ss74 Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Здравствуйте. У меня на даче проложен кабель под землей. 200 метров 3-х фазный. Пропало электричество. Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле. Я узнал, что есть рефлектометр, который с точностью несколько см показывает где повреждение(кз, обрыв...) Может кто занимается ремонтом линий электропередач и готов помочь? (за деньги). А то совсем грустно без света... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 А Вы пройдитесь вдоль трассы, может будет видно, где копалось? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 кабель кинули три года назад. Идет вдоль дороги. Нигде раскопок нету. Предположение - брак кабеля, просочилась вода и так далее...короткое между всеми фазами и нулем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 B РЭС и серьезных монтажных организациях есть дорогие приборы для обнаружения повреждений подземных кабелей. Они же и поставят муфту. А отключение и подключение кабеля - вообще только через РЭС (если прямо от ТП). Нужно быть готовым к существенным расходам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Собственно и нужен человек с прибором. Типа "халтурки" . нужно найти место "где копать" . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Там "халтурки" не получится. Этот прибор - автомобиль ГАЗ53 с лабораторией. У нас в гараже в прошлом году стрельнуло, неделю искали, с 3й ямы попали. Муфты мотает только один человек на весь Киев, сказали если не хотите завтра переделывать - ждите еще 3 дня когда он освободится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 eurosvyaz.com.ua/products/product/337/REYS-305-.html зачем грузовик? правда стОит как грузовик ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Есть разные кабели, разные их напряжения, повреждения и способы их нахождения. Может, для вашего кабеля и хватит одного REYSа. Машина нужна обычно для 10кВ-кабеля. Наверно, имеет смысл разведать в РЭСе, что они имеют и думают про это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Здравствуйте. У меня на даче проложен кабель под землей. 200 метров 3-х фазный. Пропало электричество. Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле. Я узнал, что есть рефлектометр, который с точностью несколько см показывает где повреждение(кз, обрыв...) Может кто занимается ремонтом линий электропередач и готов помочь? (за деньги). А то совсем грустно без света... с точностю неск см не покажет... Все три замкнуло? а ск лет кабелю? может кто над кабелем по трассе чтото копал и т.д.? халтурки там не получится - это правда, кабель должен быть желательно кз полностью, можно даже "дожечь". еще можно найти такого чел с простым рефлектометром - но если не получится, все равно ведь работы понадобится оплатить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 ВЫЗЫВАТЬ ЛАБОРАТОРИЮ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИЙДЕТСЯ! Поиск места повреждения кабеля -это целый комплекс работ ,одним рефлектомером не обойдёшся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Поищите у телефонистов. Они тоже не плохо кабеля ищут. Подают сигнал с частотой и прибором типа миноискателя ищут где пропал. Думаю дешевле обойдётся. Хотя я бы выдернул все 200 метров и скрутив всё проложил в пластиковой трубе. Иначе следующая весна даст КЗ в другом месте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 а кабель на Вашем балансе или РЭСа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Есть разные кабели, разные их напряжения, повреждения и способы их нахождения. Может, для вашего кабеля и хватит одного REYSа. Машина нужна обычно для 10кВ-кабеля. Наверно, имеет смысл разведать в РЭСе, что они имеют и думают про это. название кабеля не помню. 3 фазный по 10 кватратов жила. с РЭСом не хотелось бы ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 3 фазный по 10 кватратов жила. Медная жила? Точно 10 мм2? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Все три замкнуло? а ск лет кабелю? может кто над кабелем по трассе чтото копал и т.д.? еще можно найти такого чел с простым рефлектометром - но если не получится, все равно ведь работы понадобится оплатить. Замкнуло все три плюс нуль. кабелю около четырех лет. Никто не копал...проложен вдоль грунтовой дороги по которой ездит две машины - моя и соседа. Заросшее травой. Место копки былобы сразу видно. Оплатить работы человеку с простым рефлетрометром готов. Пусть хотя бы покажет приблизительное место аварии. Уже замаялся раскопки делать(на выходных пять ям вырыли ) Добавлено через 51 секунду Медная жила? Точно 10 мм2? люминий..насколько помню - 10. Добавлено через 1 минуту ВЫЗЫВАТЬ ЛАБОРАТОРИЮ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПРИЙДЕТСЯ! Поиск места повреждения кабеля -это целый комплекс работ ,одним рефлектомером не обойдёшся. бюджет "удовольствия" приблизительно не подскажете? Добавлено через 38 секунд а кабель на Вашем балансе или РЭСа? кабель не РЭС. Добавлено через 4 минуты . Хотя я бы выдернул все 200 метров и скрутив всё проложил в пластиковой трубе. Иначе следующая весна даст КЗ в другом месте. выдернуть весь кабель - крайняя мера. Он закопан на глубине около 1 метра. копать не перекопать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Уже замаялся раскопки делать(на выходных пять ям вырыли ) Речной бой?:D По каким хоть критериям выбирали места? А где кабель выходит из земли, как он выглядит? Фото если можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Речной бой?:D По каким хоть критериям