-то ляпать. И папрашу не тыкать. Рисуйте схему и смотрите, если знаете как УЗО работает и в школе первый закон Кирхгофа проходили. "Спецы", блин.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 Вилку холодильника из розетки вытащили или котёл отключили или какой другой, постоянно включенный в сеть прибор с каким-то потреблением ~ 30 мА и более. А у меня котел не включался(пьза не срабатывала) пока мы не вытянули вилку не перевернули ее и обратно в разетку не вставили... Что за волшебство? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 27 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2012 А у меня котел не включался(пьза не срабатывала) пока мы не вытянули вилку не перевернули ее и обратно в разетку не вставили... Что за волшебство? ,,,,, ловкость рук и никакого мошенничества.....(с) А по-делу, читайте раздел сей, ежели не лень....включая котел, фазировку соблюдайте, она на вилках бывает обозначена или на выходных колодках разъёмов...ежели понятно, о чём я.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Арматура для изготовления вертикальных заземлителей не используется (не тот хим. состав стали) - только круглая сталь, профиль, или труба. Сопротивление растеканию токов контура в системе ТТ не должно превышать значения 420 Ом. Зная геологию, длину и диаметр электродов можно примерно рассчитать их необходимое количество. Пока что заменил дома всю проводку, розетки стоят с заземляющим контактом (пока не подключенным) в щитке все собрано, но землю тоже пока не подключал. в счетчик приходит от столба два провода. подскажите в частном доме, какую систему использовать? Думал TN-C-S и как расчитать комплектующие для заземления при условии: 1.первая вода на глубине 8-9метров. 2.грнут - 1-1,5 чернозем, дальше глина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 Да. Снимите перемычку с нуля на заземление - иначе при перенапряжении (ударе молнии в ВЛ) ток пойдёт через счётчик и он может выгореть. Проверьте наличие повторного заземления нулевого проводника на опоре на вводе (похоже РЭСовцы пустили его через счётчик). Сопротивление заземления - не более 420 Ом. Сейчас если подключают 380 то и делают заземление сразу РЭСовцы. поэтому отвода 0 может и не быть.Перемычка 0-земля ставится для того,чтобы когда будет ремонт ТП или просто недоспец полезет,чтоб не пустил 2 фазы в 1фазную сеть. Добавлено через 10 минут Учите матчасть, прежде чем чего-то ляпать. И папрашу не тыкать. Рисуйте схему и смотрите, если знаете как УЗО работает и в школе первый закон Кирхгофа проходили. "Спецы", блин.. Попрошу.Спецы с вышкой и знают такие законы о которых обыватели и не слышалиили должны знать.Про УЗО мне рассказывал человек который его ставил один из первых в Киеве(следовательно и Украине) когда заказчик сам привес с Израиля т.к. у нас их просто не было.сам занимаюсь электрикой 12 лет и это приносит мне постоянный доход.В Киеве.а тут вроде пол населения электрики)))))Кстати есть объекты и в Крыму.Почему же те у кого есть деньги готовы переплатить даже более киевских расценок чтоб делали киевские электрики?????если есть СанясКрима)Без обид.Что есть то есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 .Перемычка 0-земля ставится для того,чтобы когда будет ремонт ТП или просто недоспец полезет,чтоб не пустил 2 фазы в 1фазную сеть. Чепуха. Вы похоже вообще ничего не знаете о системах заземления. А такой "тиории" о перемычке я и не слышал.)) Это уровень человека, вообще не читавшего ни нормативы ни какую книгу по электротехнике. И не знающего ни схемы ни работы ВЛ. Спецы с вышкой и знают такие законы о которых обыватели и не слышали Не знают. В частности Вы не знаете даже того, что обязаны знать - из 4 постов в "Электрике" 4 - с грубыми ошибками.Про УЗО мне рассказывал человек который его ставил один из первых в Киеве(следовательно и Украине) когда заказчик сам привес с Израиля т.к. у нас их просто не было. Мачасть надо учить, а не хвалиться что кто-то что-то рассказывал. Вы сделали грубейшую ошибку, указывающаю на непонимание Вами ни работы УЗО ни законов электротехники и пытаетесь доказать тем, что что-то слышали о нём? сам занимаюсь электрикой 12 лет и это приносит мне постоянный доход.В Киеве.а тут вроде пол населения электрики)))))Кстати есть объекты и в Крыму. Ясно. Очередной кулибинец. Вы считаете что непрофессиональные занятия электрикой дают Вам право раздавать такие же непрофессиональные советы? Почему же те у кого есть деньги готовы переплатить даже более киевских расценок чтоб делали киевские электрики?????если есть СанясКрима)Без обид.Что есть то есть При чём здесь "СанясКрима"? То что заказывают неизвестно кого и с неизвестно каким уровнем подготовки - так это не новость. Это обычная кулибинская отмазка: "я у того то и того то работал, все так делают, сколько делал - ничего не згорело, всем так делаем" Учите матчасть и в этом разделе задавайте только вопросы - чего-то "советовать" Вам пока нельзя. Ещё раз - рисуйте схему и доказывайте свою чепуху: Абсолютный Бред.Какая связь???Прочитай вопрос заново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 28 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2012 ,,,,, ловкость рук и никакого мошенничества.....(с) А по-делу, читайте раздел сей, ежели не лень....включая котел, фазировку соблюдайте, она на вилках бывает обозначена или на выходных колодках разъёмов...ежели понятно, о чём я.... Не понятно. Кого звать: а) Электрика б) тех, кто котел ставил в) др. вариант? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FOX.kissfm Опубліковано: 29 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2012 Пока что заменил дома всю проводку, розетки стоят с заземляющим контактом (пока не подключенным) в щитке все собрано, но землю тоже пока не подключал. в счетчик приходит от столба два провода. подскажите в частном доме, какую систему использовать? Думал TN-C-S и как расчитать комплектующие для заземления при условии: 1.первая вода на глубине 8-9метров. 2.грнут - 1-1,5 чернозем, дальше глина. помогите с вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Вот нашел в интернете очень неплохой и доходчивый материал для заземления в частном доме. Надеюсь будет интересно. 1 — Крепление. Болт М6, М8 2 — Горизонтальный заземлитель. Сталь полосовая 40×4. 3 — Варианты заземляющих электродов (вертикальные заземлители): а) — Труба 50×3 б) — сталь круглая сечение 10 мм2 в) — Сталь угловая 50×50х5. 4 — Заземляющий проводник. Сталь круглая сечение 6мм2 или сталь полосовая 40×4. 5 — Медный провод заземления сечение 4мм2. Алюминиевый провод заземления сечение 6мм2. 6 — Сварной шов Сопротивление заземления зависит от удельного сопротивления грунта. противления заземляющего устройства (не выше 10 Ом). Сопротивление заземляющего устройства (контура) не должно превышать 10 Ом. Если у вас нет возможности измерить сопротивление самостоятельно, требуется вызов квалифицированных специалистов из электролаборатории. Кустарный метод проверки: подключение обычной лампы накаливания к фазе и к проводу заземления, соблюдая электробезопасность. При низком сопротивлении лампа должна гореть в полный накал. Но это не дает представления об истинном значении сопротивления заземляющего устройства (не выше 10 Ом). Видео: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 очень неплохой и доходчивый материал Это очень плохой материал - его писал кулибинец, не имеющий представления о заземляющих устройствах и вообще электротехнике Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасного уровня напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Этого достигают уменьшением потенциала заземленного оборудования за счет снижения сопротивления заземлителя, а также путем выравнивания потенциала основания, на котором стоит человек. И заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания до уровня, равного или близкого к уровню потенциала заземленного оборудования. Если говорить человеческим языком, то поскольку ток идет по пути наименьшего сопротивления, то чем меньше будет сопротивление заземляющего устройства, тем лучше, это своеобразная ловушка для электротока. Тоесть минуя вас (сопротивление от 1000 Ом), как источник повышенного сопротивления он пойдет путем наименьшего сопротивления, которым будет заземляющий контур (сопротивление не больше 10 Ом). Указаны недопустимые сечения как вертикальных электродов, так и заземляющих проводников. "Сопротивление заземляющего устройства не выше 10 Ом" - чепуха. Про лампу с полным накалом - чепуха. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pasha Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Указаны недопустимые сечения как вертикальных электродов, так и заземляющих проводников. Я вот на выходные собирался ехать в Эпицентр за уголками, чтобы сделать заземление по выше опубликованному материалу. Тогда посоветуйте какие вертикальные трубки и сколько мм брать? Какой длинны и на сколько вкапывать с землю? Только если можно, простыми словами. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 30 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Тогда посоветуйте какие вертикальные трубки и сколько мм брать? Вот минимальные размеры заземлителей: ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд Вот средняя скорость коррозии заземлителей из чёрного металла: Длина заземлителей не регламентируется - (для молниезащиты - от 2,5 м), диаметр заземлителей из круглой стали - от 16 мм2. Только если можно, простыми словами. В этом наборе слов по Вашей ссылке Вам всё понятно? :D Принцип действия защитного заземления состоит в снижении до безопасного уровня напряжений прикосновения и шага, обусловленных замыканием на корпус. Этого достигают уменьшением потенциала заземленного оборудования за счет снижения сопротивления заземлителя, а также путем выравнивания потенциала основания, на котором стоит человек. И заземленного оборудования за счет подъема потенциала основания до уровня, равного или близкого к уровню потенциала заземленного оборудования. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 30 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2012 Да никого не нужно звать ) Если вы перевернули вилку и котел заработал нормально,то пометку поставьте на вилку - с какой стороны фаза должна быть.