Нужно опустить свет на участки.

yma2006

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте, помогите с инфой, возможно уже кто-то сталкивался исходные данные:

1. Бориспольский р-н село Иванков

2. Столб на участке, ТП и линию провели вместе с соседями и мы являемся собственниками ТП т.е. разрешение на подключение есть.

3. Оплату РЭСу за свет будем проводить по счетчику в ТП, т.е. лицевой счет будет один.

4. Счетчики на домах у нас будут только для сведения общего баланса по ТП.

5. Уговор с соседями у нас был такой, вместе ставим линию и ТП, а дальше каждый сам опускает провода.

А теперь вопрос, сколько стоит опустить счетчик и сделать документы непосредственно на подключение и нужны ли они, т.к. РЕСу эти счетчики без надобности?

Мне заряжают 7 тыс. грн., как по мне это дорого т.к. нужно просто опустить провод, прикрутить счетчик к столбу и наверное сделать проект какой-то для галочки. Возможно на форуме есть подрядчики которые смогут это сделать, если цена будет вменяема, то будет порядка 20 клиентов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, помогите с инфой, возможно уже кто-то сталкивался исходные данные:

1. Бориспольский р-н село Иванков

2. Столб на участке, ТП и линию провели вместе с соседями и мы являемся собственниками ТП т.е. разрешение на подключение есть.

3. Оплату РЭСу за свет будем проводить по счетчику в ТП, т.е. лицевой счет будет один.

4. Счетчики на домах у нас будут только для сведения общего баланса по ТП.

5. Уговор с соседями у нас был такой, вместе ставим линию и ТП, а дальше каждый сам опускает провода.

А теперь вопрос, сколько стоит опустить счетчик и сделать документы непосредственно на подключение и нужны ли они, т.к. РЕСу эти счетчики без надобности?

Мне заряжают 7 тыс. грн., как по мне это дорого т.к. нужно просто опустить провод, прикрутить счетчик к столбу и наверное сделать проект какой-то для галочки. Возможно на форуме есть подрядчики которые смогут это сделать, если цена будет вменяема, то будет порядка 20 клиентов.

Токо что считали:

Давайте повторим:

Щит учета - 500-600 грн, ежели хоть маленько влагозащищенный

Счётчик 200 грн - 1 фаза, 700 - 3 фазы

Автомат вводной - 34-68 грн -1 фаза, 150-200 грн 3 фазы - надо 2 шт, до счётчика и после.

Кабель со столба к щиту - ну максимум 200 грн при 3-х фазах, ну чуток дороже, ежели большое сечение.

Труба металлическая или уголок для защиты кабеля - условие обязательное - 100 грн.

Монтажные работы - 1500-2000 грн

Итого - 3000-4000 грн - максимум, так что ломайте "Ваших электриков" об колено, говорите, что нашли за 2000 грн - что б согласились на 3000.

Вот только сначала узнайте, ежели цена включает контур заземления, только "честный", то тогда цена почти адекватна 4000-5000 тысячам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот только сначала узнайте, ежели цена включает контур заземления, только "честный", то тогда цена почти адекватна 4000-5000 тысячам.

 

Раскройте пожалуйста более детально насчет "честный".

Нам тоже наша монтажая организация обварила контур заземления на опорах.

Как понять и убедиться, что этот контур "честный" ? :)

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы описали ситуацию по установке, а как быть с документами и нужны и они в моей ситуации?

По вопросу установки, я сейчас говорю про времянку на время строительства, потом планирую перенести счетчик на дом. Сейчас там только поле и про заземление еще думать рано.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как понять и убедиться, что этот контур "честный" ?

Измерить сопротивление заземления.

Для ТП не более 4 Ома.

