ALEXAndr N. Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 я за все время видил всего 2 интересных решения проблемы - роллеты и ночью включается обратная циркуляция Добрый день, охлаждать ночью то что нагрелось днем? Зачем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 предположем ситуацию Семья из 3 человек, бойлер на 300л. мама с ребенком уехала к бабушке, папа моется в теплой водичке - тоесть разбора горячей воды мало. 1)Солнышко нагрело воду до +55С, папа помылся, температура упала +50С. система спит, солнышко встало, быстренько догрело до +55С и насос выключился - система начинает переходить в режим стогнации.... 2) ....., папа помылся, контроллер в 22-00 запускает систему в обратном направлении, к утру вода +20..25С.... солнышко встало и можно сказать что бойлер до +55С греется целый день.... . в крайнем случаи система в стагнации находится минимальное время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 предположем ситуацию Семья из 3 человек, бойлер на 300л. мама с ребенком уехала к бабушке, папа моется в теплой водичке - тоесть разбора горячей воды мало. 1)Солнышко нагрело воду до +55С, папа помылся, температура упала +50С. система спит, солнышко встало, быстренько догрело до +55С и насос выключился - система начинает переходить в режим стогнации.... 2) ....., папа помылся, контроллер в 22-00 запускает систему в обратном направлении, к утру вода +20..25С.... солнышко встало и можно сказать что бойлер до +55С греется целый день.... . в крайнем случаи система в стагнации находится минимальное время Греться от солнца бойлер может и до 85, для защиты от ошпаривания термостат специальный необходимо устанавливать, если за ночь охладить емкость до +25, то с утра столкнемся с необходимостью греть воду котлом. Получим в верхней части бойлера +55 только уже от котла, правильно рассчитанная система закипать должна только в экстремальных ситуациях, система auroSTEP не подвержена закипанию при любых обстоятельствах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Греться от солнца бойлер может и до 85, для защиты от ошпаривания термостат специальный необходимо устанавливать, если за ночь охладить емкость до +25, то с утра столкнемся с необходимостью греть воду котлом. Получим в верхней части бойлера +55 только уже от котла, правильно рассчитанная система закипать должна только в экстремальных ситуациях, система auroSTEP не подвержена закипанию при любых обстоятельствах. Если контроллер не совсем самопальный, то там прошита температура ГОСТовой воды +55С, и так же прошита до какой температуры понижать ее - это может быть и +35С. Параллельный вопрос - зачем спускают воздух из системы отопления? - что бы батарея начала греть, т.к. насос не может протолкнуть воздух - воздушная пробка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 По поводу Ауростеп можно не заморачиваться сильно. Это система, которая хорошо зарекомендовала себя в работе, самая "давняя" работает уже 5 лет, за это время менялся только анод. Ничего не кипит и не отслаивается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 По поводу Ауростеп можно не заморачиваться сильно. Это система, которая хорошо зарекомендовала себя в работе, самая "давняя" работает уже 5 лет, за это время менялся только анод. Ничего не кипит и не отслаивается. 5 лет это не время..... но при этом есть пару неприятных минусов: 1) ограничение по высоте 2) не более 2 панелей 3) окисление меди Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 (змінено) 1.Обязательно подрывной клапан Интересную вещь видел в системе у Вайланта. Там стоит приемный (типа расширительного) бачек, в жаркие часы избыток гликоля сливается, когда солнце садится, система из этого бачка сама себя подпитывает, т.е. круговорот. Читайте внимательно мануал "в системе у Вайланта" только для системм не болие 2 панелей. Змінено 26 березня 2012 користувачем Колектор солнышко в зените Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
