Gitan Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 Возможно дело в инерционности сохранения тепла дома. Зная температуру внешней среду заранее можно регулировать внутреннюю температуру подачей теплоносителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 Может и можно увеличивать температуру носителя, если у вас батареи. Но использование батарей с ТН - не самая лучшая идея. А если у вас теплые полы, то температурой "не поиграешься". Для себя вывел комфортные границы (на поверхности): 19-22 для лета и 22-26 для зимы. Дальше начинается зона дискомфорта. Поэтому вместо подъема температуры я предпочитаю тратить мощность на ее поддержание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 У меня не инвертор, потому, возможно, я чего-то не понимаю. А поясни, пожалуйста "За счет этого температуру держит ту, что необходима". Я выставил свои 30+5 градусов и он держит независимо от внешних условий. Я выставил температуру 22 +/- 1 градус по температуре в помещении, а ТН в зависимости от наружной температуры греет воду либо до 22 либо до 24 в зависимости от наружной температуры. Ведь согласитесь, при наружной -20 и при +5 необходимо различное количество энергии для поддержания комфорта? Мой ТН не работает только в "пиковой зоне" по электрике. В остальное время работает на поддержание ну и нагрев бойлера. Ваш, на сколько я понял, работает не как инвертор, а как обычный, то есть в старт-стопном режиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 О! Вот теперь понятно. Это действительно разница инверторного и простого компрессора. Я забыл, что инвертор работает, практически, постоянно. Для старт-стопа это не нужно. У меня стоит 30+5 градусов (27 на обратке СО). В ноябре компрессор работал в режиме 10мин. отдых - 4 мин. работы. В феврале в режиме 8мин отдых + 6 мин работа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 19 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2018 О! Вот теперь понятно. Это действительно разница инверторного и простого компрессора. Я забыл, что инвертор работает, практически, постоянно. Для старт-стопа это не нужно. Вот как то так работает ТН у меня Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 ... Но использование батарей с ТН - не самая лучшая идея. .... Не соглашусь. Себе на 2 эт поставил батареи Regulus, рассчитанные на низкотемпературный носитель. С прицелом на установку ТН. на 1 эт водяные теплые полы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 А у меня скважина 87метров Предлагаеме мне ещё одну пробурить.? И потребление погружного насоса не маленькое. Согласен. Но у меня у товарища скважина тоже 65м. , а зеркало воды в районе семи. Но, безусловно, если воды нет, то ее нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t34 Опубліковано: 29 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2018 Реальный опыт отопления кондиционером victorborisov.livejournal.com/303019.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Реальный опыт отопления кондиционером victorborisov.livejournal.com/303019.html Абсолютно с товарищем согласен. Я тоже много лет отапливал жилье кондиционерами и это был единственный источник тепла. Но, согласитесь, при минусах вода вода работает гораздо эффективнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 31 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2018 Но, согласитесь, при минусах вода вода работает гораздо эффективнее. Ну а кто то с этим спорил? "Так лучше веселиться, чем работать, Так лучше водку пить, чем воевать" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Ну а кто то с этим спорил? "Так лучше веселиться, чем работать, Так лучше водку пить, чем воевать" Так отож! А теперь при полюсах отапливаю кондиционерами, а при минусах- вода вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 Так отож! А теперь при полюсах отапливаю кондиционерами, а при минусах- вода вода. А у меня при плюсах как то даже нет необходимости отапливать, а при минусах вполне справляется ТН