make_evchanin Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 В селе достаточно свежая линия по воздуху. В купленную хату заходит одна фаза. Когда переоформлял договор не обратил внимание, что же мне по нему досталось. А прописано там: Гарантированная мощность 1200Вт! Это что же, и чайник не подключишь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 а автомат какой на вводе стоит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 21 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 а автомат какой на вводе стоит? Не знаю пока, съезжу на дачу - гляну. Отпишусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Если он не опломбирован вместе со счетчиком, то никто не помешает поставить его с большим номиналом:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Надо покупать энергосберегающий чайник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Надо покупать энергосберегающий чайник. Ага, наночайник... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragrin Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 В селе достаточно свежая линия по воздуху. В купленную хату заходит одна фаза. Когда переоформлял договор не обратил внимание, что же мне по нему досталось. А прописано там: Гарантированная мощность 1200Вт! Это что же, и чайник не подключишь? По идеи у вас должен тогда стоять 5 амперный автомат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 В селе достаточно свежая линия по воздуху. В купленную хату заходит одна фаза. Когда переоформлял договор не обратил внимание, что же мне по нему досталось. А прописано там: Гарантированная мощность 1200Вт! Это что же, и чайник не подключишь? а тогда просто не было электрочайников... были лампочки, стиралок тож не было.. и т.д.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 а автомат какой на вводе стоит? Сфотографировал все что смог, счетчик опломбирован и не дает докопаться до сечений проводов. Может опытные люди на глаз определят марки кабелей? )) Однако надписи на автоматах вселяют оптимизм. Или я еще чего-то не знаю? Надеюсь на комменты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 оптимизм. ~ 8 кВт без отключения, 10 кВт - отключение в течение часа. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 однополюсные автоматы применять в даном случае нельзя, либо двухполюсный, либо в нуле выключатель нагрузки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 однополюсные автоматы применять в даном случае нельзя, либо двухполюсный, либо в нуле выключатель нагрузки. Как такое опломбировали если нельзя? Насколько критична проблема? Решать срочно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 либо в нуле выключатель нагрузки. И выключатель нагрузки нельзя - только двуполюсный или автомат только на фазу Как такое опломбировали если нельзя? Насколько критична проблема? Решать срочно? Проффесианолизм РЭСовцев - притча во языцех. Решать срочно. При пробое на металлический корпус в половине случаев отключится автомат на нуле. Фаза останется, что может привести к несчастному случаю. Вот нормативка: ПУЕ Глава 3.1 Захист електричних мереж напругою до 1 кВ 3.1.18. У разі захисту мереж із глухозаземленою нейтраллю за допомогою автоматичних вимикачів розчіплювачі їх треба установлювати в усіх нормально незаземлених провідниках (див. також 7.3.99)*. У разі захисту мереж з ізольованою нейтраллю в трипровідних мережах трифазноrо струму і двопровідних мережах однофазноrо або постійноrо струму допускається встановлювати розчіплювачі автоматичних вимикачів у двох фазах у разі трипровідних мереж і в одній фазі (полюсі) разі двопровідних. При цьому в межах однієї й тієї самої електроустановки захист слід здійснювати в одних і тих же фазах (полюсах). Розчіплювачі в нульових провідниках допускаеться встановлювати лише за умови, що в разі їх спрацьовування вимикаються від мережі одночасно всі провідники, що перебувають під напругою. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.3.8. ... У всіх випадках забороняється в колах PE і PEN провідників мати комутаційні контактні і безконтактні елементи. Допускаються з'єднання, які можуть розбиратися з допомогою інструмента, а також спеціально призначені для цієї мети з'єднувачі. ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд 4.2.2.8 Вимога щодо недопущення установлення вимикаючих пристроїв у колах захисних провідників (див. 4.2.1.11) розповсюджується і на PEN-провідники, але допускається одночасне вимикання лінійного провідника і PEN-провідника на вводах в електроустановки індивідуальних жилих, дачних, садових будинків та аналогічних їм об'єктів, які живляться однофазними відгалуженнями від повітряних ліній електропередачі. В таких випадках поділ PEN-провідника на нейтральний і захисний провідники повинен бути виконаним до ввідного захисно-комутаційного апарату електроустановки. Не слід також установлювати однополюсні вимикачі в колах нейтральних провідників. И т.