Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Спецы подскажите по смесительному узлу теплого пола!

divemax

Рекомендовані повідомлення

Всем доброго дня! Спецы подскажите будет ли работать такая схема смесительного узла для теплых полов? 1 этаж 30 квадратов теплые полы, 2 этаж радиаторное отопление! 4 ветки по 52-53 метра трубы! Труба 16 сшитый полиэтилен. Большое спасибо!

2104873700_.thumb.png.63e41bf55036cb5a0820de854217854c.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А обратный клапан зачем?

А страшно. Вдруг насос перестанет толкать перед собой. а станет только всасывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, обр кл после насоса, если уж такие пироги.

А там он зачем?

Гидравлику можно учить сколько угодно. Но пока не научишся представлять себя на месте воды, толку будет мало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А там он зачем?

Гидравлику можно учить сколько угодно. Но пока не научишся представлять себя на месте воды, толку будет мало.

 

Может он и лишний, но например в Мейбасах (насосных группах МК) стоят уже с завода.

(ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоят уже с завода.

Когда багаж знаний выстраивается в голове в определенную систему. То моментально пропадают всякие авторитеты. Такой человек уже имеет свою точку зрения.

Узлы быстрого монтажа (которые Вы показали), предполагают установку в общий распределительный коллектор с большим количеством насосов. Вот почему там обратный клапан.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Узлы быстрого монтажа (которые Вы показали), предполагают установку в общий распределительный коллектор с большим количеством насосов.

 

С этим согласен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ко всему высшесказанному про бесполезность ОК добавлю то, о чем многие забыли и то, что потом может добавить гемора ТСу-отсутсиве балансира на байпасе
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сильно не пинайте т.к. в этом я не спец! Я так понял ,что нужно поставить балансировочный клапан , а обратный убрать!? Спасибо за критику, но хотелось бы больше конструктивных советов!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На перемычке между подачей и обраткой. Достаточно поставить прямой радиаторный кран 3/4". У него плавная регулировка под шестигранник.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На перемычке между подачей и обраткой. Достаточно поставить прямой радиаторный кран 3/4". У него плавная регулировка под шестигранник.

 

 

Серег, позволь подправить..Взгляни на площадь ТП -30 квм.Лучше 1/2....У 3/4 регулировка реально начнется только от 1,5 до 0,25 оборотов....До этого его можно считать полностью открытым, все равно, что шаровый......

 

Кстати термостатический тоже 1/2

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех с Праздником !!!

Я понял ,что данная схема работать будет и что для регулировки нужно добавить вентиль и регулировать в ручную! Но, насколько она будет действенной? Или нужно применить что-то лучше!?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

действенной? Или нужно применить что-то лучше!?

 

Если финансы позволяют, то поставьте 3х ходовой кран с эл. сервоприводом, темпер-ра будет заходить постоянная, которую Вы выставите на накладном термостате.

Есть более дорогой способ, без всяких узлов подмеса, с сервоприводами на каждый контур ТП, программаторы стоят на стенах в каждой комнате, где есть ТП.

9ddeacf17810t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

divemax,Работать все будет без всяких дополнительных насосов,если труба будет д-25 полипропилен,коллектор у котла поставите а ветки равномерно распределите и котла 24ки с головой вам хватит. Дом 200м.кв,13 радиаторов, с полами 60м.кв и бойлером 160л.работает на одном котле 28к.вт,то и ваш потянет.Правильно делайте расчеты!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

divemax,Работать все будет без всяких дополнительных насосов,если труба будет д-25 полипропилен,коллектор у котла поставите а ветки равномерно распределите и котла 24ки с головой вам хватит. Дом 200м.кв,13 радиаторов, с полами 60м.кв и бойлером 160л.работает на одном котле 28к.вт,то и ваш потянет.Правильно делайте расчеты!!!

 

эх....прокоментировал бы, да смысл копья ломать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

divemax,Работать все будет без всяких дополнительных насосов,если труба будет д-25 полипропилен,коллектор у котла поставите а ветки равномерно распределите и котла 24ки с головой вам хватит. Дом 200м.кв,13 радиаторов, с полами 60м.кв и бойлером 160л.работает на одном котле 28к.вт,то и ваш потянет.Правильно делайте расчеты!!!

 

Вы ж судя по всему не первый день в этом деле -а написали,звыняйте, бред какой то-новичку сбится с правильного пути ,самое то.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эх....прокоментировал бы, да смысл копья ломать

А кто у нас по Житомеру смотрящий, тому и коментировать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы ж судя по всему не первый день в этом деле -а написали,звыняйте, бред какой то-новичку сбится с правильного пути ,самое то.

 

Вот с этого момента поподробнее пожалуйста!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищ дал вот такую схему! Говорит, что делает уже не первую такую, работает замечательно!

Что скажете уважаемые спецы?!

2018448080_.thumb.png.19c84c2abbbd37c385bc21e277e2773d.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищ дал вот такую схему! Говорит, что делает уже не первую такую, работает замечательно!

Что скажете уважаемые спецы?!

 

Схемы теплого пола рекомендую брать не у товарищей, а из инструкций производителей арматуры Herz, Oventrop, Danfoss, Heimeier и др.

Схемы есть на сайтах этих производителей.

Почему?

Трехходовые клапаны бывают смесительные и разделительные, в зависимости от типа клапана - схемы различаются.

Если выбирать по цене, то схема с трехходовым клапаном.

Если по удобству монтажа, то можно взять готовый смесительный узел Oventrop, Meibes, Kermi и др.

 

Добавлено через 10 минут

Когда багаж знаний выстраивается в голове в определенную систему. То моментально пропадают всякие авторитеты. Такой человек уже имеет свою точку зрения.

Узлы быстрого монтажа (которые Вы показали), предполагают установку в общий распределительный коллектор с большим количеством насосов. Вот почему там обратный клапан.

 

Вуйка замешивает шпаклевку Баумит. Говорю, почему не ждешь 5 мин после замеса, как на мешке написано.

Ответ: " Я всю жисть так робив". Человек с багажом знаний и без авторитетов, однако! :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня! Спецы подскажите будет ли работать такая схема смесительного узла для теплых полов? 1 этаж 30 квадратов теплые полы, 2 этаж радиаторное отопление! 4 ветки по 52-53 метра трубы! Труба 16 сшитый полиэтилен. Большое спасибо!

 

Товарищ дал вот такую схему! Говорит, что делает уже не первую такую, работает замечательно!

Что скажете уважаемые спецы?!

 

А Вы вот сами прокомментируйте схемы...

Ну типа я вот хочу получить такую температуру подачи, значит будет происходить так и так, то откроется, то закроется и вуаля.... не работает... а почему?...

Или наоборот всё сложиться и отлично заработает... Вам будет понятен процесс...

 

Или же ставьте вопрос по другому: нужно решить такую и такую задачу, как это сделать? А то кто то что то сказал, а Вы сразу схему на форум и давай мозг себе выносить... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за советы и критику!

 

А Вы вот сами прокомментируйте схемы...

Ну типа я вот хочу получить такую температуру подачи, значит будет происходить так и так, то откроется, то закроется и вуаля.... не работает... а почему?...

Или наоборот всё сложиться и отлично заработает... Вам будет понятен процесс...

 

Или же ставьте вопрос по другому: нужно решить такую и такую задачу, как это сделать? А то кто то что то сказал, а Вы сразу схему на форум и давай мозг себе выносить... :)

Разобрать схему ,каким образом она работает это не проблема! И схема предложенная naupv и ту по которой я задал вопрос как работают понятно! Но вот какая из них лучше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×