egorich Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 какой фирмы коллектор, сколько трубок? как проводили расчет? Объем бака-площадь коллекотра-расход ГВС? Какой процент покрытия ГВС зимой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 еще как может, если конечно у Вас не бочка на 1т и 25м2 панелей))))))) панель без теплоносителя разогреваются выше 200С. отражающая поверхность начинается мутнеть или отслаивается..... их не зря сами производители рекомендуют накрывать, если система отключена....... Количество панелей неоходимо точно расчитывать и иметь запас теплоакуммулятора,может и 1000л что в общем не так много , тогда не страшно отсутствие солнца и 3 дня ,для гвс вода будет, помни солнце не постояно. Добавлено через 10 минут какой фирмы коллектор, сколько трубок? как проводили расчет? Объем бака-площадь коллекотра-расход ГВС? Какой процент покрытия ГВС зимой? Солнышко только для подержки отопления , целом дело дорогостоящее, ГВС тут проще. Для подержки отопления самое малое нужен болер косвеного нагрева(ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР) не мение 1000л. на 100м2 отапливаемой площади-минимум, основной источник тепла ; газ.,электро котел,ТТ,тепловой насос и тд. Все остальное нужно считать , максимально можно с экономить 50%(КРЫМ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 5 лет это не время..... но при этом есть пару неприятных минусов: 1) ограничение по высоте 2) не более 2 панелей 3) окисление меди 1) 16м??? Этого более чем достаточно, для такой системы 2) Система auroSTEP plus 3.350 P HT - 3 панели!!! 3) и что? Читайте внимательно мануал "в системе у Вайланта" только для системм не болие 2 панелей. Это верно, читайте мануал Количество панелей неоходимо точно расчитывать и иметь запас теплоакуммулятора,может и 1000л что в общем не так много , тогда не страшно отсутствие солнца и 3 дня ,для гвс вода будет, помни солнце не постояно. а может и не 1000л Солнышко только для подержки отопления , целом дело дорогостоящее, ГВС тут проще. Для подержки отопления самое малое нужен болер косвеного нагрева(ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР) не мение 1000л. на 100м2 отапливаемой площади-минимум, основной источник тепла ; газ.,электро котел,ТТ,тепловой насос и тд. Все остальное нужно считать , максимально можно с экономить 50%(КРЫМ) Зачем на 100м2 бочка на 1000л????????? Не вводите людей в заблуждение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 И что? ну сама окись хороший термоизолятор, да и могу подарить старый ВАЗский радиатор - можите макароны процеживать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Греться от солнца бойлер может и до 85, для защиты от ошпаривания термостат специальный необходимо устанавливать, если за ночь охладить емкость до +25... C +85 до +25 за ночь охладить не получиться. И что? ну сама окись хороший термоизолятор, да и могу подарить старый ВАЗский радиатор - можите макароны процеживать Согласен, теплопроводность оксида меди меньше чем у меди, не знаю только на сколько... Слой оксида слишком тонкий, чтобы серьезно на что-то влиять. Спасибо за креативное предложение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Если контроллер не совсем самопальный, то там прошита температура ГОСТовой воды +55С, и так же прошита до какой температуры понижать ее - это может быть и +35С. Параллельный вопрос - зачем спускают воздух из системы отопления? - что бы батарея начала греть, т.к. насос не может протолкнуть воздух - воздушная пробка Добрый день, в auroSTEP насос установлен такой который способен выдавить воздух из коллекторов, к тому же коллектора специальной конструкции. Добавлено через 11 минут C +85 до +25 за ночь охладить не получиться. Почему не получится? Солнечные панели при обратной циркуляции ночью будут терять приличное количество тепла, и к утру бойлер нужно будет нагревать котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Почему не получится? Солнечные панели при обратной циркуляции ночью будут терять приличное количество тепла, и к утру бойлер нужно будет нагревать котлом. Есть расчетная цифра, сколько коллектор может сбросить тепла в ночной летний воздух, и максимум, что можно выдавить - это 200 Вт/м2 в час. И в то же время, солнечный регулятор не позволит этого сделать - чтобы к утру не нагревать котлом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Добрый день, в auroSTEP насос установлен такой который способен выдавить воздух из коллекторов, к тому же коллектора специальной конструкции. Добавлено через 11 минут C +85 до +25 за ночь охладить не получиться. Почему не получится? Солнечные панели при обратной циркуляции ночью будут терять приличное количество тепла, и к утру бойлер нужно будет нагревать котлом. Какой насос? ПРиведите пожалуйста модель насос классического комлекта.. Устройство коллектора - не гребенка, а змеевик? