ИгорьН Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Общался с научным сотрудником теплотехником. Так он мне идею выдал, что контур ТН очень эффективно работает, если его вставить в канализационный трубопровод желательно с хорошим диаметром и от большой многоэтажки. НО! Все равно затраты на электроэнергию переплюнут в 2-3 раза затраты на газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Йумаристы, а если сирйезна? Как надо забуриваться и сколько надо скважин что бы получить 20кВт тепла ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
руки_из_попы Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 вот на стадии выбора отопления.. пока окупаемость теплового насоса будет просчитываться десятилетиями... нормальный человек, который хочет сэкономить строить не будет.... я сам для себя просчитывал...... экономии, пока у нас такая цена на электричество и газ, нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Йумаристы, а если сирйезна? Как надо забуриваться и сколько надо скважин что бы получить 20кВт тепла ? Делайте 7 скважин по 50 метров. Будет с запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 вот на стадии выбора отопления.. пока окупаемость теплового насоса будет просчитываться десятилетиями... нормальный человек, который хочет сэкономить строить не будет.... я сам для себя просчитывал...... экономии, пока у нас такая цена на электричество и газ, нет История нас учит только тому, что ничему не учит (с) не помню кто Напомнить, сколько была цена на газ "всего лишь" десять лет назад? А теперь сравните, на какой период времени Вы строите свой дом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GeoTeplo Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Делайте 7 скважин по 50 метров. Будет с запасом. Олег. запаса там нет, даже при 40-вой трубе и это только на отопление. Так, что бы с запасом и спать спокойно нужно порядка 400 - 440 метров. Если машина будет работать ещё и на холод нужен коллектор бОльшей протяженностью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Олег. запаса там нет, даже при 40-вой трубе и это только на отопление. Так, что бы с запасом и спать спокойно нужно порядка 400 - 440 метров. Если машина будет работать ещё и на холод нужен коллектор бОльшей протяженностью. Не соглашусь. 20кВт, как я понял, необходимо иметь на выходе? Это значит, что из земли нам нужно взять от 14-16 кВт, что означает 280-320 метров. Где я не прав? Для холода - да, нужен отдельный расчет, прежде всего по нагрузкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heater Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 это ж сколько надо бурить что б получить киловат 20 ? все зависит от типа грунта и диаметра трубы. в среднем берется 50 Вт с 1 м пог. труба диаметром 40мм. на 20кВт необходимо уложить 400м трубы. это может быть 4скважины по 50 м. расчет приблизительный и с запасом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 на 20кВт необходимо уложить 400м трубы. это может быть 4скважины по 50 м. расчет приблизительный и с запасом М-да... Сразу чувствуется - про"Ф"фессионал :bad: и математик хороший Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 17 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2010 Йумаристы, а если сирйезна? Как надо забуриваться и сколько надо скважин что бы получить 20кВт тепла ? выложите геологию или точное место вашего дома и посчитаеют вам спецы)))) без геологии вы пальцем в небо...)) и уточните будет ли у вас кондиционирование )))) а то это как авто выбирать, надо же знать цели и требуемый результат. а если вам нужна красивая и понтовая игрушка для хвастовства вашим творением тогда готовьтесь вложить тысяч 40 баксов или евро как уже вам угодно)))) надеюсь поймете не буквально все)))):-D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heater Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 М-да... Сразу чувствуется - про"Ф"фессионал :bad: и математик хороший ошибся в количестве скважин. А 400метров трубы земляного контура - остаются. Глубину скважин и их количество выбирайте сами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 18 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2010 ошибся в количестве скважин. А 400метров трубы земляного контура - остаются. Глубину скважин и их количество выбирайте сами. 400м трубы или скважин? И почему именно 400? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 я так зрозумів шо 400 активних метрів труби які мають тепловий контакт з землею Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Heater Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 я так зрозумів шо 400 активних метрів труби які мають тепловий контакт з землею правильно. в 1м - 2м трубы с солевым раствором суть расчетов такая: 20 000Вт среднее количество теплоты с 1м пог. 50Вт 20 000 : 50 = 400 м пог земляного коллектора 400 * 2 = 800 м трубы 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 19 жовтня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2010 правильно. в 1м - 2м трубы с солевым раствором суть расчетов такая: 20 000Вт среднее количество теплоты с 1м пог. 50Вт 20 000 : 50 = 400 м пог земляного коллектора 400 * 2 = 800 м трубы неверно. правильный расчет должен привести к цифре 260-330метров погонных вертикального коллектора. Впрочем, Ваш вариант уже неплох тем, что приводит всего лишь к повышенным неоправданным затратам заказчика на установку теплового насоса (а именно - бурение лишних 70-140 метров скважин). Гораздо хуже, когда коллектор недоразмеривают: тогда начинаются настоящие проблемы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 (змінено) Чтобы не плодить новые темы, спрошу здесь. В этом году будем строить небольшой одноэтажный дом для постоянного проживания. Регион - Винница. Площадь - ок.65кв.