vovan_adm Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Якщо припустити що весь зазначений газ спожив котел -то виходить 3700*8(прбл.квт з 1 куба газу)=29600 кв.ділимо на 6 міс.=4933кв.на місяць ділимо на 30днів і 24 год.=6.85кв.год-.Ваші тепловтрати причому середні. Можете взяти розхід газу у міжсезоння(оптимальна пора для ТН),і буде потрібний Вам розрахунок тепловтрат.Думаю 20 кв. забагато. Тут стоит учесть, что человек отапливал 200кв.м. а будет 250кв.м. Тоесть 6,85*1,25=8,56кВт. artemenkovlad берете потребление электрики насоса и умножаете на 2,8 Это и будет средняя выдача тепла по сезону. И делаете выводы))) какую брать мощность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 Тут стоит учесть, что человек отапливал 200кв.м. а будет 250кв.м. Тоесть 6,85*1,25=8,56кВт. artemenkovlad берете потребление электрики насоса и умножаете на 2,8 Это и будет средняя выдача тепла по сезону. И делаете выводы))) какую брать мощность. Не понял ничего. Хватит или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Не понял ничего. Хватит или нет? Еще раз Из расчетных данных представленных вами, Кол-во кВт для отопления 250кв.м. = 8,56кВт. Берем ТН... смотрим: "Средняя потребляемая мощность при нагреве, кВт/ч: 2.34" Это число умножаем на СОР 2,8 и получаем 6,552кВт Тепла!!! Вот и решайте, взять больше мощность или оставить эту. Но помните, что при -15 градусах СОР будет прибл. 1,65 а значит тепла он выдаст 3,861 кВт. Для Вас оптимальная модель с потреблением 4...4,5кВт что-то по типу такого: trm.kiev.ua/teplovie-nasosi/teplovoy-nasos-car-20xb 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 немного не так все в первую очередь нужно рассчитать теплопотери дома для холодной пятидневки, это -22, если в доме хотите 24, значит расчет нужно делать для дельты в 46 градусов потом да решаете что для Вас лучше ТН который и в -20(-25) работает и дает все равно СОР больше 1 (хороший даст 1,5 примерно) p.s. в хороших ТН кстати есть встроенные тэны, которые догревают воду если на улице мороз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Я же написал. ТН будет использоваться до -5. Дальше только газ. после -5 КОП очень малый. Да и таких температур зимой у нас очень мало. Поэтому и смотрю на 12 квт модель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 хы ну если охота за газ платить больше то никто Вас не остановит я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroc Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 хы ну если охота за газ платить больше то никто Вас не остановит я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса Який сенс опалювати тепловим насосом при -25(коли СОР буде нижче 2) без спец. тарифа -газом дешевше вийде. Та й взагалі думаю що тепловий насос без спец тарифа на електроенергію- ніколи не окупиться. Добавлено через 21 минуту Я же написал. ТН будет использоваться до -5. Дальше только газ. после -5 КОП очень малый. Да и таких температур зимой у нас очень мало. Поэтому и смотрю на 12 квт модель Тепловий насос повітря вода хорошого виробника в межах 10 кв.коштує прбл.6 тис.уо.*26=156000гр.Тепер рахуємо:3700 куб.газу*:6.787=25111(сума за газ).Тепер 3700*8 (кв.з1 куба.)=29600кв.год за сезон,далі ділимо їх на 3(дуже оптимістичний середній СОР теплового насоса=9866кв.год(спожиє за сезон тепловий насос)* 1.68гр.(ціна кв.год електроен.)=16576гр.за електроенергію для теплового насоса. 25 111-16576=8535-(річна економія).156000 ділимо на 8535=18. 2 роки окупності.!!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artemenkovlad Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 На самом деле оккупаемость наступит немного раньше. Всё-таки есть тариф день/ночь. Но таки да. Вы правы. А почему же все пишут окупаемость 3-7 лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroc Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 На самом деле оккупаемость наступит немного раньше. Всё-таки есть тариф день/ночь. Но таки да. Вы правы. А почему же все пишут окупаемость 3-7 лет? Це ще не врахована вартість газу (або електроенергії )на допалювання при низьких температурах,і середній СОР 3 навряд чи вийде для насоса повітря -вода, також будуть затрати на ремонт та обслуговування.А писати мусять бо ніхто б не купував.А якщо ще затрачені 150000 замість купівлі насоса поставити на депозит ... ,то можна за відсотки оплачувати газ і не перейматися.