 

Это из ПУЕ

 

1.7.92. Опір заземлювальноrо пристрою, до якого приєднано нейтраль джерела живлення або виводи джерела однофазного струму, у будь яку пору року не повинен перевищувати 2, 4 і 8 Ом відповідно для лінійних напруг 660, 380 і 220 В джерела трифазноrо струму або 380,220 і 127 В джерела однофазноrо струму. Цей опір необхідно забезпечувати з урахуванням використання всіх заземлювачів, приєднаних до PEN (РЕ)-провідника, якщо кількість відхідних ліній не менша двох.

Опір заземлювача, до якого безпосередньо приєднують нейтраль джерела трифазнoгo струму або виводи джерела однофазноrо струму, повинен бути не більшим за 15, 30 і 60 Ом відповідно для лінійних напрyг 660, 380 і 220 В джерела трифазного струму або 380,220 і 127 В джерела однофазного струму (див. також 1.7.96).

 

Добавлено через 20 минут

Сейчас там только поле и про заземление еще думать рано.

Про заземление думать никогда не рано.

А если во время стройки кого-то током убьет?

Или во время стройки можно?:)

 

ПУЕ

 

Заземлювальні пристрої електроустановок напругою до 1 кВ в електричних мережах з глухозаземленою нейтраллю

...

1.7.94. На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN (РЕ- )-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення РЕ (РЕN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.

 

1.7.95. Спільний опір всіх заземлювачів, приєднаних до PEN- провідника кожної лінії, у тому числі природних заземлювачів, у будь яку пору року, не повинен перевищувати 5, 10 і 20 Ом відповідно для лінійної напрyги 660, 380 і 220 В джерела трифазноrо струму або 380, 220 і 127 В джерела однофазноrо струму. Опір кожного з повторних заземлювачів повинен бути не більшим ніж 15, 30 і 60 Ом відповідно для тієї самої напруги (див. також 1.7.96).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раскройте пожалуйста более детально насчет "честный".Как понять и убедиться, что этот контур "честный" ?

При опломбировке счетчика и принятии электроустановки к расчету энергонадзор требует протоколы измерений. Если пр опломбировке счетчик стоит на опоре, но в дальнейшем планируется перенос его на фасад, то не никакой необходимости делать "правильный" контур с соблюдением норм. Зачем, если потом он просто похоронится в земле.

Для этой цели делают видимую шину, которая уходит в землю. Дешево и сердито. Протоколы подделываются.

убедится в честности-это присутствовать при монтаже контура

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обварила контур заземления на опорах.

На опорах устраивается заземлитель повторного заземления.

Его сопротивление должно быть не более 30 Ом.

 

1.7.94. На вводі до електроустановки будівлі від повітряної лінії рекомендується влаштовувати повторне заземлення PEN (РЕ- )-провідника, якщо в будівлі за відсутності комунікацій водопостачання, газопостачання, металевих і залізобетонних конструкцій не може бути здійснено основну систему зрівнювання потенціалів (1.7.84). У цьому разі опір заземлювача повторного заземлення РЕ (РЕN)-провідника на вводі в будівлю повинен бути не більшим за 30 Ом.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы описали ситуацию по установке, а как быть с документами и нужны и они в моей ситуации?

По вопросу установки, я сейчас говорю про времянку на время строительства, потом планирую перенести счетчик на дом. Сейчас там только поле и про заземление еще думать рано.

Ежели вся система на балансе кооператива, то достаточно завести журнал и кратенько описывать регистрируемые события с подписью лиц заинтересованных, что б не спорить потом про кВт-ы...

Заявление пишете на сколько-то там кВт, председатель или кто там у вас - подписывает и все.

По нашим Законам - СТ (кооператив) - "государство в государстве" и живет по собс венным законам, в Уставе прописанным - написано в Уставе - полный комплект документации - и всё, попадалово, написано - пол портянки и подпись - и этого с "головой" - т.е. смотрите Устав.

 

Добавлено через 9 минут

....Для этой цели делают видимую шину, которая уходит в землю. Дешево и сердито. Протоколы подделываются.

убедится в честности-это присутствовать при монтаже контура

Вы, мил друг, для чего и для кого эту хрень тута пишете?

