Здравствуйте.

 

У меня на даче проложен кабель под землей. 200 метров 3-х фазный.

Пропало электричество. Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле.

 

Я узнал, что есть рефлектометр, который с точностью несколько см показывает где повреждение(кз, обрыв...)

Может кто занимается ремонтом линий электропередач и готов помочь? (за деньги).

А то совсем грустно без света...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кабель кинули три года назад. Идет вдоль дороги. Нигде раскопок нету. Предположение - брак кабеля, просочилась вода и так далее...короткое между всеми фазами и нулем.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

B РЭС и серьезных монтажных организациях есть дорогие приборы для обнаружения повреждений подземных кабелей. Они же и поставят муфту. А отключение и подключение кабеля - вообще только через РЭС (если прямо от ТП). Нужно быть готовым к существенным расходам.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Собственно и нужен человек с прибором. Типа "халтурки" :).

нужно найти место "где копать" .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там "халтурки" не получится. Этот прибор - автомобиль ГАЗ53 с лабораторией. У нас в гараже в прошлом году стрельнуло, неделю искали, с 3й ямы попали. Муфты мотает только один человек на весь Киев, сказали если не хотите завтра переделывать - ждите еще 3 дня когда он освободится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть разные кабели, разные их напряжения, повреждения и способы их нахождения. Может, для вашего кабеля и хватит одного REYSа. Машина нужна обычно для 10кВ-кабеля. Наверно, имеет смысл разведать в РЭСе, что они имеют и думают про это.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

 

У меня на даче проложен кабель под землей. 200 метров 3-х фазный.

Пропало электричество. Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле.

 

Я узнал, что есть рефлектометр, который с точностью несколько см показывает где повреждение(кз, обрыв...)

Может кто занимается ремонтом линий электропередач и готов помочь? (за деньги).

А то совсем грустно без света...

с точностю неск см не покажет... Все три замкнуло?

а ск лет кабелю? может кто над кабелем по трассе чтото копал и т.д.?

халтурки там не получится - это правда, кабель должен быть желательно кз полностью, можно даже "дожечь".

еще можно найти такого чел с простым рефлектометром - но если не получится, все равно ведь работы понадобится оплатить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ВЫЗЫВАТЬ ЛАБОРАТОРИЮ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИЙДЕТСЯ!

Поиск места повреждения кабеля -это целый комплекс работ ,одним рефлектомером не обойдёшся.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поищите у телефонистов. Они тоже не плохо кабеля ищут. Подают сигнал с частотой и прибором типа миноискателя ищут где пропал. Думаю дешевле обойдётся.

Хотя я бы выдернул все 200 метров и скрутив всё проложил в пластиковой трубе. Иначе следующая весна даст КЗ в другом месте.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть разные кабели, разные их напряжения, повреждения и способы их нахождения. Может, для вашего кабеля и хватит одного REYSа. Машина нужна обычно для 10кВ-кабеля. Наверно, имеет смысл разведать в РЭСе, что они имеют и думают про это.

 

название кабеля не помню. 3 фазный по 10 кватратов жила.

с РЭСом не хотелось бы ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все три замкнуло?

а ск лет кабелю? может кто над кабелем по трассе чтото копал и т.д.?

 

еще можно найти такого чел с простым рефлектометром - но если не получится, все равно ведь работы понадобится оплатить.

 

Замкнуло все три плюс нуль.

кабелю около четырех лет. Никто не копал...проложен вдоль грунтовой дороги по которой ездит две машины - моя и соседа. Заросшее травой. Место копки былобы сразу видно.

 

Оплатить работы человеку с простым рефлетрометром готов. Пусть хотя бы покажет приблизительное место аварии. Уже замаялся раскопки делать(на выходных пять ям вырыли )

 

Добавлено через 51 секунду

Медная жила? Точно 10 мм2?

 

люминий..насколько помню - 10.

 

Добавлено через 1 минуту

ВЫЗЫВАТЬ ЛАБОРАТОРИЮ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИЙДЕТСЯ!

Поиск места повреждения кабеля -это целый комплекс работ ,одним рефлектомером не обойдёшся.

 

бюджет "удовольствия" приблизительно не подскажете?

 

Добавлено через 38 секунд

а кабель на Вашем балансе или РЭСа?

 

кабель не РЭС.

 

Добавлено через 4 минуты

.

Хотя я бы выдернул все 200 метров и скрутив всё проложил в пластиковой трубе. Иначе следующая весна даст КЗ в другом месте.

 

выдернуть весь кабель - крайняя мера. Он закопан на глубине около 1 метра. копать не перекопать)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уже замаялся раскопки делать(на выходных пять ям вырыли )

Речной бой?:D

По каким хоть критериям выбирали места?

А где кабель выходит из земли, как он выглядит? Фото если можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Речной бой?:D

По каким хоть критериям выбирали места?

А где кабель выходит из земли, как он выглядит? Фото если можно.

