startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 (змінено) Привет форумчанам! Кто имеет опыт построения щитов АВР? Покритикуйте сей девайс. (ссылка устарела) Змінено 29 березня 2012 користувачем startmaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Ошибка 404 — cтраница не найдена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 (ссылка устарела) видимо ссылка длинновата - форум ее немного "подкорректировал" )))) теперь нормально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Как можно измерить наличие? Ну это так, придирка по сайту, а в основном - не применимо. АВР следит далеко не за наличием фаз. Напряжение, перекос, чередование, частота - тут логическими уровнями не обойтись нужно использовать мультиплексор и встроенный в микропроцессор ADC (PIC?). При отсутствии хотя-бы одной фазы - моментальное переключение (как и в случае других проблем - без всяких отсчетов). Отсчет нужен только после нормализации напряжения на приоритетном вводе. При отсутствии хотя-бы одной фазы на обеих вводах - полное отключение нагрузки. Защиту от одновременного включения я бы реализовал на стороне силовых а не управляющих цепей. Нужно переключение не только приоритета но и ручное переключение на другой ввод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Отсчет нужен только после нормализации напряжения на приоритетном вводе. можно поподробней? если моментально переключать на резерв, то тогда и "возвращаться" без отсчета. ИМХО. или я ошибаюсь? При отсутствии хотя-бы одной фазы на обеих вводах - полное отключение нагрузки. да, правильно. Подкорректирую программу. Защиту от одновременного включения я бы реализовал на стороне силовых а не управляющих цепей. само собой. Защита силовых цепей при построении АВР дело обязательное. Решил перестраховаться - может и зря. Нужно переключение не только приоритета но и ручное переключение на другой ввод. ну, это тоже дело инженера-проектировщика. Ничего не мешает ввести принудительное включение минуя контроллер АВР. Или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 то тогда и "возвращаться" без отсчета. достаточно односекундной задержки на возврат. Защита силовых цепей при построении АВР дело обязательное. Решил перестраховаться - может и зря. Я имел ввиду, что реле у Вас коммутируют управление друг-друга, а лучше бы коммутировали питание контакторов, т.е. с выхода реле выбора фаз ( кстати они и нафиг не нужны, КТ1 питать от фазы А ввода 1, и КТ2 соответственно от фазы А ввода 2 ) через одно реле и через второе. Ничего не мешает ввести принудительное включение минуя контроллер АВР. Или нет? Или нет. Этим заведует контроллер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 ( кстати они и нафиг не нужны, КТ1 питать от фазы А ввода 1, и КТ2 соответственно от фазы А ввода 2 ) через одно реле и через второе. ну это если условие включения контактора - наличие всех трех фаз. Я сталкивался (и не один раз), когда контактор не мог сработать просто потому, что не было фазы, с которой питалась катушка ((( Или нет. Этим заведует контроллер. согласен, контроллер должен знать, что чья-то рука забила на его мнение ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 ну это если условие включения контактора - наличие всех трех фаз Для других случаев применение РКФ не имеет смысла. Тогда просто используют три РН. контактор не мог сработать просто потому, что не было фазы, с которой питалась катушка Все правильно сделал © Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Тогда просто используют три РН. все гениальное - просто ))) Все правильно сделал © с какой стороны посмотреть. Из-за одной фазы сидеть в темноте не хочется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 29 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Из-за одной фазы сидеть в темноте не хочется. Если нет 3ф потребителей зачем было ставить РКФ с контактором?! Налицо ошибка проектирования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 29 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2012 Если нет 3ф потребителей зачем было ставить РКФ с контактором?! Налицо ошибка проектирования. ну да, я так понял, что 4 реле можно просто не впаивать ))) все, в офлайн. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hans Опубліковано: 30 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 Покритикуйте сей девайс. - нет контроля чередования фаз - нет контроля перенапряжения или недонапряжения - управление пускателями выполнено замыкающим реле, правильнее сделать переключающее. при выходе из строя этой платы, объект окажется обесточенным. + наличие внешнего блока питания. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
startmaster Опубліковано: 30 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 березня 2012 - управление пускателями выполнено замыкающим реле, правильнее сделать переключающее. переключающее реле не позволит реализовать задержку переключения. А чтобы работоспособность платы не влияла на работоспособность всей системы - можно сделать аварийный выход, принимающий какое-то заранее установленное значение при нарушении логической последовательности действий контроллера. - нет контроля чередования фаз - нет контроля перенапряжения или недонапряжения согласен, но задачу поставил именно по наличию напряжения. Хотя придется втулить измерение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...