воздух-вода. Ну а "если завтра война" то есть дровяной камин на 16 кВт мощности. Делать различные системы отопления на одном и том же источнике, как по мне, не разумно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 4 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2018 А у меня при плюсах как то даже нет необходимости отапливать, а при минусах вполне справляется ТН воздух-вода. Ну а "если завтра война" то есть дровяной камин на 16 кВт мощности. Делать различные системы отопления на одном и том же источнике, как по мне, не разумно. Прошу прощения, а при +5, например, если не отапливать, то тёплые рейтузы и пуховое одеяло? Или Вы о том, какая у Вас великолепная теплоизоляция и как прекрасно жить при +16? Камин- да!, твердотоп, безусловно, не зависимо не от чего, нужен обязательно. И это абсолютно серьезно. Ну а касаемо различных систем отопления на одном источнике то, коль я их продаю, чтоб людям внятно объяснить, нужно их иметь и на свой шкуре попробовать. Это с одной стороны. С другой, не смотря на супер утепление дома, а я напомню, что хотел построить автономный дом, я при плюсах подтапливаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Для тех, кто отапливается тепловым насосом от COOPER&HUNTER типа UNITHERM могу предложить инструкцию C&H по удаленному мониторингу и управлению через Modbus Protocol (V1.0) for the UNITERM 3 Air-to-Water Heat Pump Water Heater. К сожалению у меня протокол V1.1 описание которого ищу, так как ячейки данных в протоколах различаются. Если у кого то есть информация по таблице протокола V1.1 прошу поделиться. Получилось подключение по modbus? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Получилось подключение по modbus? Да, конечно. Подключил по modbus RTU через одноплатник и вывел "в мир". Подключается очень просто. В блоке управления есть отдельный разъем modbus. Далее китайский преобразователь RS 485 в USB за два доллара и программка для опроса и редактирования ячеек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 15 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2018 Да, конечно. Подключил по modbus RTU через одноплатник и вывел "в мир". Подключается очень просто. В блоке управления есть отдельный разъем modbus. Далее китайский преобразователь RS 485 в USB за два доллара и программка для опроса и редактирования ячеек. Интересно. Как думаешь, можно ли к нему подключить по модбас uponor smartrix для динамической задачи температуры подачи в зависимости от расчетов/подробности упонор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 16 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2018 Интересно. Как думаешь, можно ли к нему подключить по модбас uponor smartrix для динамической задачи температуры подачи в зависимости от расчетов/подробности упонор? Я не в курсе есть ли на Вашем контроллере модбас и возможность написать драйвера для управления ТН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Я не в курсе есть ли на Вашем контроллере модбас и возможность написать драйвера для управления ТН. Допустим есть блоки для управления по modbus, knx и даже ZigBee. А вот как заставить упонор управлять...пока не понятно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 17 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2018 Допустим есть блоки для управления по modbus, knx и даже ZigBee. А вот как заставить упонор управлять...пока не понятно Написать драйвер. Вот только куда засовывать его? Предусмотрена ли такая возможность производителем? Есть ли открытый протокол данного контроллера? Управление по modbus, knx и даже ZigBee это может быть как полностью совместимый открытый протокол, так и закрытая собственная программная среда с передачей по протоколу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sigma Опубліковано: 23 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2018 Написать драйвер. Вот только куда засовывать его? Предусмотрена ли такая возможность производителем? Есть ли открытый протокол данного