И все.Будете вынимать вилку в следуюущий раз - вставляйте только так как она у вас установлена нынче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Я вот на выходные собирался ехать в Эпицентр за уголками, чтобы сделать заземление по выше опубликованному материалу. Тогда посоветуйте какие вертикальные трубки и сколько мм брать? Какой длинны и на сколько вкапывать с землю? Только если можно, простыми словами. Спасибо. Необходимо учитывать что набравши необходимое сопротивление менее 3 Ом черметом вы рискуете тем сто через год оно изменится в худшуюю сторону-Метал окисляется(ржавеет)))) ржавщина не проводит ток.поэтому есть риск что через год-два прийдеться опять "подгонять заземление". Поэтому нормальные фирмы делают его из обмедненых или оцинкованных штырей для глубинного заземления.медь дороже.В эпицентре так вообще))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 необходимое сопротивление менее 3 Ом черметом вы рискуете тем сто через год оно изменится в худшуюю сторону-Метал окисляется(ржавеет)))) ржавщина не проводит ток.поэтому есть риск что через год-два прийдеться опять "подгонять заземление". Чепуха какая-то. Не вводите людей в заблуждение - учите матчасть. Откуда 3 Ом? Через "какой год-два подгонять". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Чепуха какая-то. Не вводите людей в заблуждение - учите матчасть. Что непонравилось???? 3Ома?????или ржавщина нетокопроводящая???? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 Что непонравилось???? 3Ома?????или ржавщина нетокопроводящая???? Откуда 3 Ома? Обоснование. Срок службы электродов и скорость их коррозии указана выше. Какой год - два?. Зачем поправлять и до чего?. Понятие малейшее хоть имеете о ржавчине и её сопротивлении? Хоть раз раскрывали электроды для осмотра?. Учите матчасть и ответственно относитесь к своим словам - незачем выдумывать свои "нормы" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 (змінено) Откуда 3 Ома? Обоснование. Срок службы электродов и скорость их коррозии указана выше. Какой год - два?. Зачем поправлять и до чего?. Понятие малейшее хоть имеете о ржавчине и её сопротивлении? Хоть раз раскрывали электроды для осмотра?. Учите матчасть и ответственно относитесь к своим словам - незачем выдумывать свои "нормы" 3 Ома-сопротивление меньше сопротивления заземления ноля на ТП (4 Ом) оно и должно быть меньшим(надеюсь не надо объяснять почему) на серверных там вообще 1 или 2 Ома(не помню-редко с ними стыкаюсь и у заказчика свои "смотрящие") сКОРОСТЬ КОРрозии от чего зависит???\Правильно-от состава металла и среды где он корродирует.Как мы можем узнать то или другое???Правильно-НИКАК.так что книга книгой НО-это все очень относительно потому что было тогда и что есть сегодня-2 большой разница!!!а 30 Ом(или сколько..))) когда у дяди згорит ноут(ноутбук))) за 5 кусков денег(т.е. долларов США) ему будет побоку что там в книге написано-а ноут прийдеться купить ему новый Змінено 5 червня 2012 користувачем InSAn п2,3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 червня 2012 (змінено) 3 Ома-сопротивление меньше сопротивления заземления ноля на ТП (4 Ом) оно и должно быть меньшим(надеюсь не надо объяснять почему) Тиоретик. Объясняй - этого никто не знает. Почему? Как мы можем узнать то или другое???Правильно-НИКАК. Хоть раз книгу то открывал? Сколько раз за срок службы заземляющего устройства положено отрывать электрод и осматривать его? Блин, миллионы протоколов осмотра, он не знает как определить скорость коррозии. Змінено 11 червня 2012 користувачем Валерий Валентинович п2,3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2012 Provodnik,Так откуда 3 Ома, рассказывайте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Provodnik Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 electricalschool.info/main/elsnabg/114-puje-v-voprosakh-i-otvetakh.-zazemlenie.html Заземление делается весной,летом или осенью. Поэтому измерянное сопротивление после монтажа зимой может отличаться. если сделать 3 Ома то 100% что зимой не вылезем за допустимые значения. Тем более что это наверно единичный случай что чем меньше тем лучше(я про сопротивление заземления) Лучше делать из обмедненных или оцинкованных штырей-долговечней и проще при монтаже-надо только большой перф,лопата,пара ключей и прибор для измерения сопротивления(можно взять в аренду) Всем удачи!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 11 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2012 electricalschool.info/main/elsnabg/114-puje-v-voprosakh-i-otvetakh.-zazemlenie.html Заземление делается весной,летом или осенью. Поэтому измерянное сопротивление после монтажа зимой может отличаться. если сделать 3 Ома то 100% что зимой не вылезем за допустимые значения. Товарисч. Показывайте - откуда Ваша чепуха про 3 Ома в заземляющем устройстве дома. Или читать не умеете? 4 раза вопрос задан. Конкретно - пункт процитируйте. И желательно из нормативных документов Украины, а не из каких-то вопросов и ответов по ПУЭ РФ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...