Добрый день.

Собираюсь делать ремонт в хрущевке и параллельно менять проводку. В финансах несколько ограничены, поэтому хочется всю систему удешевить насколько возможно. Т.к. в электрике разбираюсь довольно таки слабо, хочу задать несколько вопросов:

1. можно ли использовать такую схему подключения (заземления в доме нет)?

 

2. возможно ли использование таких автоматов и сечений проводов?

- кухня: свет общий, подсветка рабочей зоны, свет над обеденным столом; розетки 4шт двойные (микроволновка, чайник, блендер, кух. комбайн, мясорубка…), 2 одинарные (вытяжка, газ. плита(подсветка духовки))

- ванна/туалет: свет общий, подсветка зеркала, розетка ванна (фен?), стиралка

- коридор: свет общий, подсветка зеркала, розетка 1 двойная (пылесос…)

- зал: свет общий, местный (около 5-ти источников), розетки 4 шт двойные или тройные (телевизор, дом. кинотеатр, пылесос, утюг, кондиционер, компьютер…., зимой возможно обогреватель)

- спальня: свет общий, местный, розетки (телевизор, утюг пылесос, кондиционер, компьютер, фен…, зимой возможно обогреватель)

Автоматы все на 16А, УЗО с током утечки 30 или 10 мА (какой нужен ампераж16 или 25?), провода 2*2,5 на розетки и стиралку, 2*1,5 на освещение.

Проводка на розетки и освещение выходит из одной распред. коробки.

3. в период проведения ремонта из квартиры выехать нет возможности, получится ли поменять проводку частично (т.е. сначала в кухне, затем ванна/туалет, коридор, зал спальня) чтоб в остальной квартире не отключать электричество?

Заранее спасибо за ответы.

1525843653_.thumb.jpg.c55536d497ef87121667f986322d325d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В щитке разведите хотя бы сечением 4 кв.

Выберите кабель не 2* а 3*. Экономия копейки, но в будущем не пожалеете.

На вводе поставьте общее УЗО на 30мА. Чего вы хотите соединить свет и розетки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Konstruktor, спасибо за ответ.

В принципе поменять 2* на 3* труда не составит, но в чем смысл? Заземления то ведь нету. а на свет 3* нужно?

УЗО на вводе это, я так понимаю помимо УЗО на ванну?

А свет и розетки вместе свести в целях экономии.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На себе экономить грех!

Удешевление приведет к проблемам в дальнейшем. Если купить обои подешевле, их можно переклеить. Проводка меняется раз и навсегда.

Все розетки под свои отдельные УЗО. Это безопасность.

Проводка 3*-это безопасность.

Сейчас нет земли-завтра появиться ( особенно допингом послужит если утечка на корпус от стиралки непрятно так долбанет супругу).

В инструкции бытовой техники написано вообщето-без заземления не применять. Так, к слову:)

В крайнем случае, действительно, хотя бы на вводе УЗО поставьте. Береженого бог бережет:beer: