Energon Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 Тема перешла в песочницу на понтах. почему на понтах))) вам же сказали что вы как хазяин дома полноправный несете всю ответственность за него и все. Что у вас там, каким он проводом сделан, сколько там жил вам отвечать за него. случай из жизни - недавно человек сам установил трубу вытяжку з печки, опаливал дом дровами. Как сам установил то что то там пошло не так. чердак загорелся от трубы(експертиза пожарников), сгорел весь дом(небольшой правда). Чудом огонь не пошел по гаражу соседа, успели водой залить. Вот так остался сам без дома, еще и сосед без гаража з бусом Спринтером остался бы. За свой дом ладно, а вот за имущество другое соседское платил бы по полной. Такие вас понты устраивают))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 beavis, я Вас немного не понимаю... Вам сказали как должно, но реально Вас никто не может заставить делать правильно. В своем доме Вы можете делать что хотите, но при этом вся ответственность ложится на Вас. Стоимость всей электропроводки в доме от общей стоимости строительства - сущая ерунда (не более 6-7% ). На дом площадью 80 м2 у меня ушло, в общей сложности, порядка 150 м кабеля. Если Вы расчитываете на 400м, то дом Ваш должен быть минимум в 2 раза больше моего. Подумайте, если у Вас нехватает денег, то может имеет смысл сэконмить на чем-нибудь другом? Ну или скажем отложить какуюто часть отделочных работ на потом? Вы же не собираетесь построить дом за один месяц? Для того чтобы жить в доме в первую очередь необходимо сделать коробку (фундамент, стены, крыша), поставить двери и окна, сделать отопление и электропроводку, а отделочные работы можно отложить на потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 2 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2012 P.S. Считаю противопожарное УЗО/диф.автомат-классная штука, себе поставлю. Возможно только на розетки. Мало ли ребенок потом пихнет в розетку что-то. Упс... Не сильно оно Вам поможет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Вам сказали как должно, но реально Вас никто не может заставить делать правильно. Почему же? Я не против делать правильно. На дом площадью 80 м2 у меня ушло, в общей сложности, порядка 150 м кабеля. Если Вы расчитываете на 400м, то дом Ваш должен быть минимум в 2 раза больше моего. Нет, дом всего 100 м2 + гараж. Можно как-то глянуть план Вашей разводки? А то что-то малова-то кабеля... Добавлено через 9 минут Ну или скажем отложить какуюто часть отделочных работ на потом? Так и собираюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Нет, дом всего 100 м2 + гараж. Можно как-то глянуть план Вашей разводки? А то что-то малова-то кабеля... К сожалению нет плана, делал для себя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 3 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 К сожалению нет плана, делал для себя. Сколько из этих 150 пошло на розетки/освещение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Сколько из этих 150 пошло на розетки/освещение? beavis, точно не помню, примерно 100 на розетки, и 50 на свет. Можете с экономить на сечении. Лично я считаю, что на розетки и освещении вполне будет достаточно 1,5мм2. Только если у Вас будут бойлер, стиралка и электроплита, то их розетки лучше запитать отдельными линиями по 2,5мм2. Попробуйте нарисовать несколько вариантов предварительно нарисовав мебель и, я думаю, нет смысла на каждую комнату делать отдельную группу. У меня на дом получилось 2 группы розеток и одна на освещение. Сараи, гаражи, скважиы и т.д., в данном случае, я не учитывал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Сугор, А какие номиналы автоматов Вы поставили на группы? Можно фото щита, если есть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 ..... Можете с экономить на сечении. Лично я считаю, что на розетки и освещении вполне будет достаточно 1,5мм2. ..... Конечно достаточно, а ещё вполне реально съэкономить на метраже - делаете кабелем "кольцо" на первом и "кольцо" на втором. И отводы от них на розетки и лампочки.... За счёт кольца выровняется потребление, по-этому можно соединить все нагрузки на "кольцо" сразу, безо всяких отдельных кабелей......... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Имхо, конечно. Но тему можно переносить в раздел "Хобби". И создать для нее подраздел "Экономия как образ жизни или Нам закон не писан"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сугор Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 А какие номиналы автоматов Вы поставили на группы? 16А, но на освещение и 10А хватило-бы Добавлено через 1 минуту "Экономия как образ жизни или Нам закон не писан"... Aleks_Gomel, Вы где-то усмотрели нарушения? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 16А, но на освещение и 10А хватило-бы Ясно. О защите нет ни малейшего понятия, а туда же - " советует". То beavis Если будете прислушиваться к "советам" Сугор по поводу экономии по сечению (1,5 мм2 на розетки)- учтите, что ток короткого замыкания снизится, потому надо и номиналы и характеристики автоматов соответствующие подбирать. Либо делать кольцевую схему, как говорит Шарманщик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 (змінено) И что это за "кольцевая" схема? откуда она взялась?Не поверите, но иногда встречается в нормативных документах: ГОСТ Р 50571.5-94 (он же 30331.5) ЗАЩИТА ОТ СВЕРХТОКА 433.3 Защита проводников, подключенных параллельно В случае, когда одно и тоже устройство защиты защищает несколько проводников, подключенных параллельно, значение длительно допустимого тока этих проводников представляет собой сумму допустимых токов отдельных проводников при условии, что проводники выбраны так, что токи в них приблизительно равны. Это требование может применяться для кольцевых распределительных сетей. Змінено 4 квітня 2012 користувачем ink_stroi Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 А где все посты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Конечно достаточно, а ещё вполне реально съэкономить на метраже - делаете кабелем "кольцо" на первом и "кольцо" на втором. И отводы от них на розетки и лампочки.... За счёт кольца выровняется потребление, по-этому можно соединить все нагрузки на "кольцо" сразу, безо всяких отдельных кабелей......... У меня только один этаж. Про кольцо не шутка? Не сильно ли большая нагрузка будет на это кольцо?.. По плану у меня было несколько групп розеток (1 - жилые комнаты, 2 - кухня, 3 - ванна и котельня) и одна группа освещения. Добавлено через 1 минуту То beavis Если будете прислушиваться к "советам" Сугор по поводу экономии по сечению (1,5 мм2 на розетки)- учтите, что ток короткого замыкания снизится, потому надо и номиналы и характеристики автоматов соответствующие подбирать. Либо делать кольцевую схему, как говорит Шарманщик. Спасибо, это тоже учел уже. Но пока занижать не думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Как выглядит электрическая схема квартиры, или частного дома, с "кольцами"? Хоть какие-то примеры. А то для участников форума термин новый, и не понятный. По картинке, может, будет проще понять, что за зверь "окольцованный". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 4 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Пересчитал себе кабель, откинул тот, который сейчас не обязательно мне. Получилось на 1500 грн дешевле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Как выглядит электрическая схема квартиры, или частного дома, с "кольцами"?В виде "кольца". С последнего потребителя кабель возвращается либо в щит, либо к потребителю №1. При этом промежуточные потребители питаются как со стороны потребителя №1, так и со стороны последнего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 В виде "кольца". С последнего потребителя кабель возвращается либо в щит, либо к потребителю №1. При этом промежуточные потребители питаются как со стороны потребителя №1, так и со стороны последнего. Если утрировать, то получается, что к розетке приходят 2 жилы фазы, и 2 жилы "нуля"? То есть ток может от розетки идти у АВ хоть в одну сторону, хоть в другую, хоть частично в одну, а частично в другую? Или, упрощенно, ток может приходить к розетке хоть по одной фазной жиле, хоть по двум? То же с "нулем"? Может, таки проще схему разместить? А то какой-то странный разговор "на пальцах", вместо схем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Пересчитал себе кабель, откинул тот, который сейчас не обязательно мне. Получилось на 1500 грн дешевле. Ну дык поделиться надо бы..."за натырку" - процент от съэкономленного... Я не жаден - просто меркантилен до безобразия.... А то перестану "генерить" идеи - и будете лишними километрами стен кабелировать........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Может, таки проще схему разместить? Размещайте, подправим что не так. Только не в этой теме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sagitron Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Пересчитал себе кабель, откинул тот, который сейчас не обязательно мне. Получилось на 1500 грн дешевле. Как то странно получается, вы в шапке спросили про смысл и надежность, а результат своих изысканий свели к экономии. Во многих случаях это нонсенс! Самое страшное это то, что кабель вы будете замуровывать, и сэкономив 1500 грн, как бы не пришлось в дальнейшем выкинуть в разы больше на отделке... ну это так, к слову. И вообще выбор инженерии настолько щепетильное дело, что нужно исходить от суммы максимально возможной "по карману", а не от экономии! Подойдите к этому вопросу вот как, вы покупали и сравнивали технику (телек, холодильник, фотик, компьютер) у меня изначальная сума выделенных на это средств была в 2 раза ниже того, что я потом покупал :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 5 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Ну дык поделиться надо бы..."за натырку" - процент от съэкономленного... Процентов 40... Просто теперь по гаражу и хоз.блоку разводки или первое время не будет, или если повезет - то с остатков кабеля... Как то странно получается, вы в шапке спросили про смысл и надежность, а результат своих изысканий свели к экономии. Тема была создана для поиска возможности сэкономить. Не получилось сэкономить на одной жиле - будем экономить на количестве, требуемом на данный момент (кабель вчера оплатил, ждем прибытия) Подойдите к этому вопросу вот как, вы покупали и сравнивали технику (телек, холодильник, фотик, компьютер) у меня изначальная сума выделенных на это средств была в 2 раза ниже того, что я потом покупал Аналогично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Процентов 40Не забудьте о сэкономленных деньгах на комплектующих щита (АВ+УЗО) и работе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Размещайте, подправим что не так. Только не в этой теме. Как я могу разместить схемы, о существовании которых узнал из 2-х постов этой темы? Здесь дважды посоветовали ТС использовать кольцевую схему. Вот я и спросил, что это такое. Для того, чтобы понять, нужно использовать "кольцевую схему", или нет - нужно видеть, что это такое на электрической схеме. Здесь ведь не филологический раздел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...