 

Есть отводы от кабеля(муфты), вот их и раскапывали. Там все ок.

Конец основного кабеля заведен в распред коробку.

Сегодня в вечером еду опять на место событий, гляну как выходит кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсоединяйте на муфтах и смотрите когда пропадет КЗ. Так определите поврежденный участок.

И если алюминий то должен быть не менее 16кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ооо, у меня была такая же ситуация, правда кз произошло в феврале, когда чуть оттаял снег, но ночные заморозки еще присутствовали, а дом отапливается электрокотлом :(. Общались с РЭС, те лабораторию обещали прислать не ранее чем через 3-4 дня, очередь однако, поиск одного перелома 1500 грн + муфта с работой еще 1500 грн (как озвучили электрики), и это не считая услуг тракториста по раскопке. А сколько там тех переломов того кабеля может быть, тоже непонятно. Мы вышли из ситуации другим путем - вдоль нашей улицы сосед, который дальше от нас, установил себе столбы ну и по ним провел свет, вот мы и бросили кабель по столбам, соответственно заплатив соседу за них.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какая у Вас мощность по договору?

Какие вводные автоматы?

Что-то терзают смутные подозрения, что у Вас не просто короткое, а расплавление изоляции из-за перегрузки.

200 метров АВВГ-шки 4*10 закопать в землю-это просто отстроченное на короткий период времени боольшая проблема

Закапывать надо не менее 25-35 мм.кв сечения. Не на один год же. Воздушка на самую маленькую хатынку и та идет 16 мм.кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

200 метров АВВГ-шки 4*10 закопать в землю-это просто отстроченное на короткий период времени боольшая проблема

Закапывать надо не менее 25-35 мм.кв сечения. Не на один год же. Воздушка на самую маленькую хатынку и та идет 16 мм.кв.

 

И если алюминий то должен быть не менее 16кв.

 

возможно ошибаюсь с 10 квадратами. сегодня вечером точно узнаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Глубина метр это серьёзно. Попробуйте всё же пойти через телефонистов. Генератор частоты на две жилы и пройтись вдоль кабеля приборчиком в наушниках.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем грузовик? правда стОит как грузовик )

Это один из приборов который нужен, сам по себе рефлектомер бесполезен в поиске повреждения.

 

Поиск повреждения кабеля осуществляется только в замкнутой цепи, тоесть если нет в месте повреждения четкого контакта жил, рефлектормер и генератор частоты для поиска с наушниками будет показывать погоду в Парагвае, для того, чтобы сделать четкую связь в месте повреждения нужно дожечь кабель блоком прожига (рефлектомер не дороже стоит), затем рефлектомером найти удаленность повреждения, затем подать звуковую частоту и найти непосредственно место повреждения.

Как-то так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле.

Вроде как контакт есть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Реально прикину расценки на это удовольствие .Поиск места повреждения 2500 грн. Монтаж низковольтной муфты 1500грн. Раскопка места повреждения -как договоритесь с экскаваторщиком(он должен иметь опыт раскопки данных комуникаций или просто вы порвёте все что есть по пути следования трассы кабеля .Если кабель выгорел более 10 см по длине и при раскопке не получится стянуть то ставится 2 муфты и кусок кабеля на вставку. Подбейте будующие траты и может будет дешевле кинуть новый кабель. Если трасса кабеля идёт по улице или по другой комунальной территории то вам нужно еще брать ордер на раскопки с последующей заделкой территории до того состояния в каком она была до этого момента(это тоже стоит денег). Если кабель находится в плохом состоянии то до того как найдется ваше повреждение можно найти еще несколько штук повреждений в местах где плохая изоляция . И запомните :кабель в земле в большинстве случаев стреляет не от нагрузки ,а от нарушения изоляции.

Вероятные места повреждений:

1. переход под дорогой (даже если кабель под дорогой переходит в трубе и при прокладке не была задета изоляция то 40% на выходе с трубы: происходит смещение грунта под внешними нагрузками и передавливанием кабеля об край трубы)

2 На месте предыдущих раскопок(вели газ ,воду и т.п.) при пересечении трассы кабеля(задетая изоляция до голой жилы (алюминий) приводит к разложению жил кабеля (алюминий в земле разлагается до порошкообразного непроводящего состояния примерно за 4-6 месяцев.)

3.Заводской брак(ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ) перед прокладкой кабеля желательно прокрутить мегаомметром и не будет лишним проверить на целостность.

4.Сама прокладка кабеля 90% залог успешной эксплуатации кабеля.(можно 200 метров затянуть в водопроводную трубу но при этом подрать его вклочья при протяжке).

5. В землю желательно кидать медь (да дорого, но если есть деньги прокопать траншею н-ное количество метров то найдётся и на стоящий кабель)

6. Старые муфты.(муфта -всегда хуже чем целый кусок кабеля)

И САМОЕ ГЛАВНОЕ: нет кабелей которые находятся одинаково.

можно найти повреждение за 30 минут , а можно искать и 3 дня и не найти.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...