Подскажите какой лучше поставить 3-х фазный эл. счетчик с возможностью подсчета требуемого ко-ва кВт и выдачи сигнала на исп. устройство, а так же сброса подсчета каждый месяц. Считать надо 140 кВт или 800 в месяц. :beer: Буду признателен за всяческую помощь!

 

Задача стоит в переключении оборудования при потреблении им около 800 кВт в месяц. При переходе на 1 число следующего месяца возобновление работы оборудования.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите какой лучше поставить 3-х фазный эл. счетчик с возможностью подсчета требуемого ко-ва кВт и выдачи сигнала на исп. устройство, а так же сброса подсчета каждый месяц. Считать надо 140 кВт или 800 в месяц. :beer: Буду признателен за всяческую помощь!

 

Задача стоит в переключении оборудования при потреблении им около 800 кВт в месяц. При переходе на 1 число следующего месяца возобновление работы оборудования.

На одном счетчике решить подобную задачу вряд ли получится. Работал с самыми "продвинутыми" счетчиками типа Скайтекс, Актарис, Телекарт, Echelon, ABB, но подобной опции в них не встречал. Несколько компаний, насколько знаю, успешно решали вопрос автоматического учета и управления, это (ссылка устарела), Интелдом, Элекон ЛТД

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На одном счетчике решить подобную задачу вряд ли получится.

ну мне надо счетчик, который бы выдавал сигнал при настраеваемом пороге кВт хотя бы(((((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЕРКУРИЙ 230 ARТ2 умеет отключать при превышении лимита энергии:

 

 

3.2.5.2 Счетчики обеспечивают возможность управления внешними устройствами подключения/отключения нагрузки.

Управление производится путем изменения сопротивления (состояния разомкнуто/замкнуто) выхода (контакты 21, 26) счетчика. Данный выход может находиться в одном из двух режимов: телеметрия реактивной энергии прямого направления/управление нагрузкой.

Имеются три режима управления нагрузкой:

- командой по интерфейсу «включить/выключить нагрузку»;

- контроль превышения установленного лимита активной мощности прямого направления;

- контроль превышения установленного лимита активной энергии прямого направления по текущему тарифу.

 

Изменение всех режимов и параметров управления нагрузкой производится по интерфейсу с ПЭВМ на 2 уровне доступа. Чтение параметров управления нагрузкой возможно на 1 и 2 уровнях доступа. В качестве технологического программного обеспечения используется «Конфигуратор Меркурий 230».

...

 

3.2.5.2.3. Включение/выключение нагрузки при контроле за превышением лимита энергии.

При значении учтенной активной энергии прямого направления больше заданного лимита энергии по текущему тарифу, счетчик переведет выход (конт. 21,26) в положение отключения нагрузки. При наступлении тарифной зоны, в которой лимит энергии по данному тарифу не исчерпан, счетчик переведет выход (конт. 21,26) в положение включения нагрузки.

Включение нагрузки возможно командой по интерфейсу, либо установкой нового значения лимита энергии по текущему тарифу. Включение нагрузки командой по интерфейсу при превышенном лимите энергии по текущему тарифу действует до перезапуска счетчика.

 

Обратитесь в центр параметризации (адрес в РЭСе или у продавцов счётчиков) - они знают какой из счётчиков на что способен и как его запрограммировать.

 

Например Лина предоставляет услугу параметризации.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а на дин-рейку такие счетчики бывают?

Не знаю, как у "Меркурия", а у меня к "Энергомере" шла дополнительная пластина для крепления на DIN-рейку.

 

Если говорить о компактных счетчиках, типа (ссылка устарела), они не сертифицированы, но кое-что на складе в Киеве есть, если для внутреннего пользования, можно узнать. Цена, правда, кусается...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изменение всех режимов и параметров управления нагрузкой производится по интерфейсу с ПЭВМ на 2 уровне доступа.

 

3.2.5.2.3. Включение/выключение нагрузки при контроле за превышением лимита энергии.

