Высота/диаметр дымохода и тяга в нем.

Николаевич

Рекомендовані повідомлення

Помогите, пожалуйста.

 

Какая нужна высота дымоходов ф135 мм и ф160 мм для обеспечения тяги 0,15-0,25 мбар (требования производителя котлов)? Есть какие-либо формулы для расчета?

Выбираем между двумя моделями пелетников Kostrzewa Mini Bio 10 кВт и Kostrzewa Pellets® 100 16 кВт. Есть опасения, что высоты дымохода для второго не хватит. Дом одноэтажный.

 

Владимир.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нехватает высоты увеличивайте диаметр. Но в любом случае меньше 6 м/п нельзя.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для ТТ котлов. 1 для угля, 2 для дров, 3 пеллеты.

 

Посмотрите, пожалуйста, правильно ли понял, как работать с графиком?

 

***Приведенный на графике пример смутил прямым соответствием мощности котла и тяги в дымоходе.

 

В нашем случае можем увеличить диаметр гильзы до 200 мм. Существующая высота карпичного канала 5,7 м.

1209492692__.JPG.a7e94761d18473cb0412c2f7de8c7b73.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Третья диаграмма для пеллетников с Т уходящих газов 140-190 гр. и для 16 кВт из малюнка хватает Ф160 при высоте 5,5 м. или я не совсем понял суть вопроса. :D

Вот еще одна для пеллетников с Т больше 190 гр.

Или дайте свое мыло, (можно и в личку) я Вам всю книжку скину, тут не помещается, да и картинки получаются чуть обрезанные, как поместить всю не знаю.:beer:

Ж4.doc

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для ТТ котлов. 1 для угля, 2 для дров, 3 пеллеты.

 

ОХ, какие графики симпатишные!!!

А для газовых котлов есть что-нибудь подобное?

Спасибо!:beer:

 

ЗЫ Вообще-то такая информация очень нужна еще на стадии проектирования дома, чтоб сразу заложить правильные трубы...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ЗЫ Вообще-то такая информация очень нужна еще на стадии проектирования дома, чтоб сразу заложить правильные трубы...

Абсолютно правильная мысль. К сожалению, на моей памяти, она прозвучала первый раз.

P.S. Естественно это не относится к "турбо".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для газовых котлов есть что-нибудь подобное?

Смотрите почту (мыло) и личку тут на форуме, тама фсё есть.:beer:

 

Добавлено через 4 минуты

такая информация очень нужна еще на стадии проектирования дома, чтоб сразу заложить правильные трубы...

Для тех, у кого дом в проекте или тока в голове, :D будет полезно почитать.

www.ventkanal.ru/dh.html

Рекламы тут вроде нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В альбоме Схемы, дымоходы выкладывал цитаты из руководств.

 

Высота и сечение КРУГЛОГО дымохода в зависимости от мощности Газового Котла:

%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B9%2520%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%2520%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B%2520%2528%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%2529.jpg

 

Высота и сечение КВАДРАТНОГО дымохода в зависимости от мощности Газового Котла:

%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%2520%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B1%25D1%258B%2520%2528%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B7%2529.jpg

 

[/url]

 

 

%25D0%2592%25D1%258B%25D0%25B1%25D0%25BE%25D1%2580%2520%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%2520%25D0%25B8%2520%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%2520%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%2520%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B8%2520%25D0%25BE%25D1%2582%2520%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B0%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BB%25D0%25B0.JPG

  • Лайк 1
Эта информация действительно полезна, особенно для тех кто только собирается строится и закладывает в проект сечение каналов. Но эти данные расчетные. Они определяются исходя из определенных условий. Ваши же условия могут несколько отличатся от тех которые брались для расчета и построения этих графиков. Поскольку на тягу влияет множество факторов, эти данные можно брать лишь за основу.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поскольку на тягу влияет множество факторов,

Ну так выдайте секрет Полишинеля для дымоходов Алюком, :D особенно интересно для ТТ-котлов.:beer: Или Ваши дымоходы работают по другим законам?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так выдайте секрет Полишинеля для дымоходов Алюком, :D особенно интересно для ТТ-котлов.:beer: Или Ваши дымоходы работают по другим законам?

А причем тут алюком???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так сотрите подпись, тем более, что разговор шел о пеллетниках.

А мы обсуждаем мою подпись или сечение, высоту дымохода и тягу в этом дымоходе?

 

Добавлено через 25 минут

Ну так выдайте секрет Полишинеля для дымоходов Алюком, :D особенно интересно для ТТ-котлов.:beer: Или Ваши дымоходы работают по другим законам?

Каждый кто зарабатывает на дымоходах или просто монтирует для себя должен знать, что сечение и высоту дымохода нужно подбирать не только исходя из графиков представленных выше, но и учитывать тот факт, что в круглом дымоходе (Schiedel, Twister, дымоходы из нержавейки круглого сечения, асбестовой трубе, фуранфлекс и в том числе и алюком) тяга намного лучше чем в дымоходах с прямоугольным сечением, скаже выложеных из кирпича и не затертыми швами. При одних и тех же параметрах (площадь сечения дымохода и высота). Также не нужно забывать и о зоне ветрового подпора. Принято считать что дымоход должен быть приподнят выше зоны ветрового подпора, хотя я знаю много объектов, где заказчики не соблюдали эту норму и все у них работало хорошо. Хотя эта норма прописана в нормативных документах Украины по строительству.

Также при строительстве дымохода необходимо учитывать его теплоизоляцию. В холодном дымоходе тяга хуже чем в теплом.

Целесообразность использования материала в качестве дымохода для ТТК, газового котла или других теплогенераторных установок диктуется характеристиками этого материала и процесами которые проходят в дымоходе во время эксплуатации ТГУ.

 

Добавлено через 27 минут

Хочу обратить ваше внимание защитный рукав Алюком не подходит твердотопливных котлов, каминов и дровяных печек. Рукав Алюком можно использовать только для газовых котлов и естественной вентиляции. Тех, кто пытается Вам смонтировать рукав или использовать его для дровяных печек, каминов и ТТК нарушают правила пожарной безопасности.

P.S.: Почему я об этом говорю, потому что есть такие мастера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах