Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нормально ли это? Viessmann Vitodens 100

Ynker

Рекомендовані повідомлення

Вышеуказанный котел работает странно, отопление работает нормально, горелка на дисплее регулируе плавно температуру, а вот с горячей водой беда или нормальная странность не пойму. Котел работает рывками вода идет то горячая то теплая. Горелка судя по дисплею работае на полную и плавность не регулирует. Нагреет до 80 выключиться потом в 60 включится и опять начинает греть на полную. Регулятором крутить ничего не получается тоже самое, разве что температурный режим вроде как немного смещается ...Между режимом "эко" и "комфорт" разницы никакой нет. Судя по трубам на выходе то вода на 80 градусов никак не тянет ... а по отоплению нормально показывает точно...

Да, вот еще что, ходил только что к котлу и снял его крышку, так вот что заметил, температу горячей воды которая выходит с нагревателя действительно градусов 80 а вот когда берешься да трубку сразу после выхода с котла явно до 80 не дотягивает... Она что где то по пути смешивается может с холодной... ?

Змінено користувачем Ynker
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А кран подпитки закрыт основательно?
простите, кран подпитки чего? Если холодно воды то нет... Если наполнение системы -то закрыт. Змінено користувачем Ynker
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там масса возможных причин может быть, и банальных и серьезных: накипь теплообменника, датчик протока, электроника в плате и мн. др.

Совет Вам, не чините все сами, вызовите сервисмена, пусть определит причину, а потом принимайте решение лечить или не личить за таки-то деньги.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У моего кума такой же котел и похожая причина. Решено промывкой 2 теплообменника ГВ забитый был ржавчиной и накипью. Сняли промыли и все гуд стало.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Там масса возможных причин может быть, и банальных и серьезных: накипь теплообменника, датчик протока, электроника в плате и мн. др.

Совет Вам, не чините все сами, вызовите сервисмена, пусть определит причину, а потом принимайте решение лечить или не личить за таки-то деньги.

 

вызвал сервис. Промыли теплообменник-стало все супер:) как новый:) засраный был из -за строителей и плохой воды... Всем спасибо за советы!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...