1.У меня стоят радиаторы Kermi и подключены к нижним патрубкам. Не по диагонали. Насколько это отразилось на тепловой мощности?

2.После утепления дома и наблюдением за котлом, заметил что теплоноситель не поднимался выше 60С.(в среднем 50-55С) в расчетных таблицах min температура приведена для 70С. Какая реальная тепловая отдача при моих 50-55С? :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.У меня стоят радиаторы Kermi и подключены к нижним патрубкам. Не по диагонали. Насколько это отразилось на тепловой мощности?

2.После утепления дома и наблюдением за котлом, заметил что теплоноситель не поднимался выше 60С.(в среднем 50-55С) в расчетных таблицах min температура приведена для 70С. Какая реальная тепловая отдача при моих 50-55С? :beer:

 

1. Если так как на фото, то -10% мощности...

 

2. Какой размер радиатора :)

для примера: FKO 22 500х1000 при подаче 55 С и обратке 40 С будет иметь мощность 682 Вт, если оба подключения внизу,как на фото 614 Вт

2.thumb.jpg.26542e1c84e039f25376eb17fa0bec3d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не по диагонали.

 

Может у Вас нижнее подключение, как на фото 2, тогда всё ОК...

DSC01127.thumb.jpg.f7d4d45855f18d8e4e935c96789f5c39.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у меня подключенно как на 1 фото. Муфты на радиаторе стоят с торцов.

Kermi Тип 22 1600*300

Комната 22м2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

red baron,Керми, среди стали, считаются одними из лучших по теплоотдаче на нашем рынке.Если делали расчет на 70с,то и выставляйте на такую температуру.А радиатор взяли впритык,учитывая высоту потолка 2.5м. Насчет подключения бокового-нижнего,то потеря в 1 градус.Подключите 2 радиатора с нижней-боковой и торцовой подводкой, положите на них градусники-посмотрите!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но логика в чем?

если бы по диагонали - тогда с верху жидкость закает, расстекатся по мелким трубкам-капилярам и собирается в нижнем коллекторе

а так сразу почти и вылетает пройдя по нижнему коллектору......

Верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

red baron,Керми, среди стали, считаются одними из лучших по теплоотдаче на нашем рынке.Если делали расчет на 70с,то и выставляйте на такую температуру.А радиатор взяли впритык,учитывая высоту потолка 2.5м. Насчет подключения бокового-нижнего,то потеря в 1 градус.Подключите 2 радиатора с нижней-боковой и торцовой подводкой, положите на них градусники-посмотрите!

 

что есть нижняя боковая и торцевая подводка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так сколько при таком у меня подключении потеря мощности?

и вообще какая мощность таких батарей при 50-55С?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так сколько при таком у меня подключении потеря мощности?

и вообще какая мощность таких батарей при 50-55С?

 

Вам Саша теплотехник уже ответил....

Отвечу еще и я 5-10%

 

Теплоотдача радиатора при 55/40 на 50% меньше чем эталонная...Эталонным как правило считается режим 80/60

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда проверте, правильно ли я понял:

Тип22 300*1600. Мощность (паспорт) 2042Вт

Если теплоноситель 50-55градусов, то мне остается 1000Вт.

если подключены как у меня, то еще минус до 100Вт.

Если так, то мне остается только или поднимать температуру теплоносителя(чего нехочится из-за расхода газа) или ставить тип 33????

 

P.S. Где правильно вход в батарею? внизу или верху?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. Где правильно вход в батарею? внизу или верху?

Вверху, такой длины радиаторы как у Вас нужно подключать (рекомендуется) только по диагонали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...