Опирание плит перекрытия

Andr_k5

Рекомендовані повідомлення

А можно здесь вопрос задать? Собираюсь подвал накрыть пустотелыми плитами перекрытия. Подскажите, пожалуйста, можно ли потом на эту плиту опереть шлакоблочную несущую стену толщиной 20 см. Дом будет одноэтажный.

Спасибо.

 

Если она именно несущая, и несет не только книжную полку, будет проходить посередине поперек плит и целиком (по всей длине) стоит на этих плитах - низя. Можно только на короткий торец плиты. Но вы ничего толком не пояснили. ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно только на короткий торец плиты. Но вы ничего толком не пояснили

Да, извините, думал раз я представляю то и все поймут.

Нет, конечно посредине нет. Плита краем 20 см будет ложиться на фундамент и вот на этом краю на нее встанет стена такой же толщины. Вопрос возник потому, что эти плиты хрупкие и неизвестно как они работают на сжатие.

На излом понятно -никак не работают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, извините, думал раз я представляю то и все поймут.

Нет, конечно посредине нет. Плита краем 20 см будет ложиться на фундамент и вот на этом краю на нее встанет стена такой же толщины. Вопрос возник потому, что эти плиты хрупкие и неизвестно как они работают на сжатие.

На излом понятно -никак не работают.

 

Не самая правильная глубина опирания, но 1-2 этажа на торец можете смело ставить. Если много этажей, либо для своего успокоения, можете заглушить пустоты на торцах на глубину опирания бетонными пробками

 

ПС Прикольный адрес в подписи ;)

Это вы мотаетесь между Норильском и целой Луганской областью, или на Луганщине тоже Норильск есть? )))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

именно так и надо опираться. ничего с плитой не будет. Правда, 20 см опирания многовато, но не критично.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

V.K.L, Вас на гугле забанили? проволкой в несколько рядов скручивают монтажные петли, арматурой сваривают, закладные заводят под стены. Можно связывать через две-три плиты т.е. не каждую. В малоэтажном стр-ве - это блажь. Сам связывал т.к. вся моя стройка - одна большая блажь
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот тоже не могу понять как соединить плиту со стеной ? Плита ложится на раствор который наносится на армопояс,потом плиты связываются или свариваются между собой это всё понятно.

А вот как к стене не понятно, с торца плиты (после того как заделывают пустоты,многие делают кладку из газобетона чтоб убрать мостик холода,а дальше кладка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вот тоже не могу понять как соединить плиту со стеной...

 

Вы сильно много вкладываете в это понятие...

Если Вы живёте не в Крыму, то достаточно плиту просто положить на стену, через раствор, естественно. А соединение петель и всякая "блажь", как тут красиво подметили, так это для Крыма и отдельных случаев, но не для частного строительства.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня тоже есть вопрос по опиранию плит перекрытия, между первым и вторым этажом, стены из газоблока 400,

армпояс 20х20 см выполнен посередине блока, т.е. своеобразный U-блок 10-20-10 см

 

При заказе плит ПК-86м (858 см) - опирание плит составит по 11 см на армпояс с каждой стороны + внутренея часть U-блока 10 см - достаточно ли будет такого опирания?

или стоит заказать плиты ПК-87 (868 см) и тогда опирание плит составит по 16 см на армпояс с каждой стороны + внутренея часть U-блока 10 см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заказал плиты перекрытия, сказали что через 10 дней привезут.

Вопрос, их можно сразу ложить на армопояс?

Или есть нюансы, подскажите пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так, відразу.

На заводе их отлили и они должны отлежаться, нее помню где читал, поэтому они берут 10 дней на выполнение?

Сырые нельзя укладывать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 дней на выполнение

 

вы не один заказываете плиты, вот и берут время на выполнение. обычно день на формовку, день на пропарку и выпуск продукции. обычно 3 дня максимум

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сырые нельзя укладывать.

"Сирих" не привезуть - влетять на бабки. Крім того криза свою справу робить - всі все встигають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На заводе их отлили и они должны отлежаться, нее помню где читал, поэтому они берут 10 дней на выполнение?

Сырые нельзя укладывать.

 

Я бы сказал даже больше. Сырые даже транспортировать нельзя :)

 

Добавлено через 1 минуту

"Сирих" не привезуть - влетять на бабки. Крім того криза свою справу робить - всі все встигають.

 

Угу. Знаем :D На несущих способностях не сказывается, вроде, но вид "у успевших" плит частенько плачевный :D