OMud1 Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Добрий день. Є питання: для чого ще потрібен байпас на вузлі підмісу теплої підлоги окрім перестраховки для насоса від закриття всі контурів одночасно? І які можуть бути проблеми, якщо зібрати такий вузол без байпасу? Вузол буде без сервоприводів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 Никаких проблем не возникнет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 OMud1,Такие байпасы ставим на напольные котлы, между подачей и обраткой ,что-бы не было конденсата.А если подачу отопления закинуть вверх а обратку вниз то и насос не нужен и байпас,если мало м.кв. полов.Но коллектор тогда нужно ставить у котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 OMud1,Такие байпасы ставим на напольные котлы, между подачей и обраткой ,что-бы не было конденсата.А если подачу отопления закинуть вверх а обратку вниз то и насос не нужен и байпас,если мало м.кв. полов.Но коллектор тогда нужно ставить у котла. Розшифруйте последнее предложение.%) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 .....А если подачу отопления закинуть вверх а обратку вниз то и насос не нужен и байпас,если мало м.кв. полов.Но коллектор тогда нужно ставить у котла. Глупость говорите непонятную мастер почему-то Вы кажется мне. Не зависит это от места у котла установки думаю я. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Legalize Опубліковано: 19 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2012 ТС, а що Ви зекономите, коли відмовитеся від байпасу (гроші, місце, матеріали, час монтажу)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Но коллектор тогда нужно ставить у котла. Может все же смесительный узел на общей гребенке в котельной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 (змінено) Колектор:это антикризисный вариант.Правда котел нужно включать до 50с. Змінено 21 квітня 2012 користувачем master-joda Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Ипануться, до чего техника дошла.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 21 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2012 Правда котел нужно включать до 50с. И это ради одного контура ТП? А как же радиаторы? Вы наверное пишете о таком? Только в котельной, при этом, нужно такое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teplovod Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 Браво, master-joda!!! Бис!!! Маленький совет Вам - хоть не берите с клиента деньги за такую работу, а то ведь побьют... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...