Совсем с головушкой не дружите - ну и делайте у себя то, что пожелаете, а тута гадить нам не смейте, потому как подобных советов тута не приемлют и выдавливают подобных "советчиков" нах...

Вы чё, действительно не понимаете, что из-за подобных рекомендаций могут люди пострадать и очень серьёзно...

 

Сделайте вид, что пошутили и все Вам поверят....

 

А присутствовать при монтаже контура не обязательно - мне достаточно сделать один, максимум два замера и весь ваш левак - как на ладони.

 

Вот только вопрос - Вы кому нагадить такими советами собираетесь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В каждой шутке есть доля шутки:)

Сам с таким не раз сталкивался. Пример-хрущевка. По ТУ ставят щит учета. Пластиковый . Проводка в офисе, где ставят данный щит, двухпроводная, выполнена еще лет 10 назад. По требованиям эн. надзора требуются протоколы проверки контура. А куда его присоединять? Проводку переделывать никто не собирается. Щит металлический тем более ставит не хотят. Какой выход? Делать качественный контур, дабы в будущем может пригодится? Вот и делают "липовый" контур.

Ну, давайте, закидывайте тапочками. Все знают, что нарушение, но выход только такой.

Кстати, ув. Шарманщик, Вы так и не ответили на мой вопрос по поводу Вашего этажного щитка. У Вас там все в порядке с требованиями ПБЭЭП?

 

Добавлено через 5 минут

Вы чё, действительно не понимаете, что из-за подобных рекомендаций могут люди пострадать и очень серьёзно...А присутствовать при монтаже контура не обязательно - мне достаточно сделать один, максимум два замера и весь ваш левак - как на ладони.

Вот только вопрос - Вы кому нагадить такими советами собираетесь?

Это былане рекомедацияа ответ на поставленный вопрос. Читайте внимательней!

При определенных условиях даже один штырь метровый может дать 4 Ома. Зависти от почвы. Но это не означает, что контур смонтирован правильно.

Есть же принятые схемы контуров, но не всегда их делают. Особенно когда заказчик не контролирует процесс:)

Нагадить никому не собирался. Я добрый:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С этажным - таки Да, в порядке и заземление сваяли в подвале дома и на трубень железячную через болтяру 12 мм и две шайбы увеличенные.

Вся разводка на три подъезда в металлических трубах 25мм2 люмунием.

Щитовую прошлый год "пересыпали", сократили размеры за счёт замены ПН предохранителей с колодками, на "Моэллер"

Автоматику управления освещением и циркуляционным насосом - тоже обновили...

Так что свет в подъезде и на площадках - только в темное время суток и по расписанию....

Кодовые замки, доводчики, система контроля доступа - всё работает, сам монтировал в 1999 году, трижды меняли на более совершенные модели домофон - время не стоит на месте, да и условия эксплуатации - очень жесткие, вандалов и уродов ещё никто не перевоспитал.

Вроде по всем вопросам отчитался?

Да, ещё - все щиты на моем этаже закрыты на висячие замки типа "черепаха".

Закрыты мной, за мой счёт - никаких краж, проблем и обрезаний с тех пор.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щитовую прошлый год "пересыпали", сократили размеры за счёт замены ПН предохранителей с колодками, на "Моэллер"

Вроде по всем вопросам отчитался?

Пасибо за подробнейший отчет:good:

Видно, есть хозяин в доме. У Вас не ОСМД, случайно? В гос. домах такое редко где встретишь.

Я вообще-то хотел только услышать ответ на вопрос о том, как у Вас щитки этажные между собой соеденены, катанкой, проводом или через трубы. Только это.

Кстати, по поводу автоматов. На какой ампераж ставили и какие брали-однополюсные или трехполюсные. По опыту работы в девятиэтажках там нагрузки пиковые немалые. Ставили "бюджетный" вариант -АСКО или Промфактор, так они с номиналом 80-100А при 50% нагрузке уже грелись и выбивали. Моэллер дорогие, зараза, на одну щитовую надоть не менее 12шт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах