chdima Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 (змінено) Добрый день. Возникла проблема с подачей воды в дом. Схема следующая - в колодце насос БИП далее обратный клапан, автоматика с гидроаккумулятором на 80 л., фильтр механической очистки со сливом, а дальше фильтр с картриджем и разводка 16 трубой металлопластиковой по потребителям. При подаче напряжения и включении автоматики насос накачивает воду в системе до 3-х атмосфер, далее отключается насос и в системе держится постоянное давление. При открытии любого крана моментально давление падает до 0 (нуля), при этом из крана выливается не больше пол-литра воды. При закрытии крана опять поднимается давление до 3-х атмосфер, при открытии опять не больше пол-литра воды и т.д. Проверял давление в гидроаккумуляторе - норма. Проверил грушу полностью стравливанием давления в гидроаккумуляторе, дабы увидеть с воздухом воду - все сухо. Думаю, не груша. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где смотреть? Змінено 9 травня 2012 користувачем chdima Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Проверял давление в гидроаккумуляторе - норма. А как проверяли? Опишите процесс. При открытии крана, выливается пол литра воды, что насос в это время не качает (нет пуска)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chdima Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 В гидроаккумуляторе отвинтил колпачек сверху и манометром проверил давление 1,7 А. Носос при открытии крана не качает, я так понимаю он уже закачал нужное количество воды в гидроаккумулятор. Пробовал по пол-литра открыванием-закрыванием крана убрать воду в системе, так через пару ведер воды включился насос и еще докачал в систему воду, довел до 3-х атмосфер. А как проверяли? Опишите процесс. При открытии крана, выливается пол литра воды, что насос в это время не качает (нет пуска)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 В гидроаккумуляторе отвинтил колпачек сверху и манометром проверил давление при закачаном гидроак? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 гидроаккумулятор тютю. у меня уже 3-й пошел с теми же симптомами. варианта я вижу 3: 1. железо в воде склеило грушу 2. порвана груша (маловероятно ибо есть давление) 3. засорено отверстие ГА и вода по сути набирается только в шланг к ГА 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chdima Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Да, при закачаном. Там же золотник стоит, что будет если я просто проверил давление манометром? при закачаном гидроак? Добавлено через 3 минуты Я так понял мои действия: снимаю гидроаккумулятор, раскручиваю и проверяю грушу на целостность (как эффективней проверить?), как проверить засорено ли отверстие ГА? гидроаккумулятор тютю. у меня уже 3-й пошел с теми же симптомами. варианта я вижу 3: 1. железо в воде склеило грушу 2. порвана груша (маловероятно ибо есть давление) 3. засорено отверстие ГА и вода по сути набирается только в шланг к ГА Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladest Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 как проверить засорено ли отверстие ГА? увидите. там стоит стальная мембрана как в мясорубке, только дырочки побольше а давление лучше мерять со слитой водой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chdima Опубліковано: 10 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 Спасибо, вот это не знал. А что может произойти? Извините, за настойчивость. Наверное, неправильное показание манометра, да? а давление лучше мерять со слитой водой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2012 а давление лучше мерять со слитой водой Не лучше, а надо так. Давление (воздуха) не должно превышать 1,5 Атм, а вообще подбирается по настройкам реле и мощности насоса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kiriljan Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 похоже на то,что у вас просто засорились фильтры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 11 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2012 все разобрать надо, прочистить, собрать заново. Недавно столкнулся с такими же симптомами - в пятернике были забиты рыжим осадком ответстия на манометр и реле давления Диагностировал - снял крышку с реле давления и замкнул контакты - насос включился, значит к реле или не поступает сигнал, или по дороге от насоса засор непробиваемый насосом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
chdima Опубліковано: 13 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 травня 2012 Разобрали пятерник, там все было чисто. Проблема оказалась в реле, оно было настроено на минимальное давление и когда я в систему поставил фильтр он просто не справился и не выжимал воду по системе. Повысили до 4-х атмосфер верхнее и до 2-х нижнее, все стало ок. Всем огромное спасибо! все разобрать надо, прочистить, собрать заново. Недавно столкнулся с такими же симптомами - в пятернике были забиты рыжим осадком ответстия на манометр и реле давления Диагностировал - снял крышку с реле давления и замкнул контакты - насос включился, значит к реле или не поступает сигнал, или по дороге от насоса засор непробиваемый насосом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...