AnSansey Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Доброго дня. Потрібно завести електроенергію в будинок. Проект уже готовий. Місце знаходження будинку смт.Гостомель. Об’єм робіт: встановити одну опору, приєднатися до лінії за допомогою провода AsхSn 2х16 мм2 (15 метрів), на опорі встановити обліковий щит, далі закопати кабель АВВГ-2х16 мм2 на глибину 0,5-0,7м за допомогою екскаватора . Відстань від опори до будинку – 180 метрів. Вивести кабель на розподільчий щит в будинку. Фото проекту додається. Будь ласка, пора***те вартість роботи та матеріалів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 День добрый. А какое напряжение вы получите в конце линии?? Минимальное сечение для такой длинны кабеля на 5 кВт - 25кв по алюминию. 16 хватить только на 3 кВт!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...