red baron Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 1.У меня стоят радиаторы Kermi и подключены к нижним патрубкам. Не по диагонали. Насколько это отразилось на тепловой мощности? 2.После утепления дома и наблюдением за котлом, заметил что теплоноситель не поднимался выше 60С.(в среднем 50-55С) в расчетных таблицах min температура приведена для 70С. Какая реальная тепловая отдача при моих 50-55С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 1.У меня стоят радиаторы Kermi и подключены к нижним патрубкам. Не по диагонали. Насколько это отразилось на тепловой мощности? 2.После утепления дома и наблюдением за котлом, заметил что теплоноситель не поднимался выше 60С.(в среднем 50-55С) в расчетных таблицах min температура приведена для 70С. Какая реальная тепловая отдача при моих 50-55С? 1. Если так как на фото, то -10% мощности... 2. Какой размер радиатора для примера: FKO 22 500х1000 при подаче 55 С и обратке 40 С будет иметь мощность 682 Вт, если оба подключения внизу,как на фото 614 Вт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 Не по диагонали. Может у Вас нижнее подключение, как на фото 2, тогда всё ОК... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 у меня подключенно как на 1 фото. Муфты на радиаторе стоят с торцов. Kermi Тип 22 1600*300 Комната 22м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 red baron,Керми, среди стали, считаются одними из лучших по теплоотдаче на нашем рынке.Если делали расчет на 70с,то и выставляйте на такую температуру.А радиатор взяли впритык,учитывая высоту потолка 2.5м. Насчет подключения бокового-нижнего,то потеря в 1 градус.Подключите 2 радиатора с нижней-боковой и торцовой подводкой, положите на них градусники-посмотрите! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 12 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 но логика в чем? если бы по диагонали - тогда с верху жидкость закает, расстекатся по мелким трубкам-капилярам и собирается в нижнем коллекторе а так сразу почти и вылетает пройдя по нижнему коллектору...... Верно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 12 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2012 red baron,Керми, среди стали, считаются одними из лучших по теплоотдаче на нашем рынке.Если делали расчет на 70с,то и выставляйте на такую температуру.А радиатор взяли впритык,учитывая высоту потолка 2.5м. Насчет подключения бокового-нижнего,то потеря в 1 градус.Подключите 2 радиатора с нижней-боковой и торцовой подводкой, положите на них градусники-посмотрите! что есть нижняя боковая и торцевая подводка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 так сколько при таком у меня подключении потеря мощности? и вообще какая мощность таких батарей при 50-55С? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 так сколько при таком у меня подключении потеря мощности? и вообще какая мощность таких батарей при 50-55С? Вам Саша теплотехник уже ответил.... Отвечу еще и я 5-10% Теплоотдача радиатора при 55/40 на 50% меньше чем эталонная...Эталонным как правило считается режим 80/60 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 13 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Тогда проверте, правильно ли я понял: Тип22 300*1600. Мощность (паспорт) 2042Вт Если теплоноситель 50-55градусов, то мне остается 1000Вт. если подключены как у меня, то еще минус до 100Вт. Если так, то мне остается только или поднимать температуру теплоносителя(чего нехочится из-за расхода газа) или ставить тип 33???? P.S. Где правильно вход в батарею? внизу или верху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 P.S. Где правильно вход в батарею? внизу или верху? Вверху, такой длины радиаторы как у Вас нужно подключать (рекомендуется) только по диагонали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...