При значении учтенной активной энергии прямого направления больше заданного лимита энергии по текущему тарифу, счетчик переведет выход (конт. 21,26) в положение отключения нагрузки. При наступлении тарифной зоны, в которой лимит энергии по данному тарифу не исчерпан, счетчик переведет выход (конт. 21,26) в положение включения нагрузки.

Включение нагрузки возможно командой по интерфейсу, либо установкой нового значения лимита энергии по текущему тарифу. Включение нагрузки командой по интерфейсу при превышенном лимите энергии по текущему тарифу действует до перезапуска счетчика.

хорошо, но только к счетчику должен быть "привязан" компьютер. Хотелось бы рядом на дин-рейку микроконтроллерный девайс со встроенным календарем: настроил и забыл.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скажите, а на дин-рейку такие счетчики бывают?

Меркурий 230 ART не комплектуется переходниками на дин-рейку (хотя посадить его на неё - не проблема). Другие Меркурии с креплением на рейку не умеют управлять мощностью.

 

sch_mercury_230art01crn_gab_lar.gif

Если говорить о компактных счетчиках, типа ABB Deltamax,

Счётчики АВВ, насколько я знаю, не умеют управлять нагрузкой

хорошо, но только к счетчику должен быть "привязан" компьютер.

Не должен. При параметризации программируется лимит энергии и один тариф, дальше счётчик работает автономно, шевеля контактами при превышении лимита и включая сеть, если что, первого числа.

Хотелось бы рядом на дин-рейку микроконтроллерный девайс со встроенным календарем: настроил и забыл.

Ну так Вы ж (если не ошибаюсь) производитель подобной электроники? Вам и карты в руки. Не думаю что у нас в ближайшее время перепотребление электроэнергии будет оплачиваться по низшему тарифу, чем недопотребление.

 

[spoiler=Europe's Energy Portal]attachment.php?attachmentid=182543&stc=1&d=1335446174

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

шевеля контактами при превышении лимита и включая сеть, если что, первого числа.

получается, что календарь уже в счетчике? Слышал, что подобные счетчики имеют возможность управления по силовой сети (Power Line) и даже снимать показания. Так ли это? И где взять подробный даташит на этот счетчик (Меркурий) с таблицей АТ-команд?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Слышал, что подобные счетчики имеют возможность управления по силовой сети (Power Line) и даже снимать показания. Так ли это?

Так:

 

2.3 Интерфейсы

...

2.3.3 Интерфейс обмена по силовой сети.(Приложение VII)

 

Интерфейс обмена по силовой сети имеет протокол и систему команд, отличную от проводных интерфейсов. После подачи питания на счетчик, модем сначала синхронизируется, затем начинает передавать значения учтенной активной энергии прямого направления, получаемые со счетчика. Передача ведется строго на определенных интервалах, привязанных к периодам сети. Если счетчик находится в однотарифном режиме, то передается значение учтенной энергии по сумме тарифов. Если счетчик запрограммирован в многотарифный режим, передается значение учтенной энергии по текущему тарифу. Извне в счетчик передаются запросы на установку времени и даты, необходимые для формирования данных об учтенной энергии, передаваемых затем модему. Длительность передачи пакета информации по силовой сети составляет несколько минут.

При обмене данными по силовой сети имеется возможность перевода счетчика в режим накопления пакетов, принятых от модема. В данном режиме возможно использование стандартной системы команд проводных интерфейсов, с некоторыми особенностями. Наиболее существенная особенность состоит в том, что данный режим не поддерживает чтение данных со счетчика, а дает возможность использовать набор запросов для записи данных в счетчик

И где взять подробный даташит на этот счетчик (Меркурий) с таблицей АТ-команд?

 

Документация для счётчиков

 

Программы для счётчиков

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Меркурий 230 ART

А можете, если не трудно, подсказать как его подключить? а то мозги закипят пока все сам изучу(( (лучше поступательно с инструктором). Нагрузка около 6 кВт. 3-Ф. Можно ли напрямую через счетчик?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3.2.5 Дополнительные функции.

