Автоматика замещения фаз. Кто делал?

startmaster

Рекомендовані повідомлення

Привет форумчанам! Кто и как реализует функцию замещения фаз? К примеру, одна фаза "плохая" и ее замещают другой (при отсутствии трехфазных двигателей конечно), пропала еще одна - и ее заместили. И есть ли смысл это делать? Если есть, то как сделать это правильно, а главное - надежно? И рационально ли это вообще? :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привет форумчанам! Кто и как реализует функцию замещения фаз? К примеру, одна фаза "плохая" и ее замещают другой (при отсутствии трехфазных двигателей конечно), пропала еще одна - и ее заместили. И есть ли смысл это делать? Если есть, то как сделать это правильно, а главное - надежно? И рационально ли это вообще? :beer:

Существуют готовые (ссылка устарела). Смысл в этом есть - у себя, например, сделал ручной переключатель-галетник и трехфазный вольтметр. Как только сосед включает на две фазы сварочник и начинается "светомузыка", перехожу на третью - благо, нагрузки пока небольшие и одной фазы с лихвой хватает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Существуют готовые реле выбора фазы.

это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя?

 

Только реле контроля фаз - чтобы обесточить потребителя при пропадании, выходе за рабочий диапазон или нарушении порядка чередования фаз. Таких устройств много с разными параметрами контроля.

Например, такие

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это для однофазного потребителя, а что есть для трехфазного потребителя?

Уважаемый, вы хоть понимаете смысл вами же заданного вопроса??? :o

Кого куда перебирать с чем сравнить и на кого заменить?

Ну вот разве что просто выключить...с помощью реле контроля фаз

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемый, вы хоть понимаете смысл вами же заданного вопроса???

понимаю уважаемый, а чего не понятного - дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

понимаю уважаемый, а чего не понятного - дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится.

Когда пишете - "для ТРЕХФАЗНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ..." то какая может быть замена пропавшей фазы на другую???:fool:

Полный пердимонокль.... докатились... даже вопрос сформулировать грамотно не можем....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда пишете - "для ТРЕХФАЗНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ..." то какая может быть замена пропавшей фазы на другую???

Полный пердимонокль.... докатились... даже вопрос сформулировать грамотно не можем....

мнение принято. В дальнейшем твои посты игнорирую. Не обижайся )))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дом сидит на трех фазах. Одна пропала - требуется заменить другой. Конечно, можно использовать три выше предложенных прибора выбора фаз, но как-то сложно получится.

Выйдет ерунда - все три фазы будут подключаться к лучшей.

Выход прост - подключить через реле выбора только ответственных потребителей - свет, электронику, котел и т.д. Все остальное - бойлер, плиту, теплые полы и т.д. жестко разбросать по фазам. Что им будет?

Эту же выделенную линию защитить УПСом и запитать генератором через АВР (Вашего производства ;)).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выход прост - подключить через реле выбора только ответственных потребителей - свет, электронику, котел и т.д. Все остальное - бойлер, плиту, теплые полы и т.д. жестко разбросать по фазам. Что им будет?

умный в гору не пойдет - умный гору обойдет ))) тогда и замещение делать не нужно. Дешево и сердито.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

умный в гору не пойдет - умный гору обойдет ))) тогда и замещение делать не нужно. Дешево и сердито.

Поясните мысль:

1. Как подключать ВСЕХ потребителей к лучшей фазе и

2. как сделать, чтобы после такого подключения она не стала худшей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем Михаилам привет! И не спится ж вам! А я такую тему пропустил:(.

 

Вот:

 

три раздельных модуля

1066128659_1(187).thumb.jpg.91c6bf4d1e9342d1af4122c6b84a58ba.jpg

 

а это все в одном ящике

910027952_1(956).thumb.jpg.0e8a051b53618a4c28968fe608dba213.jpg

 

563393708_1000(991).thumb.JPG.7ed5827968d1294df06fb35bf8c9850e.JPG

 

такая штуковина работает на нормальных только на сильных сетях, где на одну фазу можно нагрузить сумму трех нагрузок и при этом там напруга не опустится ниже 170В иначе звездопляска гарантирована.

Продал я таких с десяток, проблем пока еще небыло, может правда потому что были и товарищи которым отказывал в таком девайсе из-за отсутствия условий.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Dalet, наверное это самое правильное решение - малой кровью тут не отделаться. Спасибо, Роман!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...