Пробег 2 года, рабочая жидкость фритерм, при запуске выдает ошибку F20

В мануале написано так

"F.20 Сработал предохранительный ограничитель температуры Термически неправильно подсоединен или неисправен датчик подающей линии, прибор не отключается"

(ссылка на изображение устарела)

 

На человеческом языке это что означает ?

В чему готовится ?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А зачем создавать новую тему, если самая первая для Вас?

 

блин, не заметил:o

Админы, перенесите плз в нужную ветку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. На человеческом языке это что означает ?

2. В чему готовится ?:)

1. Вызываете службу сервиса.

2. Готовиться к денежным тратам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вызываете службу сервиса.

2. Готовиться к денежным тратам.

 

Это слишком легкий способ:)

Вот что пишут

F20 is a flow sensor error. Can be due to a defective sensor/ not correctly fitted, or you may have poor circulation, a big difference in flow and return temperatures, can sometimes make the boiler think it has a defective sensor, check good circulation through system, or if you have thermostatic radaiators valves on every single radiator, take 1 head off, as if you dont have a bypass fitted, it needs a radiator as a bypass circuit

 

Предполагаю что фритерм перегрел водяной насос как результат котел упал в состояние аварии. Правдоподобно ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предполагаю что фритерм перегрел водяной насос как результат котел упал в состояние аварии. Правдоподобно ?

не,не правдоподобно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Вот что пишут

2. Предполагаю что фритерм перегрел водяной насос как результат котел упал в состояние аварии. Правдоподобно ?

1. Ага, шас прочту. Тут Русский со словарем.

2. Все что угодно может быть. От простого неконтакта, до забитого теплообменника.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предполагаю что фритерм перегрел водяной насос как результат котел упал в состояние аварии. Правдоподобно ?

 

Про насос там вообще ничего не написано.

Больше правдоподобно на плохую циркуляцию, как предполагал Сергей 31, причина может быть в теплообменнике.

Фритерм, наверное еще родной, 2-х летний?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внимание!

Не добавляйте в отопительную воду антифризы или

антикоррозионные средства! При добавлении в

отопительную воду антифризов или антикоррозионных

средств могут появляться изменения в уплотнениях и

шумы в режиме отопления. Фирма Vaillant не несет

никакой ответственности за вызванный этим ущерб.

Пожалуйста, проинформируйте эксплуатирующую

сторону о действиях относительно морозозащиты.

Умягчите отопительную воду при ее жесткости более

20 °dH.

Руководство по монтажу и обслуживанию Vaillant серии TEC ,страница 21.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробег 2 года, рабочая жидкость фритерм, при запуске выдает ошибку F20

В мануале написано так

"F.20 Сработал предохранительный ограничитель температуры Термически неправильно подсоединен или неисправен датчик подающей линии, прибор не отключается"

1. На антифризе стоит ограничить котлу в сервисном уровне максимальный % мощности, так как у него теплоотдача хуже, чем у воды.

2. Если на антифризе работает одноконтурный котел, такое явление обычно происходит во время нагрева бойлера, может датчик выпал, или трубочиста кто включил.

3. Нет циркуляции (или недостаточная), закрыты контура, убитый насос, или продукты химических реакций фритерма забили грязевик либо сам теплообменник.8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Циркуляция тут не у дел:этот котёл понимает наличие минимально необходимой циркуляции перед началом цикла розжига горелки.

понимает он это "хреновиной" под гордым названием "Аквасенсор",по сути это обычный высокоточный цифровой датчик давления жидкостных сред.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я? Нет.

 

Добавлено через 9 минут

Циркуляция тут не у дел:

Просто размышления вслух....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вызвал сервис на пятницу, вскрытие покажет что с ним :-x

Думаю промывка теплообменника...

 

Добавлено через 51 минуту

Все правильно, только "аквасенсор" это устройство для распознавания и измерения протока гвс.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все правильно, только "аквасенсор" это устройство для распознавания и измерения протока гвс.
:pardon:

та да,точно:глянул в русскоязычный сервис-мануал,в нём датчик протока ГВС назвали аквасенсором.А датчик давления СО так и называется.какой инструкции верить:русской или немецкой.......:unknown: ,но суть от этого не меняется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приехал сервис, прочистил фильтр и все заработало :)

До этого смотрел теплообменник и даже дымоход, все ок.

 

Короче говоря, легко отделался :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...