Хватит ли 10 КВТ для отопления дома на 97 квадратов?

megera

Рекомендовані повідомлення

Что-то я в этой ветке активная сегодня.:D

В общем, вопрос в том, хватит ли 10 Квт для отопления термодома в 97 квадратов? Просто есть возможность официально через РЭС в 1,5-2 раза дешевле все сделать, но там мощности больше 10 КвТ не дают, "ускоритель" обещает 15-20, правда, за совсем другие деньги.

Спасибо!:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

megera, имхо, Вам логичнее в ветку "Отопление" обратиться. И к вопросу приложить тепловой расчет дома и желаемый прибор для производства тепла (электрокотел, тепловой насос, кавитационный насос и т.п.).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Попросила модераторов перенести, спасибо за подсказку!

В доме планируем электрокотел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пример-стандартная двухкомнатная квартира площадью 45 м.кв.

Отапливается котлом мощностью 5 кВт. Уверен, что 10 кВт Вам хватит на 95 квадрат площади. Тем паче, с эффективной системой утепления

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то я в этой ветке активная сегодня.:D

В общем, вопрос в том, хватит ли 10 Квт для отопления термодома в 97 квадратов? Просто есть возможность официально через РЭС в 1,5-2 раза дешевле все сделать, но там мощности больше 10 КвТ не дают, "ускоритель" обещает 15-20, правда, за совсем другие деньги.

Спасибо!:rolleyes:

 

Вы лучше скажите какие автоматы на входе вам поставят. Может быть что по документам 10кВт, а на практике будет почти 15. Например если будет 25А автоматы на трехвазном вводе.

Узнайте у электрика кол-во фаз и сколько ампер на автоматах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хватит ли 10 КВТ для отопления дома на 97 квадратов?

 

Обычно встречал для термодомов теплопотери на уровне 60-65 Вт/м2. Это около 6 кВт и выделенной мощности должно хватить. Расход на уровне 14 тыс. кВтч в год с нагревом ежедневно 100 л горячей воды.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно встречал для термодомов теплопотери на уровне 60-65 Вт/м2. Это около 6 кВт и выделенной мощности должно хватить. Расход на уровне 14 тыс. кВтч в год с нагревом ежедневно 100 л горячей воды.

Спасибо большое!:rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В доме планируем электрокотел.

 

А почему бы не установить электрокабельное отопление (теплый пол) + эл. бойлер для воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В доме планируем электрокотел.

 

А почему бы не установить электрокабельное отопление (теплый пол) + эл. бойлер для воды?

Теплый пол-удовольствие не из дешевых тоже.:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Часто это просто стереотип. Можно посчитать (котел, трубы-радиаторы, монтаж-сервис, срок службы системы) и сравнить. Бывает, что расчет в пользу кабелей. Ну и комфорт (+раздельное управление по комнатам, как бы экономим :).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня по факту этой зимой хватило и 6кВт (на вводе 25А автомат стоит).

 

Одноэтажный дом из деревянного каркаса 96 кв.м (в т.ч. неотапливаемый гараж и хозблок 20 кв.м). Газа нет.

Котёл Коспел 8 Квт (установил ограничение на 6 кВт, но, думаю, что автоматика котла более 4 Квт очень редко включала).

Отопление - водяной тёплый пол, 5 контуров.

ГВС - косвенник на 200 л с 2-мя контурами (2-й пока не востребован).

Температура носителя в котле задана на 42С. При этом в баке около 35С.

За 4 месяца (дек - март) - 6500 кВт. На всё.

 

Есть, правда, и альтернативный источник отопления - каминная топка с разводкой горячего воздуха. Рискованно, думаю, на один источник отопления полагаться.

А камин для небольшого одноэтажного дома - решение 2 в 1 (греет и тело и душу).

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему бы не установить электрокабельное отопление (теплый пол) + эл. бойлер для воды?

Теплый пол-удовольствие не из дешевых тоже.:)

Котел+радиаторы тоже не очень дешево.

Зачем с котлом заморачиваться, если просто можно конвектора под окна поставить? ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел+радиаторы тоже не очень дешево.

Зачем с котлом заморачиваться, если просто можно конвектора под окна поставить? ;)

Над этим вариантом также подумываем:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На текущий момент не имеет значения , каким способом (теплый пол,радиаторы, конвектора) будет обогреваться дом. А имеют значение тепловые потери, которые будут рассеиваться. Их и надо рассчитать.

 

Если РЭС дает только 10кВт, то это значит, что будет стоять один трехфазный счетчик, с которого будет кормиться все электропотребители дома - стиралка,насос,бойлер, чайник, холодильник,освещение, утюг, хлебопечка etc. И в том числе котел. Это означает,что котлу позволено брать из сети никак не все 10кВт.

А что будет, если он захочет их взять? Физику не обманешь - при повышении нагрузки на трансформатор будет уменьшаться напряжение. Если для освещения это не больно, то для бытовых приборов с электродвигателями (холодильник,насос) - почти смертельно. Поэтому котлу я бы давал не более 5-6кВт. Тогда могут одновременно работать и котел, и бойлер (2кВт) и чайник. Освещение и холодильник само собой. При этом все равно надо отслеживать, чтобы мощные нагрузки не работали одновременно, например утюг не включать, пока не выключится бойлер или чайник.

 

Далее, исходя из этих 5-6 кВт, необходимых для отопления, нужно считать, чтобы реальные теплопотери не превышали это значение с некоторым запасом. Полученное сопротивление теплопотерь даст "пирог" утеплителя,который необходим для дома,чтобы ему хватило этих киловатт. А теперь прикинув стоимость пирога утеплителя и стоимость "дополнительных" киловатт за "другие" деньги, можно сравнить, что выгоднее. Но только на текущий момент.

