AsMa Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Подскажите, пожалуйста, где можно купить "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему. Мы собираемся проводить электричество от столба к дачному дому. Счетчик купили, а вот эту "птицу" нет.... По крайней мере, на обойном не нашли... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Зачем Вам гусак? Если проводить будете СиПом, то он совсем не нужен! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Если проводить будете СиПом, то он совсем не нужен! А другим (не СИП) ответвление с опоры нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AsMa Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Я читала, что если дом невысокий.... да и электрик, который будет подключать так сказал.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Наверное надо не гусак искать, а нормального электрика: .............. ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ Проводи лінійна арматура 2.4.11. Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП. .... На відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП. Усі жили СІП на відгалуженнях до вводів в будівлі повинні бути ізольованими. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AsMa Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Спасибо, конечно, покажу супругу... А насчет электрика, с другим нам не разрешат подключаться. Это дачно-кооперативный. Назначенный, оплачиваемый.... Видимо, работают по старинке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 скорее всего, протянет проводом АПВ1. Одножильным монолитным. Сечением от 6 до 10. Другими там не работают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 А я когда про фарфоровые изоляторы прочел, решил, что у этого раритетного электрика в закромах барабан А или АС нерастраченный стоИт... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Зачем Вам гусак? Сорри за шутку: может электрик с вас гуся зажелал? Делайте все, как говорят на форуме толковые электрики. А своему дачному - зажаренную птицу в качестве презента))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Садовые электрики - они уникальны. Сами материал не покупают, но заказывают дивные вещи) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 6 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 6 листопада 2012 Чтоб не повторяться: Подскажите, пожалуйста, где можно купить "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему. Сейчас провод подведен, как на рисунке (а) Решил заменить на гусак (трубостойку), рис. (б). п.с. СИП как вариант по многим причинам не рассматривается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 10 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2012 Где можно купить гусак не нашел, решил сделать сам. Возник еще один вопрос: как правильно и какими проводами подводить электричество в дом по гусаку? (в доме планируется установка стабилизатора на 7,5 КВт) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Donald Duck Опубліковано: 19 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2012 (змінено) Где можно купить гусак не нашел, решил сделать сам. Возник еще один вопрос: как правильно и какими проводами подводить электричество в дом по гусаку? (в доме планируется установка стабилизатора на 7,5 КВт) Плохо искали. Какие размеры гусака нужны? На даче лежат 2 шт + один уголок с керамическими чашками. Если подойдут, то договоримся;). У себя на даче также СиП провел к гусаку на доме через проходящий кронштейн. По другому не получалось. Не вижу ничего плохого в применении гусака, если это упрощает подключение. Змінено 19 листопада 2012 користувачем Donald Duck Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Какие размеры гусака нужны? ориентировочно вынос "в бок" (из-под крыши) 600-700 ммм и высота 800-1000 мм в выходные подъеду на дачу, замеряю более точно Если подойдут, то договоримся Ок, спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ Ха, у меня при самом большом и толстом желании так не подвесить. Ибо от земли до свеса кровли меньше 3 м. Но ввод тоже не гусаком сделан. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Ибо от земли до свеса кровли меньше 3 м. В Украине - 2,75 м.: ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ Габарити, перетини і сближення ... 2.4.50. ... Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі перед конструкцією вводу повинна бути не менше ніж 2,75 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 А от ввода до свеса? У меня от земли до свеса 2,6–2,8 м, до ввода где-то 2,4. Там, правда, ещё не СИП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 А от ввода до свеса? Не менее 0,2 м: ПУЕ Глава 2.1 Електропроводка ... Зовнішня електропроводка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 И шо мне делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 И шо мне делать? Ну или яму вырыть под вводом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 Ну или яму вырыть под вводом [Печально улыбается…] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2012 [Печально улыбается…] А шо делать Габариты, пересечения и сближения 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м. При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м. Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м. Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 Подскажите пожалуйста: какой провод заводить в гусак (марку провода) и как его правильно заводить-выводить. В доме стабилизатор на 7,5 кВт, дом деревяный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 9 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2013 пост номер 5ть в этой теме Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ADron Опубліковано: 10 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2013 пост номер 11 в этой теме п.с. СИП как вариант по многим причинам не рассматривается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...