контроллера? Управление по modbus, knx и даже ZigBee это может быть как полностью совместимый открытый протокол, так и закрытая собственная программная среда с передачей по протоколу. Все что имеем(( www.aircon.panasonic.eu/LU_de/control/konnektivitat-fur-aquarea/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 24 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2018 Все что имеем(( www.aircon.panasonic.eu/LU_de/control/konnektivitat-fur-aquarea/ Для примера что у моего в сеть выходит 001 = 85 On/Off//0xAA(170):On/0x55(85):Off 002 = 2 Mode Setting//1:Heat/2:Hot water/3:Cool+Heat water/4:Heat +Hot water/5:Cool/ 003 = 2 IDO E-heater Control//1:1 set/2:2 sets/3: Off/ 004 = 690 Sanitizing Temp////40-70 005 = 1 Floor Debug Section//1-10 sections 006 = 300 First Floor Debug Section Temp//25-35 007 = 50 Each Floor Debug Temp//2-10 008 = 0 Interval of Each Floor Debug Section//0-72Hour /step 12 009 = 250 Leaving Water Temp Set Point for Cooling 7-25(FCU)/18-25(WO) 010 = 450 Leaving Water Temp Set Point for Heating 25-63(htemp)/25-55(lowtemp) 011 = 300 Indoor Temp Set Point for Cooling//18-30 012 = 210 Indoor Temp Set Point for Heating//18-30 013 = 550 Water Tank Temp Set Point////40-80/40-50 014 = 40 Ambient Temp for Starting the E-heater -22-18 015 = 0 Environment temperature for activating the auxiliary heater -22-18 016 = 500 Max Water Temp for Heat Pump////40-50 017 = 200 Ambient Temp Upper Limit for Heating//10-37 018 = -150 Ambient Temp Lower Limit for Heating//-22-5 019 = 220 Indoor Temp Upper Limit for Heating//22-30 020 = 210 Indoor Temp Lower Limit for Heating//18-21 021 = 480 Water Temp Upper Limit for Heating//56-60(htemp), 35-55(ltemp) 022 = 400 Water Temp Lower Limit for Heating//55-58(htemp)/25-29(ltemp) 023 = 400 Ambient Temp Upper Limit for Cooling//26-50 024 = 250 Ambient Temp Lower Limit for Cooling//8-25 025 = 270 Indoor Temp Upper Limit for Cooling//24-30 026 = 220 Indoor Temp Lower Limit for Cooling//18-23 027 = 230 Water Temp Upper Limit for Cooling//15-25(FCU) / 22-25(w/o FCU) 028 = 180 Water Temp Lower Limit for Cooling//7~14[with FCU]/18~21[with FCU] 029 = 50 Temp Deviation for Cooling////2-10 030 = 70 Temp Deviation for Heating////2-10 031 = 50 Temp Deviation for Hot Water////2-8 032 = 0 033 = 3 Room temperature control deviation//1-5 034 = 50 Runtime setting////////1-10min 035 = 10 036 = 30 037 = 120 038 = 580 039 = 530 040 = -40 041 = 150 042 = 1 Thermostat////////1:air/0:without/2:air+hotwater 043 = 25 044 = 8 [ODU Mode] 045 = 290 [sENSOR: Outdoor temparature] 046 = 270 [sENSOR: Defrost temperature] 047 = 270 [sENSOR: Outdoor discharge temperature] 048 = 270 [sENSOR: Outdoor suctuion temperature] 049 = 255 [sENSOR: Plate exchanger water-out temperature] 050 = 230 [sENSOR: E-Heater leaving water temperature] 051 = 250 [sENSOR: Liquid line temperature] 052 = 220 [sENSOR: Plate exchanger water-in temperature] 053 = 440 [sENSOR: T-tank ctrl: Boiler1 temperature] 054 = 440 [sENSOR: T-tank display: Boiler2 temperature] 055 = 250 [sENSOR: T-RGP] 056 = -300 [sENSOR: T-SHW] 057 = 260 [sENSOR: Remote ROM temperature] 058 = -1000 [sENSOR: T-auto mode] 059 = 3 060 = -1000 [sENSOR: T-floor debug] 061 = 0 [sENSOR: debugging time] 062 = 0 063 = 0 064 = 0 065 = 0 [sENSOR: ??] 066 = 0 [sENSOR: ??] 067 = 0 068 = 260 [sENSOR: ??] 069 = 7 070 = 0 [sENSOR: ??] 071 = 0 [sENSOR: ??] 072 = 0 [ON/OFF]//0:off, 1:on 073 = 20 [sENSOR: ??] 