А відносно того що декларують окупність 3-7 років то те чистої води маніпуляція . Як можна окупити насос вартістю 150000гр за три роки платячи за рік за газ наприклад 3700куб *7гр=25900гр. Це 6 років якщо тепловий насос не споживав би ні кіловата електроенергії і не ламався. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Купил 24000 кондей со сгоревшим компрессором за 1000. Компоессор новый 5000. Теплообменник 1,3 кв м 7000. Контролер холодильный 1000. Тариф электроотопление и двухтарифный учет. Надеюсь к зиме соберу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovan_adm Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 хы ну если охота за газ платить больше то никто Вас не остановит я бы больше работал над получением тарифа на отопление или над ночным тарифом, если любое из двух, а еще лучше оба варианта будут у Вас тогда ТН выгоднее газа даже при -25, ну по современным тарифам если именно газом хотите топится, то стоимость 1 квт тепловой энергии от газа около 85 коп, вот от этой цене и плящите, то есть если нет ни ночного тарифа ни тарифа на отопление, то грейтесь насосом до того момента когда СОР 2 и больше, тут уж смотрите ТТХ насоса Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его?? Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика. Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет. Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.) P.S. Для igoroc Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей. Надо всегда анализировать персональный случай! Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igoroc Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его?? Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика. Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет. Генератор с авводити газтоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.) P.S. Для igoroc Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей. Надо всегда анализировать персональный случай! Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!! Згоден на всі 100,я вище писав що розглядаю його як варіант для новобудови,щоб не проводити газ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Не понял ничего. Хватит или нет? Все зависит от теплового насоса . Крайне редко производители дают такие подробные таблицы на свою продукцию. Этот ВТН серии EVI с компрессором Copeland Scroll. Ну а считать все умеют. Если у Вас 250 м2 дом, то Вам такой нужен как минимум. И еще. А как на счет ГВС? Пару кВт. накинуть бы надо.NERS-B5S-D COP chart.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его?? Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.) А я вот уже 10 лет как отапливаю электричеством и ничего. Сначала электрокотлом, потом воздух-воэдух (и сейчас) и только 2 года как вода-вода. И ничего, нормально. Хоть морозы были и до -27*С. А сейчас эти EVI так вообще предназначены для минусов. А на счет газа- сильно сомневаюсь. Сейчас сделать тариф с "электроотоплением" стоит мелких денег. Счетчик 2-х зонный ставить уже заставляют.Так что даже если СОР и 1.7, средневзвешенная тепловой будет менее 0.5 гр./кВт. Касаемо генератора, штука нужная, но помимо него НЕОБХОДИМО иметь твердотоп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 Який сенс опалювати тепловим насосом при -25(коли СОР буде нижче 2) без спец. тарифа -газом дешевше вийде. Та й взагалі думаю що тепловий насос без спец тарифа на електроенергію- ніколи не окупиться. я выше и сказал нужен или ночной тариф или спец тариф или оба сразу, тогда ТН выгоднее топится и в -25 чем газом, более того если оба тарифа подключены даже просто электрикой выгоднее отапливаться чем газом по поводу окупаемости ТН любого нужно всегда считать, окупаемость его пальцем в небо, на доме с большими теплопотерями ТН окупится быстро, в пассивном доме с нашими тарифами текущими ТН может вообще не окупится никогда а еще подумайте что в системе когда используется и газ и ТН нужно еще считать, а окупится ли газовый котел и стоимость его обвязки хороший ТН СОР 2 имеет при -15 при условии отопления теплыми полами, при -25 этом стоимость отопления на 25 коп дороже чем газом, чтоб хороший газовый котел окупился нужно спалить около 6000 кубов газа в холодную неделю когда температура спускается ниже -15 в моем доме внимание!!!! срок окупаемости газового котла в предложенной выше системе 60-65 лет, по современным тарифам разумеется Добавлено через 21 минуту Anton Oprya скажите... вы видели ТН в работе при -25 или вообще эксплуатировали его?? Я к примеру, пользуюсь ТН и есть ТН у друзей. Есть с чем сравнить и есть статистика. Ниже чем -16..