Ynker Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 (змінено) Вышеуказанный котел работает странно, отопление работает нормально, горелка на дисплее регулируе плавно температуру, а вот с горячей водой беда или нормальная странность не пойму. Котел работает рывками вода идет то горячая то теплая. Горелка судя по дисплею работае на полную и плавность не регулирует. Нагреет до 80 выключиться потом в 60 включится и опять начинает греть на полную. Регулятором крутить ничего не получается тоже самое, разве что температурный режим вроде как немного смещается ...Между режимом "эко" и "комфорт" разницы никакой нет. Судя по трубам на выходе то вода на 80 градусов никак не тянет ... а по отоплению нормально показывает точно... Да, вот еще что, ходил только что к котлу и снял его крышку, так вот что заметил, температу горячей воды которая выходит с нагревателя действительно градусов 80 а вот когда берешься да трубку сразу после выхода с котла явно до 80 не дотягивает... Она что где то по пути смешивается может с холодной... ? Змінено 13 квітня 2012 користувачем Ynker Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 А кран подпитки закрыт основательно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 14 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) А кран подпитки закрыт основательно? простите, кран подпитки чего? Если холодно воды то нет... Если наполнение системы -то закрыт. Змінено 14 квітня 2012 користувачем Ynker Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 14 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2012 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 Там масса возможных причин может быть, и банальных и серьезных: накипь теплообменника, датчик протока, электроника в плате и мн. др. Совет Вам, не чините все сами, вызовите сервисмена, пусть определит причину, а потом принимайте решение лечить или не личить за таки-то деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elektron Опубліковано: 15 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2012 У моего кума такой же котел и похожая причина. Решено промывкой 2 теплообменника ГВ забитый был ржавчиной и накипью. Сняли промыли и все гуд стало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ynker Опубліковано: 4 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Там масса возможных причин может быть, и банальных и серьезных: накипь теплообменника, датчик протока, электроника в плате и мн. др. Совет Вам, не чините все сами, вызовите сервисмена, пусть определит причину, а потом принимайте решение лечить или не личить за таки-то деньги. вызвал сервис. Промыли теплообменник-стало все супер как новый засраный был из -за строителей и плохой воды... Всем спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...