nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Здраствуйте! Котел на дровах. Можно ли подключить аккумуляторный бак к котлу, чтобы он служил как защита от вскипения воды в котле если пропадёт электричество и остановится цирк. насос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Да. Т.А. с теплообменником и открытый расширительный бак с переливом на улицу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Да. Т.А. с теплообменником и открытый расширительный бак с переливом на улицу. При этом в контуре котла какая вода будет циркулировать? Вся в аккумуляторном баке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Вся в аккумуляторном баке? Да, правильно. Гидравлическое разделение контуров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Да, правильно. Гидравлическое разделение контуров. Тоесть если бак 2000л то это будет инерционно (без насоса) циркулировать через теплообменник котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Самотек между котлом и Т.А. ( тепло аккумулятор) если Т.А. чуть выше котла будет. Но я вижу насос и термоклапан. Низкая температура обратки быстро убивает котел. Поиском: "низкотемпературная коррозия теплообменника котла". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Самотек между котлом и Т.А. ( тепло аккумулятор) если Т.А. чуть выше котла будет. Но я вижу насос и термоклапан. Но если поставить насос при отсуствии питания он не будет припятствовать инерционной циркуляции? А термоклапан для чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Поиском " Байпасная линия", это для насоса. И поиском "Термостатический смесительный клапан" это для обратки котла +55 град. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 " Байпасная линия", это для насоса. И поиском "Термостатический смесительный клапан" это для обратки котла +55 град. Догнал, клапан нужен, чтобы в теплообменнник котла не попадала слишком холодная вода по сравнению с подачей. Какой будет миниальный диаметр труб для котла 35квт и аккумулаторного бочка 1500-2000л, чтобы обеспечить нормальную инерционную циркуляцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Но если поставить насос при отсуствии питания он не будет припятствовать инерционной циркуляции? А термоклапан для чего? Не будет. Сделать байпас мимо насоса с обратным клапан. Термоклапан, что бы температуру обратки поддерживать не ниже 55 градусов. Иначе на стенках теплообменника котла образуется конденсат и разрушает его 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Не будет. Сделать байпас мимо насоса с обратным клапан. Думаю для инерционной циркуляции подойдет только лепестковый обратный клапан Добавлено через 7 минут Осталася один вопрс. Диаметр труб контура котла с бочком. Медь 28мм достаточно будет для инерционной циркуляции этого контура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Какой будет миниальный диаметр труб для котла 35квт и аккумулаторного бочка 1500-2000л, чтобы обеспечить нормальную инерционную циркуляцию? Объем теплоносителя не влияет на диаметры. Только мощность котла, и удаленность котла от Т.А. (желательно не далее 4 метров). При таком варианте Т.А. рассматривается, как гидравлический разделитель, а значит скорость не должна превышать 0,2-0,3 м/сек. 35 кВт = 1504 л/час = внут. диаметр не менее 42 мм. Насоса достаточно 25/2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 внут. диаметр не менее 42 мм Тоесть полтора дюйма, хотя это только 40мм Интрересно, на Т.А будет такой диаметр на входе и выходе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Тоесть полтора дюйма, хотя это только 40мм Интрересно, на Т.А будет такой диаметр на входе и выходе? Т.Т. котлы (кроме некоторых пеллетных) и Т.А. расчитаны на Е.Ц. (естеств. циркуляц). Не сомневайтесь, там как раз такие диаметры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Да. Т.А. с теплообменником и открытый расширительный бак с переливом на улицу. Емкость открытого расширительного бака какова, 10% достаточно от количества воды в контуре? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Емкость открытого расширительного бака какова, 10% достаточно от количества воды в контуре? Чуть больше, бак то открытый, и + перелив. Бак выставляется принимая во внимание верхний уровень Т.