Сергей НСТ Опубліковано: 27 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2021 Никаких контактных слоёв не указано. mvr uni разработана специально для газобетона. Мы ею практически никогда не работаем, клиенту дорого. Самая ходовая это полимин MP-L и быумит MPI25. Да, набрызг не обязателен, смотрим по факту на основание. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 29 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2021 (змінено) Всем привет. Есть колона в которой трубы канализации , это первый этаж сверху 20 этажей . Новостройка , пару раз было замокание . Кирпичная кладка и штукатурка от застройщика . Чем можно обработать для подстраховки если в будущем опять будет подтопление . Планируется покраска этих стен. Гидроизоляция мне кажется работать не будет . Змінено 29 квітня 2021 користувачем fed-vitalii Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2021 Всем привет. Есть колона в которой трубы канализации , это первый этаж сверху 20 этажей . Новостройка , пару раз было замокание . Кирпичная кладка и штукатурка от застройщика . Чем можно обработать для подстраховки если в будущем опять будет подтопление . Планируется покраска этих стен. Гидроизоляция мне кажется работать не будет . если намокание в коробе с трубами , то : - демонтаж декоративной колоны - герметизация прохода труб в плите перекрытия - ревизия труб на предмет протечек - покрасить трубы в красивый цвет и не зашивать если "ну как это?" - монтаж короба, позволяющего без получить при необходимости доступ к пространству внутри него. Обмазать полимерцементной (только она работает, если вода работает на отрыв) снаружи можно, но при этом нужно быть готовым к тому, что короб, стены и стяжка около него все это при перевувлажнении среды внутри короба начнут сосать эту влагу и это повлияет на отделку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 А akvamat 2k поможет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 А akvamat 2k поможет ? Изнутри нанести не получится. Если снаружи, то повторю. Временно поможет как любая полимерцементная. НО. Если в коробе начнется неконтролируемая течь. Даже безнапорная. То это короб станет "резервуаром", снабжающим водой примыкающий стены, потолок, пол. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Только демонтаж и искать причину замокания Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Только демонтаж и искать причину замокания Причина замокания 20 этажей с верху где сейчас активно ведутся ремонтно отделочные работы . Эти замокания были раньше , видать где то что во время работ случилось . Хочется подстраховаться . Заки против демонтажа и все такое . Это фитнес центр будет , потолки 3,6. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2021 Тогда вариант "Да ладно! Это уже чересчур" Заходите к соседям сверху. Просите разрешения у них просверлить сквозную дырочку (где-то 14-й радиус) в перекрытии. В зоне над коробом. Они разрешают. Вы берете пластиковую лейку. Вставляете её в отверстие. Потом готовите вот такую штуку. Там все просто : 2 компонента смешиваются по объему 1:1. После смешивания у Вас около 1 часа, чтобы вылить это в короб. Лить так, чтоб залить состав "под горлышко" отверстия. Что будет в коробе через час видно на видео. В итоге вся полость внутри короба будет герметично (тут я гарантирую ) заполнена резиноподобным полиуретаном. Но я не завидую тому, кто захочет демонтировать стояк. Кстати, если потом убрать опалубку (разрушить кирпичный короб), то будет достаточно футуристическая картина : стояк в прозрачном коричневом лединце. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Spaider Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Причина замокания 20 этажей с верху где сейчас активно ведутся ремонтно отделочные работы . Эти замокания были раньше , видать где то что во время работ случилось . Хочется подстраховаться . Заки против демонтажа и все такое . Это фитнес центр будет , потолки 3,6. Тогда как минимум демонтаж гипсовой штукатурки, цпш и гидра на отрицательное давление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Я тут еще вариантик прикинул,а что находится снизу?Скорее всего водичка и туда протекает,но никаких проблем не создаёт.Ежели оно так,то надо просто на высоте 20-30 см выбить дырку,засунуть туда перф и насверлить отверстий.А затем рукой и цементным раствором с Адипластом сделать изнутри кладки гидроизоляционную выкружку,чтобы протекающая сверху водичка не могла накапливатся на перекрытии и подсасыватся в стену,а текла транзитом дальше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Да Василий, водичка ниже поступала , на этом этаже она не задерживалась . Добавлено через 1 минуту Тогда как минимум демонтаж гипсовой штукатурки, цпш и гидра на отрицательное давление. На гипсе гидра с отрицательным давлением не работает ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 1 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2021 Я тут еще вариантик прикинул,а что находится снизу?Скорее всего водичка и туда протекает,но никаких проблем не создаёт.Ежели оно так,то надо просто на высоте 20-30 см выбить дырку,засунуть туда перф и насверлить отверстий.А затем рукой и цементным раствором с Адипластом сделать изнутри кладки гидроизоляционную выкружку,чтобы протекающая сверху водичка не могла накапливатся на перекрытии и подсасыватся в стену,а текла транзитом дальше. дренаж - вариант. правда там на фото есть мокрые места и вверху. ваше "выбить дырку" подтолкнуло к еще одному вариантику демонтировать короб начать возводить новый выложили 50 см - нанесли на внутреннюю поверхность нового короба гидру выложили следующие 50 см (если руки длиннее, можно и больше) опять нанесли гидру только последний кирпич вверху останется необмазанным 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Парни , тема бетонконтакта . Молодой бетон выделяет высолы что приводит со временем к разрушению штукатурного слоя из гипсовых смесей а бетонконтакт препятствует этому , это верно ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ngstil Опубліковано: 3 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2021 Парни , тема бетонконтакта . Молодой бетон выделяет высолы что приводит со временем к разрушению штукатурного слоя из гипсовых смесей а бетонконтакт препятствует этому , это верно ! Нет віталік. Совснм нет! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Есть такая штука, как "конфликт" гипса и цемента. Не знаю, насколько грунтовка уменьшает эффект 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 4 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2021 Парни , тема бетонконтакта . Молодой бетон выделяет высолы что приводит со временем к разрушению штукатурного слоя из гипсовых смесей а бетонконтакт препятствует этому , это верно ! Бетон-контакт - это акрил. После 50 часов контакта акрила с водой он становится соплями. То есть, акрил - одно из покрытий, которое обладает свойством при длительном контакте с водой становиться отнять пастой и переставать быть гидрой. Для того, чтобы остановить не соленую капиллярную воду (она из бетона выносит на поверхность водорастворимые соли из бетона) применяют серьезную химию с серьезным расходом : ekco.com.ua/p1011304813-dyuroprajmer-epoksidnyj-grunt.html 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanechek85 Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Добрый день ув. форучане. Штукатурил цементно-известковой смесью кирпичные стены в санузлах своей квартиры и столкнулся с такой проблемкой: кирпич от застройщика (самый дешевый наверное) не то, чтобы сильно впитывал влагу, а просто таки "Сахара" какая-то. Я его просто задолбася напитывать влагой (утрируя конечно, скажу, что при высоте комнаты 2.8 м я начинал распылять воду от потолка до пола и 1.5-го пульверизатора не хватало, чтобы вода до конца стенки стекла - тупо впитывал в себя). Последние две стены которые оштукатурил, имели наименьшую толщину штукатурного слоя в сравнении с предыдущими. И именно на них столкнулся с проблемой чрезмерного быстрого высыхания раствора из-за этого кирпича. Появились в некотрых местах трещины небольшие. Посоветуйте, что делать в таком случае? Можно/нужно увляжнять уже оштукатуренную стену - как правильно это делать? Стены штукатурил вчера днем, а к вечеру уже трещины появились из-за этого и панику развел И конечно это классика - сначала сделать, а потом чухать репу, что же не так сделано, но всё же спрошу - как правильно изначально нужно было делать? В смылсе стену такую подготавливать. P.S. просьба сильно не пинать, если эти вопросы подымались. Поиск по темам не дал результата, если что можете ткнуть, куда нужно было смотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Надо было насыщать до максимума. В свое время, кирпич клали в ведро с водой до полного насыщения (пока выходили воздушные пузыри). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanechek85 Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Надо было насыщать до максимума. В свое время, кирпич клали в ведро с водой до полного насыщения (пока выходили воздушные пузыри). Да, этот метод ещё с детства помню, когда помогал по стройке дома. В том то и дело, что кирпич уже в стене. Я эти стены раз десять смачивал, а результат один - пока доходишь к низу то верх уже сухой. То есть у меня сложилось ощущение, что так можно целый день мочить, но по итогу не намочить. Я жене в шутку сказал, что этот кирпич пермолоть и в подгузники нужно засыпать. Был бы это частный дом и наружные стены - я бы наверно со шланга или водяным туманом увдажнял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Добрый день ув. форучане. Штукатурил цементно-известковой смесью кирпичные стены в санузлах своей квартиры и столкнулся с такой проблемкой: кирпич от застройщика (самый дешевый наверное) не то, чтобы сильно впитывал влагу, а просто таки "Сахара" какая-то. Вы уже все оштукатурили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Так именно со шланга и надо увлажнять,а Вы что,как батюшка,сбрызгивали макловицей?Ну и по технологии необходимо сперва кинуть шприц,а потом штукатурить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanechek85 Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Так именно со шланга и надо увлажнять,а Вы что,как батюшка,сбрызгивали макловицей?Ну и по технологии необходимо сперва кинуть шприц,а потом штукатурить. Уважаемый Мастерок, я бы с удовольствием в пожарника поиграл бы с этим кирпичом, но у меня это стены санузла в квартире на пятом этаже. Думаю, соседи нижних четырех этажей не оценили бы мои старания. Не могли бы вы по подробней о этой технолигии (или как оно правильно) - "кинуть шприц". Впервые слышу такое выражение (это я к тому что опыта маловато, а желание есть) Добавлено через 3 минуты Вы уже все оштукатурили? Добрый день. Да, вчера, во вторй половине дня закончил. Вот сейчас как раз приехал на квартиру. Пойду смотреть, что там и как. Может подскажите на что стоит обратить внимание? Не хотелось бы, в случае не сильной адгезии, после укладки плитки собирать её осколки с пола в будущем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей НСТ Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 по подробней о этой технолигии (или как оно правильно) - "кинуть шприц" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 травня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 Ну или по старинке,веником,макловицей,ковшом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 травня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2021 В квартире можно с опрыскивателя на 10 л. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...