074 = 20 [sENSOR: ??] COILS: 000 = 0 Recoverable protection//0:No/1:Yes//(State Variable) 001 = 0 Irrecoverable protection 0:No/1:Yes (State Variable) 002 = 0 Reserved / / 003 = 0 Reserved / / 004 = 0 Reserved / / 005 = 0 Reserved / / 006 = 0 Reserved / / 007 = 0 Reserved / / 008 = 1 Weekly Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable - Wired Controller) 009 = 0 Clock Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable) 010 = 0 Temp Timer 0:Close/1:Open (W/R State Variable) 011 = 0 Keycard 0:Close/1:Open (W/R State Variable) 012 = 0 Reserved / / 013 = 0 Reserved / / 014 = 0 Reserved / / 015 = 0 Reserved / / 016 = 1 Control Mode//0=Leaving water temp; 1=Room temp (W/R State Variable - Wired Controller) 017 = 0 Fast Hot Water//0:Off/1:On (W/R State Variable ) 018 = 0 Hot Water Temp Control//0: High-temp/1: Low-temp (State Variable) 019 = 0 Cool+Hot Water Priority//0:Cool/1:Hot water (W/R State Variable) 020 = 1 Heat+Hot Water Priority//0:Heat/1:Hot water (W/R State Variable) 021 = 0 Quite Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable) 022 = 0 Auto Mode //0:Off/1:On (W/R State Variable) 023 = 0 Sanitization Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable) 024 = 0 Floor Debug Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable Wired Controller) 025 = 0 Emergency Mode//0:Off/1:On (W/R State Variable) 026 = 0 Reserved 0 / 027 = 0 Other Heat Source 0:Without/1:With (W/R State Variable) 028 = 1 Underpan Heater 0:Off/1:On (W/R State Variable) 029 = 1 Water Tank 0:Without/1:With (W/R State Variable) 030 = 0 Water Tank Temp Sensor 0:1/1:2 (W/R State Variable) 031 = 0 Solar Heater 0: Without/1:With (W/R State Variable) 032 = 0 FCU 0:Without/1:With (W/R State Variable Wired Controller) 033 = 1 Remote Room Temp Sensor 0:Without/1:With (W/R State Variable) 034 = 0 Holiday Mode 0:Off/1:On (W/R State Variable) 035 = 0 Air Removal for Water System 0:Off/1:On (W/R State Variable) 036 = 0 Confirm Sanitization Failed 0:Not Confirm/1:Confirm (W/R State Variable) 037 = 0 Floor Debug Mode Failed 0:Not Confirm/1:Confirm//(W/R State Variable) 038 = 0 Reserved / / 039 = 0 Reserved / / 040 = 0 Tank heater running 0:with/1:without (State Variable) 041 = 0 Plate heater exchanger heater 0:off/1:on (State Variable) 042 = 0 Solar kit-antifreeze 0:with/1:without (State Variable) 043 = 0 Floor config 0:with/1:without (State Variable) 044 = 0 Radiator config 0:with/1:without (State Variable) 045 = 0 Reserved / / 046 = 0 Reserved / / 047 = 0 Reserved / / 048 = 0 Reserved / / 049 = 0 Reserved / / 050 = 0 Reserved / / 051 = 0 Reserved / / 052 = 0 Reserved / / 053 = 0 Reserved / / 054 = 0 Reserved / / 055 = 0 Reserved / / 056 = 0 Reserved / / 057 = 0 Reserved / / 058 = 0 Reserved / / 059 = 0 Reserved / / 060 = 0 Reserved / / 061 = 0 Reserved / / 062 = 0 Reserved / / 063 = 0 Reserved / / 064 = 0 Communication Error between the Wired Controller and IDU 1:Error; 0:Normal (Error - Wired Controller) 065 = 0 Communication Error between the Wired Controler and ODU 1:Error; 0:Normal (Error) 066 = 0 Communication Error between the Wired Controller and Drive 1:Error; 0:Normal (Error) 067 = 0 Auto Antifreezing 0:Off; 1:On (Error) 068 = 0 Reserved / / 069 = 0 Reserved / / 070 = 0 Reserved / / 071 = 0 Reserved / / 072 = 0 Reserved / / 073 = 0 Reserved / / 074 = 0 Reserved / / 075 = 0 Reserved / / 076 = 0 Reserved / / 077 = 0 Reserved / / 078 = 0 Reserved / / 079 = 0 Reserved / / 080 = 0 Compressor State 1:On; 0:Off (State Variable - Outdoor Unit) 081 = 0 ODU Fan 1 State 1:On; 0:Off (State Variable) 082 = 0 ODU Fan 2 State 1:On; 0:Off (State Variable) 083 = 0 4-way Valve State 1:On; 0:Off (State Variable) 084 = 0 Compressor Crankcase Heater State 1:On; 0:Off (State Variable) 085 = 0 Underpan Heater State 1:On; 0:Off (State Variable) 086 = 0 Defrosting State//0: End; 1: Defrosting (State Variable) 087 = 0 Oil Return State//0:No oil return; 1:In oil return (State Variable) 088 = 0 Ambient Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit) 089 = 0 Condenser Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 090 = 0 Discharge Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 091 = 0 Suction Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 092 = 0 ODU Fan Error 1:Error; 0:Normal (Error) 093 = 0 Compressor Over-load Protection 1:Error; 0:Normal (Error) 094 = 0 High Pressure Protection 1:Error; 0:Normal (Error) 095 = 0 Low Pressure Protection 1:Error; 0:Normal (Error) 096 = 0 High Discharge Protection 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit) 097 = 0 Capacity DIP Setting Error 1:Error; 0:Normal (Error) 098 = 0 Communication Error between IDU and ODU 1:Error; 0:Normal (Error) 099 = 0 Reserved 0 (State Variable) 100 = 0 Reserved 0 (State Variable) 101 = 0 High-pressure Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 102 = 0 System Recoverable Protection 1:Yes, 0:No Error 103 = 0 System Irrecoverable Protection 1:Yes; 0:No Error 104 = 0 Reserved 0 / 105 = 0 Reserved 0 / 106 = 0 Reserved 0 / 107 = 0 Reserved 0 / 108 = 0 Reserved 0 / 109 = 0 Reserved 0 / 110 = 0 Reserved 0 / 111 = 0 Reserved 0 / 112 = 0 Refrigerant loss protection 1:Error; 0:Normal (Error) 113 = 0 Indoor unit water pump error 1:Error; 0:Normal (Error) 114 = 0 Solar water pump error 1:Error; 0:Normal (Error) 115 = 0 Solar kit-superheating 1:Error; 0:Normal (Error) 116 = 0 Solar kit-water flow switch 1:Error; 0:Normal (Error) 117 = 0 Enthalpy-enhancing sensor error 1:Error; 0:Normal (Error) 118 = 0 Low pressure sensor error 1:Error; 0:Normal (Error) 119 = 0 High pressure sensor error 1:Error; 0:Normal (Error) 120 = 0 Reserved 0 / 121 = 0 Reserved 0 / 122 = 0 Reserved 0 / 123 = 0 Reserved 0 / 124 = 0 Reserved 0 / 125 = 0 Reserved 0 / 126 = 0 Reserved 0 / 127 = 0 Reserved 0 / 128 = 0 DC Bus Low-voltage or Voltage Drop 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit) 129 = 0 DC Bus Over-voltage 1:Error; 0:Normal (Error) 130 = 0 AC Current Protection/Input Side 1:Error; 0:Normal (Error) 131 = 0 IPM Error 1:Error; 0:Normal (Error) 132 = 0 PFC Error 1:Error; 0:Normal (Error) 133 = 0 Startup Error 1:Error; 0:Normal (Error) 134 = 0 Phase Loss 1:Error; 0:Normal (Error) 135 = 0 Drive Module Resetting 1:Error; 0:Normal (Error) 136 = 0 Compressor Overcurrent 1:Error; 0:Normal (Error - Outdoor Unit) 137 = 0 Over-speed 1:Error; 0:Normal (Error) 138 = 0 Charging Circuit Error or Current Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 139 = 0 Desynchronizing 1:Error; 0:Normal (Error) 140 = 0 Compressor Stalling 1:Error; 0:Normal (Error) 141 = 0 Drive Communication Error 1:Error; 0:Normal (Error) 142 = 0 Radiator or IPM or PFC Over-temperature 1:Error; 0:Normal (Error) 143 = 0 Defective Radiator or IPM or PFC 1:Error; 0:Normal (Error) 144 = 0 Reserved 0 (State Variable - Outdoor Unit) 145 = 0 Reserved 0 (State Variable) 146 = 0 Charging Circuit Error 1:Error; 0:Normal (Error) 147 = 0 AC Input Voltage Error 1:Error; 0:Normal (Error) 148 = 0 Drive Board Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 149 = 0 AC Contactor Protection or Input Cross-zero Error 1:Error; 0:Normal (Error) 150 = 0 Temp Drift Protection 1:Error; 0:Normal (Error) 151 = 0 Sensor Connection Protection (Connection to Phase U or V failed) 1:Error; 0:Normal (Error) 152 = 0 Condenser Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Indoor Unit) 153 = 0 E-heater Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 154 = 0 Refrigerant Liquid Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 155 = 0 Condenser Entering Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 156 = 0 Water Tank Temp Sensor 1 Error 1:Error; 0:Normal (Error) 157 = 0 Water Tank Temp Sensor 2 Error 1:Error; 0:Normal (Error) 158 = 0 Refrigerant Vapor Line Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 159 = 0 Solar Leaving Water Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error) 160 = 0 Remote Room Temp Sensor Error 1:Error; 0:Normal (Error - Indoor Unit) 161 = 0 Communication Error between IDU and ODU 1:Error; 0:Normal (Error) 162 = 0 Reserved 0 / 163 = 0 Reserved 0 / 164 = 0 Condenser Leaving Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable) 165 = 0 E-heater Leaving Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable) 166 = 0 Entering Water Temp Decimal Part 1:0.5, 0:0.0 (State Variable) 167 = 0 Reserved 0 / 168 = 0 3-way Valve State 1:On, 0:Off (State Variable - Indoor Unit) 169 = 0 Other Heat Source State 1:On, 0:Off (State Variable) 170 = 1 Flow Switch State 