выбирали места? А где кабель выходит из земли, как он выглядит? Фото если можно. Есть отводы от кабеля(муфты), вот их и раскапывали. Там все ок. Конец основного кабеля заведен в распред коробку. Сегодня в вечером еду опять на место событий, гляну как выходит кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Отсоединяйте на муфтах и смотрите когда пропадет КЗ. Так определите поврежденный участок. И если алюминий то должен быть не менее 16кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лялечка Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Ооо, у меня была такая же ситуация, правда кз произошло в феврале, когда чуть оттаял снег, но ночные заморозки еще присутствовали, а дом отапливается электрокотлом . Общались с РЭС, те лабораторию обещали прислать не ранее чем через 3-4 дня, очередь однако, поиск одного перелома 1500 грн + муфта с работой еще 1500 грн (как озвучили электрики), и это не считая услуг тракториста по раскопке. А сколько там тех переломов того кабеля может быть, тоже непонятно. Мы вышли из ситуации другим путем - вдоль нашей улицы сосед, который дальше от нас, установил себе столбы ну и по ним провел свет, вот мы и бросили кабель по столбам, соответственно заплатив соседу за них. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 А какая у Вас мощность по договору? Какие вводные автоматы? Что-то терзают смутные подозрения, что у Вас не просто короткое, а расплавление изоляции из-за перегрузки. 200 метров АВВГ-шки 4*10 закопать в землю-это просто отстроченное на короткий период времени боольшая проблема Закапывать надо не менее 25-35 мм.кв сечения. Не на один год же. Воздушка на самую маленькую хатынку и та идет 16 мм.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ss74 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 200 метров АВВГ-шки 4*10 закопать в землю-это просто отстроченное на короткий период времени боольшая проблема Закапывать надо не менее 25-35 мм.кв сечения. Не на один год же. Воздушка на самую маленькую хатынку и та идет 16 мм.кв. И если алюминий то должен быть не менее 16кв. возможно ошибаюсь с 10 квадратами. сегодня вечером точно узнаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Глубина метр это серьёзно. Попробуйте всё же пойти через телефонистов. Генератор частоты на две жилы и пройтись вдоль кабеля приборчиком в наушниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rHOM Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 зачем грузовик? правда стОит как грузовик ) Это один из приборов который нужен, сам по себе рефлектомер бесполезен в поиске повреждения. Поиск повреждения кабеля осуществляется только в замкнутой цепи, тоесть если нет в месте повреждения четкого контакта жил, рефлектормер и генератор частоты для поиска с наушниками будет показывать погоду в Парагвае, для того, чтобы сделать четкую связь в месте повреждения нужно дожечь кабель блоком прожига (рефлектомер не дороже стоит), затем рефлектомером найти удаленность повреждения, затем подать звуковую частоту и найти непосредственно место повреждения. Как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Пришел электрик и после замеров тестером вынес вердикт - КЗ в кабеле. Вроде как контакт есть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
жменька Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Реально прикину расценки на это удовольствие .Поиск места повреждения 2500 грн. Монтаж низковольтной муфты 1500грн. Раскопка места повреждения -как договоритесь с экскаваторщиком(он должен иметь опыт раскопки данных комуникаций или просто вы порвёте все что есть по пути следования трассы кабеля .Если кабель выгорел более 10 см по длине и при раскопке не получится стянуть то ставится 2 муфты и кусок кабеля на вставку. Подбейте будующие траты и может будет дешевле кинуть новый кабель. Если трасса кабеля идёт по улице или по другой комунальной территории то вам нужно еще брать ордер на раскопки с последующей заделкой территории до того состояния в каком она была до этого момента(это тоже стоит денег). Если кабель находится в плохом состоянии то до того как найдется ваше повреждение можно найти еще несколько штук повреждений в местах где плохая изоляция . И запомните :кабель в земле в большинстве случаев стреляет не от нагрузки ,а от нарушения изоляции. Вероятные места повреждений: 1. переход под дорогой (даже если кабель под дорогой переходит в трубе и при прокладке не была задета изоляция то 40% на выходе с трубы: происходит смещение грунта под внешними нагрузками и передавливанием кабеля об край трубы) 2 На месте предыдущих раскопок(вели газ ,воду и т.п.) при пересечении трассы кабеля(задетая изоляция до голой жилы (алюминий) приводит к разложению жил кабеля (алюминий в земле разлагается до порошкообразного непроводящего состояния примерно за 4-6 месяцев.) 3.Заводской брак(ОЧЕНЬ ЧАСТОЕ ЯВЛЕНИЕ В НАШЕ ВРЕМЯ) перед прокладкой кабеля желательно прокрутить мегаомметром и не будет лишним проверить на целостность. 4.Сама прокладка кабеля 90% залог успешной эксплуатации кабеля.(можно 200 метров затянуть в водопроводную трубу но при этом подрать его вклочья при протяжке). 5. В землю желательно кидать медь (да дорого, но если есть деньги прокопать траншею н-ное количество метров то найдётся и на стоящий кабель) 6. Старые муфты.(муфта -всегда хуже чем целый кусок кабеля) И САМОЕ ГЛАВНОЕ: нет кабелей которые находятся одинаково. можно найти повреждение за 30 минут , а можно искать и 3 дня и не найти. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...