м. Дом будет хорошо утеплен. Суточная потребность в отоплении+ГВС - до 50кВт (при -10град). Отопление - водяные ТП, резерв - печь. Господа гуру тепловых насосов! Что посоветуете в таком варианте из ТН "воздух-вода"? Брэнд значения не имеет: главное, чтоб работал подольше. Можно цены без монтажа или с шеф-монтажом. Спасибо. Удачи! Змінено 22 березня 2011 користувачем korund Добавил кВт на суточное потребление - хай будет запас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Обратите внимание на Мицубиси Zubadan. При грамотном построении - достойная машина. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
руки_из_попы Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 морально я готов... только все упирается в математику..... тут уже много писали.. стоимость большая .. а толку мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Обратите внимание на Мицубиси Zubadan. При грамотном построении - достойная машина. Таки да, но и денеХ тоже стОит... Мож, кто тут предложит по божеской цене на 5-6кВт мощности обогрева? Да и от отечественных девайсов тоже не отказываюсь пока. Если с гарантией нормальной будут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 22 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2011 Таки да, но и денеХ тоже стОит... Мож, кто тут предложит по божеской цене на 5-6кВт мощности обогрева? Да и от отечественных девайсов тоже не отказываюсь пока. Если с гарантией нормальной будут Уж коли в качестве резерва будет печь, то можно наш использовать: AW006-F-ST. Стоимость 1990у.е. Для форумчанина будет скидочка 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Уж коли в качестве резерва будет печь, то можно наш использовать: AW006-F-ST. Читал : - у Вас на сайте указаны потребление/обогрев 1,85/6кВт при температуре воздуха +7градусов? Так это что, при 0градусов уже печь топить? - не нашел, на сколько литров бойлер у него в комплекте (если есть) - что входит в комплект? - чей компрессор? А сколько у Вас "Митсубиши взубыдам " на 7кВт будет стоить? Спасибо. За предложенную скидочку спасибо отдельное. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ekoteplo Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Отвечаю по порядку. 1. Гарантированно работает до -10С, ниже тоже будет работать, но, возможно, периодически уходить в аварию по низкому давлению. Также нужно учесть падение теплопроизводительности при понижении наружной температуры (примерно на 20% на -10С). 2. Бойлера в комплекте нет. 3. В комплект взходит наружный блок, внутренний блок (теплообменник) и контроллер. Для полносты картины нужно докупить циркуляционный насос. Бак при эом очень рекомендуется, но не обязателен. 4. Компрессор Sanyo/Copeland. 5. Полный комплект Мицубиши, как Вы изволили выразиться, взубыдам на 7-8 кВт стоит в розницу 9225 долларов. Да, машинка хорошая, но, по-моему скромному мнению, конкретный оверпрайс. Читал : - у Вас на сайте указаны потребление/обогрев 1,85/6кВт при температуре воздуха +7градусов? Так это что, при 0градусов уже печь топить? - не нашел, на сколько литров бойлер у него в комплекте (если есть) - что входит в комплект? - чей компрессор? А сколько у Вас "Митсубиши взубыдам " на 7кВт будет стоить? Спасибо. За предложенную скидочку спасибо отдельное. Удачи! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leeps Опубліковано: 23 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2011 Уж коли в качестве резерва будет печь, то можно наш использовать: AW006-F-ST. Стоимость 1990у.е. Для форумчанина будет скидочка ЭЭЭЭ альтернативы зубадану пока нет. Аналогичные и в каких то моментах лучшие характеристики показывает VRV от Daikin. :) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 ...падение теплопроизводительности при понижении наружной температуры (примерно на 20% на -10С). Т.е. при -10 у него СОР будет ок.2-2,5? В принципе, если так, то неплохо. 2. Бойлера в комплекте нет. А как-же ГВС? 3. В комплект входит наружный блок, внутренний блок (теплообменник) и контроллер. Для полносты картины нужно докупить циркуляционный насос. Бак при этом очень рекомендуется, но не обязателен. Циркуляционник для отопления? А производительность ТН по ГВС будет достаточна без бойлера (в режиме проточной воды). 4. Компрессор Sanyo/Copeland. ОК 5. Полный комплект Мицубиши..... машинка хорошая, но, по-моему скромному мнению, конкретный оверпрайс. Потому и назвал его так. За "такі гроші" можно раз в пять лет ТН менять. Удачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 24 березня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2011 Аналогичные и в каких то моментах лучшие характеристики показывает VRV от Daikin. :) Тоже, как и зубадан, "за небольшие деньги"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...