1: Open, 0: Close (State Variable) 171 = 0 IDU E-heater 1 State 1:On, 0:Off (State Variable) 172 = 0 IDU E-heater 2 State 1:On, 0:Off (State Variable) 173 = 0 Water Tank Heater State 1:On, 0:Off (State Variable) 174 = 0 Solar Water Pump State 1:On, 0:Off (State Variable) 175 = 0 IDU Water Pump State 1:On, 0:Off (State Variable) 176 = 0 Circulating 2-way Valve State 1:On, 0:Off (State Variable - Indoor Unit) 177 = 0 Reserved 0 / 178 = 0 Reserved 0 / 179 = 1 Keycard State 1:Card in; 0:Card out (State Variable) 180 = 0 Running LED State 1:On, 0:Off (State Variable) 181 = 0 Error LED State 1:On, 0:Off (State Variable) 182 = 0 Reserved 0 / 183 = 0 Photovoltaic water flow switch 1:connect, 0: disconnect / 184 = 0 Reserved 0 / 185 = 0 E-heater 1 Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error - Indoor Unit) 186 = 0 E-heater 2 Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error) 187 = 0 Water Heater Welding Protection 1:protected, 0:Normal (Error) 188 = 0 Water Flow Protection 1:Yes, 0:No (Error) 189 = 0 Photovoltaic water flow switch Protection 1:protected, 0:Normal (Error) 190 = 0 IDU Recoverable Protection 1:Yes, 0:No (Error) 191 = 0 IDU Irrecoverable Protection 1:Yes, 0:No (Error) 192 = 0 Photovoltaic entering water temperature sensor error 1:Error; 0:Normal (Error) 193 = 0 Reserved 0 / 194 = 0 Reserved 0 / 195 = 0 Reserved 0 / 196 = 0 Reserved 0 / 197 = 0 Reserved 0 / 198 = 0 Reserved 0 / 199 = 0 Reserved 0 / 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 29 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2018 А підкажіть, як краще зробити. Є ідея щодо встановлення ТН, але не бити скважини, а копати траншею метрової глибини, благо, площа ділянки дозволяє. І тут виникають пару питань. 1. Скільки максимально поворотів труби можна робити? В мене ділянка 100 метрів довжиною, але є місце, де дуб росте, боюся там копати, щоб коріння не пошкодити. Тому хочу кілька поворотів зробити. 2. В мене грунтові води на глибині 1,5 метра. Траншею планую копати на метр глибиною, але можу і додаткові півметра копнути, якщо буде сенс закладати трубу на рівні грунтової води. 3. Якої ширини копати траншею для максимально ефективного відбору тепла і яка відстань повинна бути між трубами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tarantino Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 2. В мене грунтові води на глибині 1,5 метра. а вода-вода не думали? це дешевше мабуть буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sigma_shig Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 Как правило, все эти "фокусы" приводят к бОльшим расходам. Вода-вода кажется дешевле. Но! Потом понимаешь, что надо ставить фильтры. Ибо неглубокие воды в Украине очень богаты железом и марганцем. А прочищать потом радиатор не самое приятное занятие. Кроме того, как правило, в заборе воды проблем нет. А вот слить эту воду оказывается сложнее. Потому делать вода-вода на водяном пласте не всегда получится. Вода-вода, обычно, делают на озере. Но исключения бывают. Насчет горизонтального теплообменника. Все хорошо, но! Деревья над этим не растут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 30 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2018 А підкажіть, як краще зробити. Є ідея щодо встановлення ТН, але не бити скважини, а копати траншею метрової глибини, благо, площа ділянки дозволяє. І тут виникають пару питань. 1. Скільки максимально поворотів труби можна робити? В мене ділянка 100 метрів довжиною, але є місце, де дуб росте, боюся там копати, щоб коріння не пошкодити. Тому хочу кілька поворотів зробити. 2. В мене грунтові води на глибині 1,5 метра. Траншею планую копати на метр глибиною, але можу і додаткові півметра копнути, якщо буде сенс закладати трубу на рівні грунтової води. 3. Якої ширини копати траншею для максимально ефективного відбору тепла і яка відстань повинна бути між трубами? Почитайте ще про Dx. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...