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Какой насос? ПРиведите пожалуйста модель насос классического комлекта.. Зачем? Устройство коллектора - не гребенка, а змеевик? Змеевик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Зачем? Это тайна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEXAndr N. Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Это тайна? Добрый день, нет не тайна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 28 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2012 Спасибо теперь понятно...)))) только напрягает немного цвет насоса 8-) а так обычный "солнечный" насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 3 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2012 Если контроллер не совсем самопальный, то там прошита температура ГОСТовой воды +55С, и так же прошита до какой температуры понижать ее - это может быть и +35С. Параллельный вопрос - зачем спускают воздух из системы отопления? - что бы батарея начала греть, т.к. насос не может протолкнуть воздух - воздушная пробка Не совсем понятно , о чем речь. От солнца воду нагревать доо кипения (группа безопаснгости сбросит лишние давление и кипяток) другой вопрос эфективность нагрева выше 70С, смесители в системе обязательны(защита от ошпаривания)Воздушные пробки - откуда под давлением возмутся... Наверно Вам не приходилось видеть систем ГВС, солнечные отличаются только обратным ходом теплоносителя при передачи тепла теплообмником все остальное как у всех котлов. Вариант гонять реверс для охлаждения , на мой взгляд неправильно. Лутше точный расчет неодходимой ВОДЫ для ГВС буферный бак , например на 2000л. Немцы рекомендуют на м2 гелиополя 100литров буфера(бак косвеного нагрева) или теплоакуммулятор(назови как хочеш) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Не совсем понятно , о чем речь. От солнца воду нагревать доо кипения (группа безопаснгости сбросит лишние давление и кипяток) другой вопрос эфективность нагрева выше 70С, смесители в системе обязательны(защита от ошпаривания)Воздушные пробки - откуда под давлением возмутся... Наверно Вам не приходилось видеть систем ГВС, солнечные отличаются только обратным ходом теплоносителя при передачи тепла теплообмником все остальное как у всех котлов. Вариант гонять реверс для охлаждения , на мой взгляд неправильно. Лутше точный расчет неодходимой ВОДЫ для ГВС буферный бак , например на 2000л. Немцы рекомендуют на м2 гелиополя 100литров буфера(бак косвеного нагрева) или теплоакуммулятор(назови как хочеш) Доводилось)))) у меня на крыше стоит 15,6 м2 еврейских панелей и те контроллеры что видил, в них прописана максимальная температура нагрева ГВС - санитарные требования.............. и что неправильного в ночном обратном теплообмене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Доводилось)))) у меня на крыше стоит 15,6 м2 еврейских панелей и те контроллеры что видил, в них прописана максимальная температура нагрева ГВС - санитарные требования.............. и что неправильного в ночном обратном теплообмене? Для чего инвестировать так МНОГО в ту ТЕМУ?????? а так все хорошо. Перед покупкой считать , это модно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 и что неправильного в ночном обратном теплообмене? По сути, это защита от аварии. А авария - это всегда не правильно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Колектор Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 По сути, это защита от аварии. А авария - это всегда не правильно... Уважаемые коллеги (red baronи,Теплотехник др.) 55С даже с лигонелой не справятся. В продвинутых версиях регуляторов обязательный перегрев до 70С раз в неделю. Евреи достаточно продвинутые в этом ВОПРОСЕ, ссылка на них мне кажется не корректна..... Защита от перегрева точный расчет расхода !!! А в основном все ХОРОШО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Martell Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Бывает, что перегерев проектируется. Это зависит от степени покрытия потребности в тепле гелиосистемой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...