Khomen Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Всем привет! Помогите пожалуйста решить следующий вопрос. Строю дом из 25 Кератерма, по проекту перекрытие - террива, но решили поменять на ПК (строю сам, плиты - самый быстрый вариант). Под плиты необходимо делать армопояс. И тут возник вопрос: как сделать пояс, чтоб это не был один БОЛЬШОЙ МОСТ холода? Дело в том что некоторое время я буду жить в этом доме без внешней отделки (планируется мин.вата + воз.прослойка + обл.кирпич) и не хотелось бы видеть над потолком иней или лед (да и просто мокрую стену). Какие могут быть варианты? Я пока думал над такими пирогами): 1) ЭППС 2-3см дальше пояс, 2) порезать блок вдоль на толщину 5 см, положить снаружи (вместо опалубки пояса) а дальше пояс Всем заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kemal Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 порезать блок вдоль на толщину 5 см, положить снаружи (вместо опалубки пояса) а дальше пояс В опалубку по наружной стороне положить ЭППС 2см потом арматурный каркас и залить армопояс. Второй вариант. Делаете без утепления. Потом проклеиваете полосу пенопласта по армопоясу шириной на 10см шире пояса. Как временное решение можно использовать самые доступные материалы, а когда дело дойдет до отделки фасада содрать все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 5 см эппс, не меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Khomen Опубліковано: 9 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Спасибо отписавшимся! А нельзя ли использовать какой-нибудь теплый раствор (с перлитом, например)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Спасибо отписавшимся! А нельзя ли использовать какой-нибудь теплый раствор (с перлитом, например)? толку от этого будет маловато! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vvasylenko Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Под плиты необходимо делать армопояс. И тут возник вопрос: как сделать пояс, чтоб это не был один БОЛЬШОЙ МОСТ холода? я так у себя сделал - во внешних несущих стенах, перед тем как заливать пояс поднял на 3 кирпича в высоту и пол кирпича в ширину и для опалубки легче и для теплоизоляции. Потом долго думал, советовался и оставил нежилой дом на зиму. Периодически приесжал смотрел - на плитах и поясе иней появлялся очень легко. Сразу после внутренней отделки утеплил фасад(в процессе отделки стены на уровне арм. пояса сохли дольше и т.п.). Короед планирую в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aveoalex Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 5 см стиродура идет как внешняя опалубка, заподлицо в керамоблоком высота 200-250мм.остальное ширина армопояса.До начала отливки армопояса необходимо опалубку выложить пленкой. чтобы армопояс не затек в щели в керамоблоки. Арамтуру выставлять на фиксаторах 240грн 100штук.(короны) на 30мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...