startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Привет форумчанам! Кто и как реализует функцию замещения фаз? К примеру, одна фаза "плохая" и ее замещают другой (при отсутствии трехфазных двигателей конечно), пропала еще одна - и ее заместили. И есть ли смысл это делать? Если есть, то как сделать это правильно, а главное - надежно? И рационально ли это вообще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Привет форумчанам! Кто и как реализует функцию замещения фаз? К примеру, одна фаза "плохая" и ее замещают другой (при отсутствии трехфазных двигателей конечно), пропала еще одна - и ее заместили. И есть ли смысл это делать? Если есть, то как сделать это правильно, а главное - надежно? И рационально ли это вообще? Существуют готовые (ссылка устарела). Смысл в этом есть - у себя, например, сделал ручной переключатель-галетник и трехфазный вольтметр. Как только сосед включает на две фазы сварочник и начинается "светомузыка", перехожу на третью - благо, нагрузки пока небольшие и одной фазы с лихвой хватает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Существуют готовые реле выбора фазы. это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя? Только реле контроля фаз - чтобы обесточить потребителя при пропадании, выходе за рабочий диапазон или нарушении порядка чередования фаз. Таких устройств много с разными параметрами контроля. Например, такие Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя? Уважаемый, вы хоть понимаете смысл вами же заданного вопроса??? Кого куда перебирать с чем сравнить и на кого заменить? Ну вот разве что просто выключить...с помощью реле контроля фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Уважаемый, вы хоть понимаете смысл вами же заданного вопроса??? понимаю уважаемый, а чего не понятного - дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 понимаю уважаемый, а чего не понятного - дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится. Когда пишете - "для ТРЕХФАЗНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ..." то какая может быть замена пропавшей фазы на другую??? Полный пердимонокль.... докатились... даже вопрос сформулировать грамотно не можем.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Когда пишете - "для ТРЕХФАЗНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ..." то какая может быть замена пропавшей фазы на другую??? Полный пердимонокль.... докатились... даже вопрос сформулировать грамотно не можем.... мнение принято. В дальнейшем твои посты игнорирую. Не обижайся ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится. Выйдет ерунда - все три фазы будут подключаться к лучшей. Выход прост - подключить через реле выбора только ответственных потребителей - свет, электронику, котел и т.д. Все остальное - бойлер, плиту, теплые полы и т.д. жестко разбросать по фазам. Что им будет? Эту же выделенную линию защитить УПСом и запитать генератором через АВР (Вашего производства ;)). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Выход прост - подключить через реле выбора только ответственных потребителей - свет, электронику, котел и т.д. Все остальное - бойлер, плиту, теплые полы и т.д. жестко разбросать по фазам. Что им будет? умный в гору не пойдет - умный гору обойдет ))) тогда и замещение делать не нужно. Дешево и сердито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 умный в гору не пойдет - умный гору обойдет ))) тогда и замещение делать не нужно. Дешево и сердито. Поясните мысль: 1. Как подключать ВСЕХ потребителей к лучшей фазе и 2. как сделать, чтобы после такого подключения она не стала худшей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Всем Михаилам привет! И не спится ж вам! А я такую тему пропустил. Вот: три раздельных модуля а это все в одном ящике такая штуковина работает на нормальных только на сильных сетях, где на одну фазу можно нагрузить сумму трех нагрузок и при этом там напруга не опустится ниже 170В иначе звездопляска гарантирована. Продал я таких с десяток, проблем пока еще небыло, может правда потому что были и товарищи которым отказывал в таком девайсе из-за отсутствия условий. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Dalet, наверное это самое правильное решение - малой кровью тут не отделаться. Спасибо, Роман! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз