Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать кабель ППВ 3х2,5 в шов стены из пеноблока положенном на глиняном растворе для розеток? Там одна изоляция, но если в стене и заделать штробу цементом?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Столько просмотрело и никто не смог не то что ответить, а даже прокомментировать???? Отреагируйте, пожалуйста!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Столько просмотрело и никто не смог не то что ответить, а даже прокомментировать???? Отреагируйте, пожалуйста!!!

 

Стена у Вас из негорючего материала, провод в одинарной изоляции, прямого запрета на его использование в такой стене нет.

Двойная изоляция от гвоздя не спасает, так что можете прокладывать.

Еще 10-20 лет тому никто бы и не додумался прокладывать в квартире или доме провод в двойной изоляции или в гофре (металлорукаве).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
Раньше таким проводом очень часто ложили, почему бы нет. Он относительно недорогой и удобный в прокладке.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Подскажите, пожалуйста, можно ли прокладывать кабель ППВ 3х2,5 в шов стены из пеноблока положенном на глиняном растворе для розеток? Там одна изоляция, но если в стене и заделать штробу цементом?
Нет, нельзя! По действующим нормам замуровывать допускается только провода в общей оболочке, соответственно ППВ допускается только в гофре! Лучше проложить кабель с общей оболочкой и нормальной цветовой маркировкой!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

согласен с Наблюдателем !!!

ППВ

Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей. Для негибкого монтажа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, нельзя! По действующим нормам замуровывать допускается только провода в общей оболочке, соответственно ППВ допускается только в гофре! Лучше проложить кабель с общей оболочкой и нормальной цветовой маркировкой!

 

Сестра в новый дом три года назад въезжала так там вся 15этажка на ППВ ........Мало того лично видел своими глазами когда ей люстру подключал , как с потолка ППВ 3*4 свисал . Где нормы ? Где логика (я про 3на4 на люстру)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где нормы ? Где логика (я про 3на4 на люстру)
А Вы что сами не можете доготаться, в кармане, в виде взятки, принимающей комисии.

 

Автор темы спросил можно ли замуровавать ВВП, по действующим нормам непосредствено нет! А то как будет он делать и насколько ему важна личная безопасность и безопасность близких это его личное дело!