-18 его нет смысла включать вообще. Газ пусть и дороже, но это иногда выход, особенно если пропадает зимой свет. Генератор с автоматическим пуском (заводской... стандартный... не катит, надо система автозапуска за 10-15к грн.) P.S. Для igoroc Расчет окупаемости - это не единая формула для все потребителей. Надо всегда анализировать персональный случай! Если газа нет или его надо провести за 50-100к грн, то окупаемость сразу меняет картину. Или к примеру... человек отапливает только электрокотлом, то вуаля... и экономия в 3 раза!!! если электрику отлючать на час два Вы и не заметите ничего, если дом хоть как-то утеплен, если вырубили на пару дней Вы все равно без генератора не обойдетесь, у меня лично Forte стоит с встроенным автозапуском стоит на 2000 грн больше чем модель без автозапуска я за три года проживания в доме и 20 моточасов не нактрутил на нем, при чем 5-6 часов это для стройки нужно было чтоб не прерывать процесс без электрики вообще жизни нет, мы в современном мире живем, поэтому генератор для загородного дома маст хев в любом случае Инвенторный ТН нет смысла выключать вообще по поводу использования, лично у меня не стоит ТН, стоит у родственников воздух-воздух, зимой постоянно работает, другого отопления нет вообще, очень довольны себе тоже поставлю воздух-воздух в текущий дом а вновом доме для сына вообще будет воздушное отопление интегрированное с системой вентиляции и кондиционированием 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 ...самый дешевый вариант - это сделать ТН самому. ... Минусы: ... - слабый функционал контроллера (нет погодозависимого регулирования, управления бочкой ГВС, работа по расписанию, управление резервным источником тепла, ведение статистики, самодиагностика, и пр.) ... очень понравилось сообщение, но вызвало противоречивые чувства 1. я как ИТ-специалист не рискну самостоятельно крутить компрессоры и т.п. 2. Я опять же как ИТ-шник не вижу никаких проблем спаять и запрограммировать контроллер с любыми настройками, и выйдет всё до 200 грн И есть вопрос: Имею рабочее отопление газовым котлом и радиаторами площадь порядка 70м2 (второй этаж не отапливаю) температура от 18С (экономим) трачу порядка 200-250 кубов газа в месяц (по итогам сезона 2016/2017) хочу отапливать все 140 и до температуры 20С не смогу перейти на теплые полы или стены, радиаторы останутся Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 ИМХО для радиаторов лучше брать грунтовый насос, сейчас есть украинские , на теплых полах СОР был бы 5, на радиаторах меньше конечно, тут ТТХ смотреть нужно конкретного насоса и да учтите ТН греют воду до 55(60) градусов, так что прикиньте а хватит ли Вам тех радиаторов по расчетам тут сложно, Вы не можете не отпаливать второй этаж, туда тепло поднимается все равно, ведь на втором этаже у Вас не уличная температура поэтому нужно считать теплопотери здания, потом смотреть можете ли Вы оформить таприф на отопление и(или) ночной, а тогда уже считать окупаемость ТН 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 ИМХО для радиаторов лучше брать грунтовый насос, сейчас есть украинские , на теплых полах СОР был бы 5, на радиаторах меньше конечно, тут ТТХ смотреть нужно конкретного насоса и да учтите ТН греют воду до 55(60) градусов, так что прикиньте а хватит ли Вам тех радиаторов по расчетам тут сложно, Вы не можете не отпаливать второй этаж, туда тепло поднимается все равно, ведь на втором этаже у Вас не уличная температура поэтому нужно считать теплопотери здания, потом смотреть можете ли Вы оформить таприф на отопление и(или) ночной, а тогда уже считать окупаемость ТН спасибо да, конечно, второй этаж отапливается самотёком газовый котел работал на минимуме - грел носитель до 40-45 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton Oprya Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 ну я чисто из соображения размеров радиатора, при разной температуре каждая секция или весь в целом радиатор, если он не секционный отдаст разное количество тепла, поэтому с ТН более принято использовать