А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Чуть больше, бак то открытый, и + перелив. Бак выставляется принимая во внимание верхний уровень Т.А. Я думаю в нашем случае 30л достаточно будет. Есть какие то рекомендации на сколько поднимать бак от Т.А. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Я думаю в нашем случае 30л достаточно будет. Есть какие то рекомендации на сколько поднимать бак от Т.А. ? Наша тема тем и хороша, что можно не фантазировать, а просто посчитать. Ваш бак 2000 литров. при нагреве водичка увеличится на 4%= 80 литров. Учесть 5 см заполнение бака и 10 см на перелив = 100-110 литров бак. Уровень: заполнили Т.А. полностью, получили верхний уровень воды 2метра от пола. Низ бака на 5-7 см ниже этого уровня. а 80 литров выше. И Вы забыли главное, при использовании Т.А. мощность Т.Т. котла подбирается под Т.А. Если Т.А. 2000 литров, то мощность котла минимум 60 кВт. Если меньше, то будите жить возле котла. Вывод: всю экономию, за Вас уже давно просчитали и забили в стоимость продавцы оборудования. Такой вариант, как Ваш, по стоимости плавно переходит в пеллетный котел. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Вывод: всю экономию, за Вас уже давно просчитали и забили в стоимость продавцы оборудования. Такой вариант, как Ваш, по стоимости плавно переходит в пеллетный котел. Пеллеты надо покупать! А если дрова почти бесплатно Добавлено через 1 минуту И Вы забыли главное, при использовании Т.А. мощность Т.Т. котла подбирается под Т.А. Если Т.А. 2000 литров, то мощность котла минимум 60 кВт. Если меньше, то будите жить возле котла. Значит на 1квт котла 30-35 литров Т.А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Пеллеты надо покупать! А если дрова почти бесплатно Добавлено через 1 минуту Значит на 1квт котла 30-35 литров Т.А. По рекомендациям производителей котлов 25-50л на 1кВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 1. Пеллеты надо покупать! А если дрова почти бесплатно 2. Значит на 1квт котла 30-35 литров Т.А. 1.Вы не первый. кто этим себя тешит. Таких тем на форуме много, где люди за 1-2 года шаровой сосной или елкой наглухо убивает котел и дымоход. 2.Видно, начитались рекламной информации. Все просто: Т.А. 2000 литров. Если хотите 1 раз забросил и забыл, то мощность котла 100 кВт. Слабее котел, дольше топить. Но пока не нагреете 2000 литров в доме будет холодно. Можно конечно автоматизировать, сначало дом, а затем Т.А. Но такое хочу уже стоит денег и снова упретесь в пеллетный котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 1.Вы не первый. кто этим себя тешит. Таких тем на форуме много, где люди за 1-2 года шаровой сосной или елкой наглухо убивает котел и дымоход. 2.Видно, начитались рекламной информации. Все просто: Т.А. 2000 литров. Если хотите 1 раз забросил и забыл, то мощность котла 100 кВт. Слабее котел, дольше топить. Но пока не нагреете 2000 литров в доме будет холодно. Можно конечно автоматизировать, сначало дом, а затем Т.А. Но такое хочу уже стоит денег и снова упретесь в пеллетный котел. Дело в том, что газовый котел уже стоит. Этот вариант будет добавочный. (для экономии газа) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Получилось две схемы: 1. \ 2. Я склоняюсь ко второму варианту бо впервом нужен трехходовой на полутора дюйма Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Этот вариант будет добавочный. (для экономии газа) Вы ошибаетесь в самом начале. Дровами топить дороже. Дешевле, если таким способом вписываться в годовой лимит газа. Читайте и ищите на форуме подобные темы: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=86571 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=87678 Получилось две схемы: Это не схемы, рисунки от руки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Дешевле, если таким способом вписываться в годовой лимит газа. В том то и дело Добавлено через 1 минуту Это не схемы, рисунки от руки. К сожелению у меня нет проги чем бы рисовать красивые схемы, извините что так, да и почерк уменя не очень.... Но думаю суть рисунок понятен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...