Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Отопление тепловым насосом

Martell

Рекомендовані повідомлення

Якщо припустити що весь зазначений газ спожив котел -то виходить 3700*8(прбл.квт з 1 куба газу)=29600 кв.ділимо на 6 міс.=4933кв.на місяць ділимо на 30днів і 24 год.=6.85кв.год-.Ваші тепловтрати причому середні.

Можете взяти розхід газу у міжсезоння(оптимальна пора для ТН),і буде потрібний Вам розрахунок тепловтрат.Думаю 20 кв. забагато.

 

Тут стоит учесть, что человек отапливал 200кв.м. а будет 250кв.м.

Тоесть 6,85*1,25=8,56кВт.

artemenkovlad берете потребление электрики насоса и умножаете на 2,8

Это и будет средняя выдача тепла по сезону.

И делаете выводы))) какую брать мощность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут стоит учесть, что человек отапливал 200кв.м. а будет 250кв.м.

Тоесть 6,85*1,25=8,56кВт.

artemenkovlad берете потребление электрики насоса и умножаете на 2,8

Это и будет средняя выдача тепла по сезону.

И делаете выводы))) какую брать мощность.

Не понял ничего. Хватит или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял ничего. Хватит или нет?

 

Еще раз

Из расчетных данных представленных вами,

Кол-во кВт для отопления 250кв.м. = 8,56кВт.

Берем ТН... смотрим:

 

"Средняя потребляемая мощность при нагреве, кВт/ч: 2.34"

 

Это число умножаем на СОР 2,8 и получаем 6,552кВт Тепла!!!

Вот и решайте, взять больше мощность или оставить эту.

Но помните, что при -15 градусах СОР будет прибл. 1,65

а значит тепла он выдаст 3,861 кВт.

Для Вас оптимальная модель с потреблением 4...4,5кВт

что-то по типу такого:

trm.kiev.ua/teplovie-nasosi/teplovoy-nasos-car-20xb

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

немного не так все

в первую очередь нужно рассчитать теплопотери дома для холодной пятидневки, это -22, если в доме хотите 24, значит расчет нужно делать для дельты в 46 градусов

потом да решаете что для Вас лучше ТН который и в -20(-25) работает и дает все равно СОР больше 1 (хороший даст 1,5 примерно)

p.s. в хороших ТН кстати есть встроенные тэны, которые догревают воду если на улице мороз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же написал. ТН будет использоваться до -5. Дальше только газ. после -5 КОП очень малый. Да и таких температур зимой у нас очень мало. Поэтому и смотрю на 12 квт модель
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хы ну если охота за газ платить больше :) то никто Вас не остановит

я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам

если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хы ну если охота за газ платить больше :) то никто Вас не остановит

я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам

если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса

Який сенс опалювати тепловим насосом при -25(коли СОР буде нижче 2) без спец. тарифа -газом дешевше вийде.

Та й взагалі думаю що тепловий насос без спец тарифа на електроенергію- ніколи не окупиться.

 

Добавлено через 21 минуту

Я же написал. ТН будет использоваться до -5. Дальше только газ. после -5 КОП очень малый. Да и таких температур зимой у нас очень мало. Поэтому и смотрю на 12 квт модель

Тепловий насос повітря вода хорошого виробника в межах 10 кв.коштує прбл.6 тис.уо.*26=156000гр.Тепер рахуємо:3700 куб.газу*:6.787=25111(сума за газ).Тепер 3700*8 (кв.з1 куба.)=29600кв.год за сезон,далі ділимо їх на 3(дуже оптимістичний середній СОР теплового насоса=9866кв.год(спожиє за сезон тепловий насос)* 1.68гр.(ціна кв.год електроен.)=16576гр.за електроенергію для теплового насоса. 25 111-16576=8535-(річна економія).156000 ділимо на 8535=18. 2 роки окупності.!!!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом деле оккупаемость наступит немного раньше. Всё-таки есть тариф день/ночь. Но таки да. Вы правы.

А почему же все пишут окупаемость 3-7 лет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом деле оккупаемость наступит немного раньше. Всё-таки есть тариф день/ночь. Но таки да. Вы правы.

А почему же все пишут окупаемость 3-7 лет?

Це ще не врахована вартість газу (або електроенергії )на допалювання при низьких температурах,і середній СОР 3 навряд чи вийде для насоса повітря -вода, також будуть затрати на ремонт та обслуговування.А писати мусять бо ніхто б не купував.А якщо ще затрачені 150000 замість купівлі насоса поставити на депозит ... ,то можна за відсотки оплачувати газ і не перейматися.А відносно того що декларують окупність 3-7 років то те чистої води маніпуляція . Як можна окупити насос вартістю 150000гр за три роки платячи за рік за газ наприклад 3700куб *7гр=25900гр. Це 6 років якщо тепловий насос не споживав би ні кіловата електроенергії і не ламався.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Купил 24000 кондей со сгоревшим компрессором за 1000. Компоессор новый 5000. Теплообменник 1,3 кв м 7000. Контролер холодильный 1000. Тариф электроотопление и двухтарифный учет. Надеюсь к зиме соберу.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хы ну если охота за газ платить больше :) то никто Вас не остановит

я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам

если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса

 

Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его??

Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика.

Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет.

Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.)

 

P.S. Для igoroc

Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей.

Надо всегда анализировать персональный случай!

Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его??

Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика.

Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет.

Генератор с авводити газтоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.)

 

P.S. Для igoroc

Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей.

Надо всегда анализировать персональный случай!

Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!!

Згоден на всі 100,я вище писав що розглядаю його як варіант для новобудови,щоб не проводити газ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял ничего. Хватит или нет?

 

Все зависит от теплового насоса . Крайне редко производители дают такие подробные таблицы на свою продукцию. Этот ВТН серии EVI с компрессором Copeland Scroll. Ну а считать все умеют. Если у Вас 250 м2 дом, то Вам такой нужен как минимум. И еще. А как на счет ГВС? Пару кВт. накинуть бы надо.

NERS-B5S-D COP chart.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его??

 

Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.)

 

А я вот уже 10 лет как отапливаю электричеством и ничего. Сначала электрокотлом, потом воздух-воэдух (и сейчас) и только 2 года как вода-вода. И ничего, нормально. Хоть морозы были и до -27*С. А сейчас эти EVI так вообще предназначены для минусов. А на счет газа- сильно сомневаюсь. Сейчас сделать тариф с "электроотоплением" стоит мелких денег. Счетчик 2-х зонный ставить уже заставляют.Так что даже если СОР и 1.7, средневзвешенная тепловой будет менее 0.5 гр./кВт.

Касаемо генератора, штука нужная, но помимо него НЕОБХОДИМО иметь твердотоп.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Який сенс опалювати тепловим насосом при -25(коли СОР буде нижче 2) без спец. тарифа -газом дешевше вийде.

Та й взагалі думаю що тепловий насос без спец тарифа на електроенергію- ніколи не окупиться.

я выше и сказал нужен или ночной тариф или спец тариф или оба сразу, тогда ТН выгоднее топится и в -25 чем газом, более того если оба тарифа подключены даже просто электрикой выгоднее отапливаться чем газом

по поводу окупаемости ТН любого нужно всегда считать, окупаемость его пальцем в небо, на доме с большими теплопотерями ТН окупится быстро, в пассивном доме с нашими тарифами текущими ТН может вообще не окупится никогда

а еще подумайте что в системе когда используется и газ и ТН нужно еще считать, а окупится ли газовый котел и стоимость его обвязки :) хороший ТН СОР 2 имеет при -15 при условии отопления теплыми полами, при -25 этом стоимость отопления на 25 коп дороже чем газом, чтоб хороший газовый котел окупился нужно спалить около 6000 кубов газа в холодную неделю когда температура спускается ниже -15

в моем доме внимание!!!! срок окупаемости газового котла в предложенной выше системе 60-65 лет, по современным тарифам разумеется

 

Добавлено через 21 минуту

Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его??

Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика.

Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет.

Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.)

 

P.S. Для igoroc

Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей.

Надо всегда анализировать персональный случай!

Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!!

если электрику отлючать на час два Вы и не заметите ничего, если дом хоть как-то утеплен, если вырубили на пару дней Вы все равно без генератора не обойдетесь, у меня лично Forte стоит с встроенным автозапуском стоит на 2000 грн больше чем модель без автозапуска

я за три года проживания в доме и 20 моточасов не нактрутил на нем, при чем 5-6 часов это для стройки нужно было чтоб не прерывать процесс

без электрики вообще жизни нет, мы в современном мире живем, поэтому генератор для загородного дома маст хев в любом случае

Инвенторный ТН нет смысла выключать вообще

по поводу использования, лично у меня не стоит ТН, стоит у родственников воздух-воздух, зимой постоянно работает, другого отопления нет вообще, очень довольны

себе тоже поставлю воздух-воздух в текущий дом

а вновом доме для сына вообще будет воздушное отопление интегрированное с системой вентиляции и кондиционированием

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...самый дешевый вариант - это сделать ТН самому.

...

Минусы:

...

- слабый функционал контроллера (нет погодозависимого регулирования, управления бочкой ГВС, работа по расписанию, управление резервным источником тепла, ведение статистики, самодиагностика, и пр.)

...

очень понравилось сообщение, но вызвало противоречивые чувства

1. я как ИТ-специалист не рискну самостоятельно крутить компрессоры и т.п. :o

2. Я опять же как ИТ-шник не вижу никаких проблем спаять и запрограммировать контроллер с любыми настройками, и выйдет всё до 200 грн Ж-)

 

И есть вопрос:

Имею рабочее отопление газовым котлом и радиаторами

площадь порядка 70м2 (второй этаж не отапливаю)

температура от 18С (экономим)

трачу порядка 200-250 кубов газа в месяц (по итогам сезона 2016/2017)

хочу отапливать все 140 и до температуры 20С

не смогу перейти на теплые полы или стены, радиаторы останутся

 

Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО для радиаторов лучше брать грунтовый насос, сейчас есть украинские , на теплых полах СОР был бы 5, на радиаторах меньше конечно, тут ТТХ смотреть нужно конкретного насоса

и да учтите ТН греют воду до 55(60) градусов, так что прикиньте а хватит ли Вам тех радиаторов

 

по расчетам тут сложно, Вы не можете не отпаливать второй этаж, туда тепло поднимается все равно, ведь на втором этаже у Вас не уличная температура

поэтому нужно считать теплопотери здания, потом смотреть можете ли Вы оформить таприф на отопление и(или) ночной, а тогда уже считать окупаемость ТН

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИМХО для радиаторов лучше брать грунтовый насос, сейчас есть украинские , на теплых полах СОР был бы 5, на радиаторах меньше конечно, тут ТТХ смотреть нужно конкретного насоса

и да учтите ТН греют воду до 55(60) градусов, так что прикиньте а хватит ли Вам тех радиаторов

 

по расчетам тут сложно, Вы не можете не отпаливать второй этаж, туда тепло поднимается все равно, ведь на втором этаже у Вас не уличная температура

поэтому нужно считать теплопотери здания, потом смотреть можете ли Вы оформить таприф на отопление и(или) ночной, а тогда уже считать окупаемость ТН

спасибо

да, конечно, второй этаж отапливается самотёком

газовый котел работал на минимуме - грел носитель до 40-45 градусов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну я чисто из соображения размеров радиатора, при разной температуре каждая секция или весь в целом радиатор, если он не секционный отдаст разное количество тепла, поэтому с ТН более принято использовать или теплый пол или файнкойл (по факту радиатор с вентилятором), потому как просто радиаторы или много ставить нужно или большие по размерам, что не всем подходит
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
газовый котел работал на минимуме - грел носитель до 40-45 градусов

 

Если Вам достаточно на подаче такой температура, нет разницы что у Вас там стоит. ТН будет работать отлично.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...

И есть вопрос:

Имею рабочее отопление газовым котлом и радиаторами

площадь порядка 70м2 (второй этаж не отапливаю)

температура от 18С (экономим)

трачу порядка 200-250 кубов газа в месяц (по итогам сезона 2016/2017)

хочу отапливать все 140 и до температуры 20С

не смогу перейти на теплые полы или стены, радиаторы останутся

 

Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ?

 

Это смотря сколько Вы готовы потратить на этот проект.

есть два варианта.

1 поставить второй конденсационный газовый котел - и расход газа уменьшится в двое. теплоноситель 55град.

2. установить ТН воздух-вода любой китайский на Копланде.

и в 1-ом и 2-ом варианте -цена за 1кВт тепла будет одинаковая.

но ТН- использовать до (-5)- зато можно по ночному тарифу и тогда он будет экономней конденсационника

 

Добавлено через 42 минуты

Купил 24000 кондей со сгоревшим компрессором за 1000. Компоессор новый 5000. Теплообменник 1,3 кв м 7000. Контролер холодильный 1000. Тариф электроотопление и двухтарифный учет. Надеюсь к зиме соберу.

 

1274bb60477f.jpg

 

aa229208f396.jpg

тоже решил собрать с б.у. 24ки.

теплообменник - испаритель останется с наружного блока.1м.к.в.

внутренний теплообменник труба в трубе 1,3м.кв(гофра нерж-15мм в поэтилене 32мм)

ТРВ - пока не установил(установлю уже на месте монтажа)

осталось собрать электронику, установить датчики и реле.

все обошлось до 10тыс гр.

Змінено користувачем Dem@
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Пользуюсь 2 сезон ТП воздух- вода, до -10 работает уверенно, после выключается нафиг и вкл. Котёл твердотопливный, по факту дом 220 кВ.,стена- Поротерм 44.

Затратная часть - за октябрь 17 года +- 1000,00 грн., платим по двухтарифному счетчику.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ?

 

Если есть вода, желательно которую употребляете в пищу и не глубоко, безусловно лучше вода-вода.

 

Пользуюсь 2 сезон ТП воздух- вода, до -10 работает уверенно, после выключается нафиг

 

Тут вопрос какой именно воздух вода. Если серии EVI, то при А-15 он не по что не выключается, а имеет СОР 2.5.

 

Добавлено через 42 минуты

Аллергия на Китай

 

Наверное, просто жаба.

У меня два товарища недавно в Китай ездили на завод по производству солнечных панелей. Так рассказывают, что там технологии и культура производства таковы, что отстали мы от них НАВСЕГДА !

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это смотря сколько Вы готовы потратить на этот проект.

есть два варианта.

1 поставить второй конденсационный газовый котел - и расход газа уменьшится в двое. теплоноситель 55град.

2. установить ТН воздух-вода любой китайский на Копланде.

и в 1-ом и 2-ом варианте -цена за 1кВт тепла будет одинаковая.

но ТН- использовать до (-5)- зато можно по ночному тарифу и тогда он будет экономней конденсационника

 

Добавлено через 42 минуты

 

 

1274bb60477f.jpg

 

aa229208f396.jpg

тоже решил собрать с б.у. 24ки.

теплообменник - испаритель останется с наружного блока.1м.к.в.

внутренний теплообменник труба в трубе 1,3м.кв(гофра нерж-15мм в поэтилене 32мм)

ТРВ - пока не установил(установлю уже на месте монтажа)

осталось собрать электронику, установить датчики и реле.

все обошлось до 10тыс гр.

Не ставьте трв, ставьте капиллярку. Компрессор не будет запускаться, трв не выравнивает давление в простое.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не ставьте трв, ставьте капиллярку. Компрессор не будет запускаться, трв не выравнивает давление в простое.

 

Так что мешает ему дать команду?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...