или теплый пол или файнкойл (по факту радиатор с вентилятором), потому как просто радиаторы или много ставить нужно или большие по размерам, что не всем подходит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 6 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2017 газовый котел работал на минимуме - грел носитель до 40-45 градусов Если Вам достаточно на подаче такой температура, нет разницы что у Вас там стоит. ТН будет работать отлично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 8 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2017 (змінено) И есть вопрос: Имею рабочее отопление газовым котлом и радиаторами площадь порядка 70м2 (второй этаж не отапливаю) температура от 18С (экономим) трачу порядка 200-250 кубов газа в месяц (по итогам сезона 2016/2017) хочу отапливать все 140 и до температуры 20С не смогу перейти на теплые полы или стены, радиаторы останутся Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ? Это смотря сколько Вы готовы потратить на этот проект. есть два варианта. 1 поставить второй конденсационный газовый котел - и расход газа уменьшится в двое. теплоноситель 55град. 2. установить ТН воздух-вода любой китайский на Копланде. и в 1-ом и 2-ом варианте -цена за 1кВт тепла будет одинаковая. но ТН- использовать до (-5)- зато можно по ночному тарифу и тогда он будет экономней конденсационника Добавлено через 42 минуты Купил 24000 кондей со сгоревшим компрессором за 1000. Компоессор новый 5000. Теплообменник 1,3 кв м 7000. Контролер холодильный 1000. Тариф электроотопление и двухтарифный учет. Надеюсь к зиме соберу. тоже решил собрать с б.у. 24ки. теплообменник - испаритель останется с наружного блока.1м.к.в. внутренний теплообменник труба в трубе 1,3м.кв(гофра нерж-15мм в поэтилене 32мм) ТРВ - пока не установил(установлю уже на месте монтажа) осталось собрать электронику, установить датчики и реле. все обошлось до 10тыс гр. Змінено 8 жовтня 2017 користувачем Dem@ 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алекс 179 Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Пользуюсь 2 сезон ТП воздух- вода, до -10 работает уверенно, после выключается нафиг и вкл. Котёл твердотопливный, по факту дом 220 кВ.,стена- Поротерм 44. Затратная часть - за октябрь 17 года +- 1000,00 грн., платим по двухтарифному счетчику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ligo Опубліковано: 29 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2017 Имеет смысл переходить на отопление ТН и на какой тип ? Если есть вода, желательно которую употребляете в пищу и не глубоко, безусловно лучше вода-вода. Пользуюсь 2 сезон ТП воздух- вода, до -10 работает уверенно, после выключается нафиг Тут вопрос какой именно воздух вода. Если серии EVI, то при А-15 он не по что не выключается, а имеет СОР 2.5. Добавлено через 42 минуты Аллергия на Китай Наверное, просто жаба. У меня два товарища недавно в Китай ездили на завод по производству солнечных панелей. Так рассказывают, что там технологии и культура производства таковы, что отстали мы от них НАВСЕГДА ! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Entheos Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Это смотря сколько Вы готовы потратить на этот проект. есть два варианта. 1 поставить второй конденсационный газовый котел - и расход газа уменьшится в двое. теплоноситель 55град. 2. установить ТН воздух-вода любой китайский на Копланде. и в 1-ом и 2-ом варианте -цена за 1кВт тепла будет одинаковая. но ТН- использовать до (-5)- зато можно по ночному тарифу и тогда он будет экономней конденсационника Добавлено через 42 минуты тоже решил собрать с б.у. 24ки. теплообменник - испаритель останется с наружного блока.1м.к.в. внутренний теплообменник труба в трубе 1,3м.кв(гофра нерж-15мм в поэтилене 32мм) ТРВ - пока не установил(установлю уже на месте монтажа) осталось собрать электронику, установить датчики и реле. все обошлось до 10тыс гр. Не ставьте трв, ставьте капиллярку. Компрессор не будет запускаться, трв не выравнивает давление в простое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 30 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2017 Не ставьте трв, ставьте капиллярку. Компрессор не будет запускаться, трв не выравнивает давление в простое. Так что мешает ему дать команду? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...