Какие автоматы поставить в эл.щит?

Taras_Bond

Рекомендовані повідомлення

Всем привет, вчера сгорела одна фаза на входном автомате. Начал смотреть что мне поставили в РЭСе...

входной автомат - трехфазный ETI 25

выходной автомат - трехфазный ETI 16

 

по техусловиям у меня должно быть суммарно 15 кВт.

я в этих вопросах плохо разбираюсь... но как я понимаю, 16*220 = 3,5 квт с одной фазы. Это уж никак не 15 кВт по трем фазам.

Товарищ посоветовал поставить входные на 32А, а выходные на 25А и ставить какие то Мюллер.

 

посоветуйте, что лучше поставить. Щиток пока не пломбировали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сгорела - скорее всего перетянули или недотянули винтовой зажим на автомате (требуется определённое производителем усилие затяжки).

На вход автомат С25 А любого производителя (его функция снять напряжение для замены счётчика и ограничить выделенную РЭСом мощность).

На выход С25А. Moeller или Hager

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сгорела - скорее всего перетянули или недотянули винтовой зажим на автомате (требуется определённое производителем усилие затяжки).

На вход автомат С25 А любого производителя (его функция снять напряжение для замены счётчика и ограничить выделенную РЭСом мощность).

На выход С25А. Moeller или Hager

 

У моих почему то маркировка В25 и В16... что это значит и какие лучше?

 

по поводу зажима... я думал сам заменить по-тихому. Как определить оптимальную силу зажима?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У моих почему то маркировка В25 и В16... что это значит и какие лучше?

"В", "С", "D" - это обозначения время-токовых характеристик электромагнитных расцепителей (реагирующих на короткое замыкание) автоматов.

 

7c903a8125cb.jpg

 

Смотрим на автомат В25А . Мы видим, что он отключится при токе 75 А ( это может быть вовсе и не КЗ, а пусковой ток 2-кВт электродвигателя) за время от 0,1с до 1с, при токе 125 А - за время менее 0,1с.

 

С-автомат отключится при токе 125 А за время от 0,1с до 1с, при токе 250 А - за время менее 0,1с.

 

Для групповых цепей (линии в доме) лучше, а иногда и только "В". Для линии от вводного щитка к щитку в доме - лучше "С" (они фактически являются банальными выключателями - защиту от косвенного прикосновения обеспечивают автоматы в доме).

Как определить оптимальную силу зажима?

Берите динамометрический ключ. Момент затяжки ~ 2,5 Нм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие вы порекомендуете, с точки зрения целесообразность/безопасность/надежность? Наверняка у вас есть личная статистика по этим параметрам...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какие вы порекомендуете, с точки зрения целесообразность/безопасность/надежность? Наверняка у вас есть личная статистика по этим параметрам...

 

На выход С25А. Moeller или Hager

 

Для достижения полной и безоговорочной перфекции надо знать ожидаемый ток короткого замыкания линии. Если он 250 А и менее, то лучше поставить на выходе В-автомат (если щиток в доме металлический - то только В-автомат).

 

В первом приближении - если дом находится недалеко от трансформаторной подстанции (сотня - другая метров), напряжение в норме или выше, ввод от опоры - СИП (сечением16 мм2) то и ток короткого замыкания наверняка достаточен для установки С-автомата.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще такой вопрос, лучше брать на каждую фазу отдельно или "трехфазные"?

и если можно, скажите маркировку. А то попробовал поиск по строке "Moeller C25" получил страничку rozetkin.com.ua/Avtomaty-Moeller-p13/ и немного потерялся в вариантах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трёхполюсные.

 

PL6-C25/3. Артикул - 286603. Можно PL4-C20/3. Артикул - 293161. Он похуже по отключающей способности (не выдержит столько КЗ, сколько выдержит PL6).

 

Вот каталог получше : Moeller

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На вход автомат С25 А любого производителя (его функция снять напряжение для замены счётчика и ограничить выделенную РЭСом мощность).

тут вопрос - у меня как раз сгорел входной автомат... потом его опечатают и замена будет геморойной. может поставить на вход тоже хороший?

 

Трёхполюсные.

в случае, если горит одна фаза, то менять придется весь автомат? или как действовать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут вопрос - у меня как раз сгорел входной автомат... потом его опечатают и замена будет геморойной. может поставить на вход тоже хороший?

 

Конечно лучше хороший - но если контакты неправильно затянуты, то и он сгорит.

 

А вообще это полностью РЭСовский геморрой:

 

Правила користування електричною енергією

2. Межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін

...

 

2.4. Межа експлуатаційної відповідальності між споживачем - фізичною особою, об'єднанням співвласників (власником) багатоквартирних будинків та/або власником електричних мереж за технічний стан і обслуговування суміжних електроустановок установлюється:

 

1) для квартир багатоповерхових будинків на відхідних клемах розрахункових засобів обліку поверхових або квартирних електрощитків;

 

2) для індивідуальних будинків:

 

у разі відгалуження від лінії електропередачі неізольованим проводом - у точці кріплення проводів лінії електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку (при повітряному вводі);

 

у разі кабельного вводу або використання ізольованого проводу при відгалуженні від лінії електропередачі - на наконечниках кабелю живлення або ізольованого проводу на ввідному пристрої будівлі, якщо ввідно-розподільний пристрій розташований усередині будівлі, або на вихідних клемах розрахункового засобу обліку, якщо ввідно-розподільний пристрій та засіб обліку розміщені ззовні будівлі.

 

За стан контактних з'єднань на межі експлуатаційної відповідальності та на вхідних і вихідних клемах опломбованих розрахункових засобів обліку відповідає електропередавальна організація.

. Замена и стоимость автомата - за их счёт (всё, что до выходных клемм счётчика находится в эксплуатационной ответственности РЭС).

в случае, если горит одна фаза, то менять придется весь автомат? или как действовать?

 

До счётчика - только трёх- четырёхполюсный:

 

НПАОП 40.1-1.32-01-Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо увімкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруги з усіх фаз, приєднаних до лічильника.

 

Апарати вимикання, що призначені для зняття напруги з розрахункових лічильників, розміщених у квартирах, повинні розміщуватися за їх межами.

 

После счётчика можно поставить и три однополюсных.

Змінено користувачем sanykrimea
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С РЭСа ниче получить не удастся - щиток по не опломбированный. Да и стоит он у меня на на фасаде а внутри гаража.

За советы большое спасибо - хоть немного прояснилась ситуация в голове.

После счётчика можно поставить и три однополюсных.

а какие однополюсные ставить (артикул по тому каталогу, что вы дали)? Логика подсказывает что этот "286535", но может и ошибаюсь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...