На текущий потому, что неизвестно что будет дальше. ИМХО, я не вижу предпосылок на низкую цену на электроэнергию в нашей стране. Она будет расти. Поэтому я сторонник утепления.

 

И вот только теперь можно ставить вопрос о самой системе отопления - радиаторы,теплый пол и т.д.

 

И еще. В селах часто отключают свет на разное время. Что это значит, надеюсь понятно. Отсюда возникает потребность в альтернативном источнике тепла - печь, твердотопливный котел. Кстати и систему отопления можно решить компромиссно - например до -7 -10 градусов на улице для 24С в доме может справиться маломощный электрокотел. При более сильных морозах нужно подтапливать, например, печью.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 9,5кВт 3 фазы, и 3 тарифа. Стоит 12кВт ел.котел, работает ночью, а так же работает ночью еще 2 стиралки и 2 бойлера, правда стирка и бойлер работают уже попеременно. Ввод 25А.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 9,5кВт 3 фазы, и 3 тарифа. Стоит 12кВт ел.котел, работает ночью, а так же работает ночью еще 2 стиралки и 2 бойлера, правда стирка и бойлер работают уже попеременно. Ввод 25А.

Если вводной 25А, то у вас мощность 16,5 кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стоит 12кВт ел.котел, работает ночью...

 

Какую площадь вы обогреваете таким котлом? Какой пирог стены обогреваемых площадей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Какую площадь вы обогреваете таким котлом? Какой пирог стены обогреваемых площадей?

 

Активный обогрев 65м2 и еще столько же но уже с меньшей температурой. Ограждающие конструкции - термодом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Если вводной 25А, то у вас мощность 16,5 кВт

прочитал множество постов, но так и не понял одну вещь.

Если автомат 25А то 380*25= 9.5 квт (как писал автор выше) а

16.5 квт будет однофазная мощность 220*25 *3 = 16,5квт. Но если котел 3х фазный, его же покдлючать к трехфазной розетке ?

Тогда всетакие 9.5квт. Или где-то ошибаюсь ?

И в догонку, автоматы ставятся отдельно на 3 фазы один на 25А и отдельно на каждую фазу по 25А, или может быть установлено что-то одно ?

Почему спрашиваю, не совсем понятно как запитывается дом в случае 3х фазного электрокотла и остальные потребители на однофазный ток и как посчитать сколько при этом остается после котла свободной мощности:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прочитал множество постов, но так и не понял одну вещь.

Если автомат 25А то 380*25= 9.5 квт (как писал автор выше) а

16.5 квт будет однофазная мощность 220*25 *3 = 16,5квт. Но если котел 3х фазный, его же покдлючать к трехфазной розетке ?

Тогда всетакие 9.5квт. Или где-то ошибаюсь ?

И в догонку, автоматы ставятся отдельно на 3 фазы один на 25А и отдельно на каждую фазу по 25А, или может быть установлено что-то одно ?

Почему спрашиваю, не совсем понятно как запитывается дом в случае 3х фазного электрокотла и остальные потребители на однофазный ток и как посчитать сколько при этом остается после котла свободной мощности:o

ТЭНовый котел не двигатель, ему не требуется сдвиг фаз для работы.

поэтому по сути ему для работы достаточно (при наличии такой мощности) одной фазы, можно просто раскидать ее на три клеммы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТЭНовый котел не двигатель, ему не требуется сдвиг фаз для работы.

поэтому по сути ему для работы достаточно (при наличии такой мощности) одной фазы, можно просто раскидать ее на три клеммы.

 

Хм, тогда так (ссылка устарела) вот по ссылке таблица с котлами (не реклама, просто первая ссылка в гугле:)).

В моем случае дом 140м.кв, тоесть нужен котел Скат 15 К (7 + 7 кВт).

в колонке тэн 7+7 квт - это я так понимаю 2 тены по 7квт каждая, а в колонке Напряжение 380В (в более слабы есть и 220).

Как он будет подключатся и достаточно ли будет 15кВт 3 фазы (тоесть автоматы 40А) на отопление и сколько будет свободной мощности(если будет)?

Спасибо. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В моем случае дом 140м.кв, тоесть нужен котел Скат 15 К (7 + 7 кВт).

 

По поводу "нужно 15 кВт" - не уверен. Нужно посчитать теплопотери.

Может там будет 10 кВт?

 

в колонке тэн 7+7 квт - это я так понимаю 2 тены по 7квт каждая, а в колонке Напряжение 380В (в более слабы есть и 220).

Как он будет подключатся и достаточно ли будет 15кВт 3 фазы (тоесть автоматы 40А) на отопление и сколько будет свободной мощности(если будет)?

 

Для 15 кВт котла номинальный потребляемый ток будет 3х22,8А. Автомат на 32А.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм, тогда так (ссылка устарела) вот по ссылке таблица с котлами (не реклама, просто первая ссылка в гугле:)).

В моем случае дом 140м.кв, тоесть нужен котел Скат 15 К (7 + 7 кВт).

у меня скат15к на 174м2, причем большинство времени работают только две ступени (12кВт)

тут нужен расчет теплопротерь, может вам и 12кВт хватит, а может и 15 не хватить.

в колонке тэн 7+7 квт - это я так понимаю 2 тены по 7квт каждая, а в колонке Напряжение 380В (в более слабы есть и 220).

ему (котлу) не надо именно 380В Ему надо 3 по 220, тоесть он не будет использовать межфазное напряжение.

Как он будет подключатся и достаточно ли будет 15кВт 3 фазы (тоесть автоматы 40А) на отопление и сколько будет свободной мощности(если будет)?

Спасибо. :beer:

3х40А на ВРУ ставят на 25кВт выделенной мощности. Достаточно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах