Добрый день

Недавно начал выбивать трехфазный автомат на столбе, причем на щите в доме автоматы не вибивает (которые расчитаны на меньший ток.

Исходные данные:

дом подключен к столбу трехфазным алюминиевым кабелем, который закопан в землю,(трехфазный счетчик стоит на столбе + строенный автомат на 32А после счетчика, растояние от дома до столба 25 м.)

 

В доме в щитке на входе стоит строенный автомат, когда он отключен (нет внутренней нагрузки на кабеле), всеровно на столбе автомат выбивает.

Нашел один провод (фазы) из-за которого выбивает автомат на столбе, когда этот провод отключил на столбе, вибивать автомат перестал. Оставив 2 фазы, проверив напряжение тестером, на одной фазе 220В, на другой 50В, а на том проводе который отключен на столбе в доме относительно "0" присутствует 160 В.

Оставив одну рабочую фазу проработало 3 дня, потом опять выбило автомат на столбе.

 

На кабеле в земле есть один сросток (раньше был подключен строительный вагончик, а когда построили дом пришлось удлинять) , електрик соединял жили на болтах с гайками и места соединения изолировал и заливал смолой.

Также когда делалось это удлинение и переносился счетчик на столб (года 4 назад), електрик перепутал какие-то провода врезультате чего после подачи напряжения распределительный щит в доме начал гудеть подобно трансформатору, потом он нашол ошибку с проводами, устранив ее все зароботало нормально.

 

Подскажите в чем может быть проблема, нада ли менять кабель?

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

електрик соединял жили на болтах с гайками и места соединения изолировал и заливал смолой.

для соединения кабеля существуют специальные муфты. Добраться до места соединения и поставить соединительную муфту (обратитесь в электротехнический магазин). И заодно прозвонить мегометром оба кабеля. Только после этого принимать решение о замене кабеля.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день

Недавно начал выбивать трехфазный автомат на столбе, причем на щите в доме автоматы не вибивает (которые расчитаны на меньший ток.

Исходные данные:

дом подключен к столбу трехфазным алюминиевым кабелем, который закопан в землю,(трехфазный счетчик стоит на столбе + строенный автомат на 32А после счетчика, растояние от дома до столба 25 м.)

 

В доме в щитке на входе стоит строенный автомат, когда он отключен (нет внутренней нагрузки на кабеле), всеровно на столбе автомат выбивает.

Нашел один провод (фазы) из-за которого выбивает автомат на столбе, когда этот провод отключил на столбе, вибивать автомат перестал. Оставив 2 фазы, проверив напряжение тестером, на одной фазе 220В, на другой 50В, а на том проводе который отключен на столбе в доме относительно "0" присутствует 160 В.

Оставив одну рабочую фазу проработало 3 дня, потом опять выбило автомат на столбе.

 

На кабеле в земле есть один сросток (раньше был подключен строительный вагончик, а когда построили дом пришлось удлинять) , електрик соединял жили на болтах с гайками и места соединения изолировал и заливал смолой.

Также когда делалось это удлинение и переносился счетчик на столб (года 4 назад), електрик перепутал какие-то провода врезультате чего после подачи напряжения распределительный щит в доме начал гудеть подобно трансформатору, потом он нашол ошибку с проводами, устранив ее все зароботало нормально.

 

Подскажите в чем может быть проблема, нада ли менять кабель?

Спасибо.

 

Проблема скорее всего в кабеле, но нужно убедится, прозвонить кабель... А автомат на 32А стоит перед счетчиком?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для соединения кабеля существуют специальные муфты. Добраться до места соединения и поставить соединительную муфту (обратитесь в электротехнический магазин). И заодно прозвонить мегометром оба кабеля. Только после этого принимать решение о замене кабеля.

 

Подскажите какя методика проверки кабеля мегаометром, его нада с обоих концов отключить (включая "0")? Обычним мультиметром можна проверить?

Спасибо

 

Добавлено через 59 секунд

Проблема скорее всего в кабеле, но нужно убедится, прозвонить кабель... А автомат на 32А стоит перед счетчиком?

 

Автомат стоит после счетчика , непосредственно перед кабелем, который идет в дом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обычным мультиметром не получится. Требуется узнать сопротивление изоляции, а это только мегометром можно сделать. Проверка осуществляется на полностью отключенном кабеле с двух концов. Ноль тоже отключается. Проверяется либо напряжением 500В либо 1000. ТОЧНО НЕ ПОМНЮ.

а вот по поводу автомата.... Может речь идет о замене его на три однополюсных?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите какя методика проверки кабеля мегаометром, его нада с обоих концов отключить (включая "0")? Обычним мультиметром можна проверить?

Ноль можно не отключать. Если кабель уже хорошо "подбитый" то можно попробывать и тестером. Иногда показывает. Методика такая:один щуп тестера (или мегометра) например на ноль, потом по очереди на каждую фазу. Далее щуп перемещаете на фазу (любую), а другим щупом на ноль и по очереди на каждую фазу, и т.д. Автоматы выключаете на столбе и в доме, мерять можно и с дома и со столба. Мой Вам совет, первым делом проверяете муфту, если проблема в ней, ремонтируете (Вам повезло). Если где-то в другом месте и есть возможность заменить кабель - меняйте, 25м это не много и ложите его сразу в трубе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кстати, если кабель не в трубе, то лучше не пожалеть средств и проложить новый кабель. Кто знает, кто там под землей живет. Может какой крот и "подключился" левачком 8-) R.I.P.
  • Лайк 1