...

Изменение всех режимов и параметров управления нагрузкой производится по интерфейсу с ПЭВМ на 2 уровне доступа. Чтение параметров управления нагрузкой возможно на 1 и 2 уровнях доступа. В качестве технологического программного обеспечения используется «Конфигуратор Меркурий 230».

...

3.3 Интерфейсы

Счетчики с внутренним тарификатором комплектуются 5 видами интерфейсов: САN, RS-485, IrDA, интерфейс обмена по силовой сети, модем обмена по сотовым системам связи (технология GSM).

Узнайте у РЭСа или у крупных продавцов счётчиков контакты организаций, имеющих оборудование (шнуры, головки) и занимающихся параметризацией. Они и прошьют или, может, какой другой счётчик с подобными функциями присоветуют.

 

Я счётчики не программирую.

 

Вот техподдержка Меркурий - там всё доступно расписано, и человеческими словами и в картинках и на видео

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МЕРКУРИЙ 230 ARТ2 умеет отключать при превышении лимита энергии

Надо выяснить, о каком лимите идет речь: вполне возможно, что о суточном...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вполне возможно, что о суточном...

Может быть. Вот например для 233 Меркурия:

 

2) В автоматическом режиме, если установлен флаг контроля за лимитами энергии. Счетчик в этой ситуации начинает вычитать из регистра лимита энергии (тарифа 1-4) потребленную энергию и по достижению нуля в этом регистре произойдет отключение нагрузки с установлением соответствующего флага (галочки) около тарифа исчерпавшего лимит энергии. Для включения требуется подать команду "Включить" реле из окна конфигуратора и нажать одновременно две кнопки "вверх" и "вниз" на счетчике. Причем, чтобы механизм включения и выключения работал правильно необходимо выдерживать интервал между операциями не менее 10-15 секунд.

 

3) В автоматическом режиме, если установлен флаг контроля за лимитом мощности. В этой ситуации счетчик следит за потребляемой мощностью и в случае превышения указанного лимита свыше допустимого времени произведет отключение нагрузки. Для включения требуется подать команду "Включить" реле из окна конфигуратора и нажать одновременно две кнопки "вверх" и "вниз" на счетчике. Причем, чтобы механизм включения и выключения работал правильно необходимо выдерживать интервал между операциями не менее 10-15 секунд.

 

А вот окно конфигуратора для 230:

 

QfqeIzqA.jpg

 

Вот Меркурий 200 (однофазный):

 

5.6.2 Функция управления нагрузкой предусматривает три режима управления нагруз-кой:

 

– отключение нагрузки (Когда лимит мощности или лимит энергии за месяц равен нулю);

 

– контроль нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установлены в пределах реальных значений, а потребляемая мощность меньше установленной и лимит энергии за месяц не превышен, нагрузка будет включена. Если же потребляемая мощность больше установленной мощности или лимит энергии за месяц превышен, то счётчик отключит нагрузку. Если превышен лимит мощности, то приблизительно через 15 с счётчик подключит нагрузку и далее снова будет измерять мощность нагрузки. Если мощность меньше установленного значения – нагрузка останется подключенной, если больше – будет отключена и т.д. Если превышен лимит энергии, то счётчик отключает нагрузку. Подключение к на-грузке осуществляется путём увеличения ранее установленного лимита энергии по интерфейсу или с началом нового месяца);

 

– включение нагрузки (Когда лимит мощности и лимит энергии за месяц установлены заведомо больше допустимого значения).

 

И окно конфигуратора для него:

 

QfqeIzqC.jpg

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Для включения требуется подать команду "Включить" реле из окна конфигуратора и нажать одновременно две кнопки "вверх" и "вниз" на счетчике. Причем, чтобы механизм включения и выключения работал правильно необходимо выдерживать интервал между операциями не менее 10-15 секунд.

 

а не подскажете, может он включаться автоматически по достижению первого числа месяца? или только вручную придется включать?