д и т.п. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 только двуполюсный или автомат только на фазу Интересно, что у соседей стоит один автомат на фазе и усё. Делалось все в одно время одними и теми же людьми... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Шо було, то и поставили. Но чтобы такого качества ставили автоматы... Обычно наидешевейший Китай, а тут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 Обычно наидешевейший Китай, а тут Наидешевейший китай в красивой упаковке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 8 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 ~ 8 кВт без отключения, 10 кВт - отключение в течение часа. Собираюсь менять проводку, соответственно стоит вопрос, в т.ч., о сечении ввода от счетчика до щитка. При условии что на данный момент я не знаю сечения кабеля от опоры до счетика, то могу ли я принять решение по сечению на основании информации об указанном выше автомате и информации указанной by sanykrimea? Например, используя данную таблицу с учетом проводки в трубах www.radiofan.ru/faq/s2.htm делаю вывод, что ввод должен быть 10мм2 меди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2012 При условии что на данный момент я не знаю сечения кабеля от опоры до счетика, Я Вам скажу - это СИП, сечением 16 мм2 алюминий. могу ли я принять решение по сечению на основании информации об указанном выше автомате Выделенная Вам мощность указана в Договоре, она не определяется по номиналам автоматов. Сечение лучше рассчитывать по Вашей нагрузке, но и 10 мм2 особо не повредит. Например, используя данную таблицу с учетом проводки в трубах Не надо её использовать. Вот правильная таблица: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 9 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Выделенная Вам мощность указана в Договоре, она не определяется по номиналам автоматов. Сечение лучше рассчитывать по Вашей нагрузке, но и 10 мм2 особо не повредит. Ну договор-то можно передоговорить, а вот провод перетянуть уже сложней. Спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 9 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Ну договор-то можно передоговорить, а вот провод перетянуть уже сложней. Обычно с точностью до наоборот. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 9 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 травня 2012 Обычно с точностью до наоборот. Знаете, не подумав сказал. Вы правы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 27 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 Подниму тему, т.к. только сейчас обстоятельства позволили начать углубляться в этот контекст. Был я сегодня в энерго-конторе, пытался получить консультацию по 3-м вопросам: 1) нельзя ли переставить счетчик на опору во дворе вместо стены жилого дома 2) Как у них принято организовывать заземление 3) Как быть с двумя однополюсными автоматами запечатанных в счетчике Ответы таковы: 1) Нельзя, но если очень хочется, то это становится реальностью путем реализации нового проекта 2) Четко и ясно было сказано: TN-S. А потом "растолковано". Оказывается под TN-S они предполагают независимый контур PE от N. Т.е. в розетки заходит PE, связанный исключительно с моим зарытым заземлением. Кто согласен, что это "TN-S" 3) Сказано, что это абсолютно нормальная, и очень практичная веСчь. И то, что они однополюсные совсем не проблема, т.к. при проблемах все-равно выбьют оба. Почему-то я этому не верю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 27 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 травня 2014 И то, что они однополюсные совсем не проблема, т.к. при проблемах все-равно выбьют оба. Почему-то я этому не верю А нельзя их аккуратненько запараллелить стальным штырьком, как на многих заводских? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
make_evchanin Опубліковано: 28 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 А нельзя их аккуратненько запараллелить стальным штырьком, как на многих заводских? Мне кажется так делать нельзя - где тогда гарантии, что модификат будет вести себя так, как заявлено в характеристиках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 А нельзя их аккуратненько запаралелить стальным штырьком, как на многих заводских? у спаренных автоматов не только рукоятка запаралелина, там есть связь между механизмом самих защит. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...