Растерялся в выборе ТТ котла для дома в 100 квадратов

Melya

Рекомендовані повідомлення

Думаю теплоизоляция дачи у Вас не супер - соответственно: если будете греть все 100 квадратов - подходить надо будет часто, а вот если квадратов 50 - то можно к тому же ОРОРу 412 или 416 подходить раз в 4-6 часов. На дровах лучше сделать сложно, на древесных брикетах можно дотянуть до 10 - 12 часов автономной работы. Но это при прогретом доме.

 

Стены лицевой кирпич СБК, воздушная прослойка, 20см пеноблок! Потолок снизу 50мм пенопласт(сторона комнаты) потом доски потом минвата 150мм и крыша утеплена тоже 150мм минваты!Окна рехау 70, двойной стеклопакет! Много или мало не знаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подсажите пожалуйста еще номальную схему для завязки ТТ котла и Газового котла,

Сорри за рисунок))

3.JPG.3e0304e73affe704b008bebb7d09933e.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подсажите пожалуйста еще номальную схему для завязки ТТ котла и Газового котла,

Сорри за рисунок))

 

Можно сделать вот так, а возле ТТ котла на насосе поставте обратный клапан,для того чтобы при работе газового котла теплоноситель непроходил через насос и ТТ котёл и в обратку.

3.JPG.3908b0b2fe6e896922de4c995659a236.JPG

1623363838_TT20grav-prinud.JPG.39bc06cf7663a43455f04011cd65495b.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда еще надо не забыть о том, что теперь гравитационка бужет закрытая (под давлением), соответственно в схему добавляется расширительный бак + група безопасности
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда еще надо не забыть о том, что теперь гравитационка бужет закрытая (под давлением), соответственно в схему добавляется расширительный бак + група безопасности

 

А можно подробне?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно подробне?)

 

Обычно гравитационка - это открытая система. Расширительный бак находитсяв самой высшей точке и выполняет функции удаления воздуха и компенсации увеличеничя объема воды при нагреве.

Закрытая система - это когда теплоноситель в ней находится под давлением, поэтому для компенсации расширения ставится мембранный расширительный бак, а на случай того, что теплоноситель закипит, устанавливается сбросной клапан (обычно на 3 бара). Также в верхней точке системы ставится автоматический воздухоспускник.

 

Вот как-то так

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А газовый котел и гравитационка разьве не будут работать? Какие критерии для того, чтобы делать именно закрытую систему?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Современные газовые котлы работают в закрытых (под давлением) СО. Ситуацию, когда давление меньше1 бара он считает аварийной и выключается во избежание большого бабаха. Т.е. в открытой системе он просто не запустится
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А газовый котел и гравитационка разьве не будут работать? Какие критерии для того, чтобы делать именно закрытую систему?

 

Газовый котёл и гравитационка будут работать и даже очень харашо,но здесь есть один ньюанс, для того чтобы современный навесной газовый котёл работал нормально ему надо создать в системе давление хотябы в 1 бар,обусловленно это тем что в котле есть защита, если небудет давления то и котёл работать небудет, также при низком давлении возможны шумы кавитации в котле, изза сопротивления конструкции котла,что есть несовсем харашо для котла и для уха.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Современные газовые котлы работают в закрытых (под давлением) СО. Ситуацию, когда давление меньше1 бара он считает аварийной и выключается во избежание большого бабаха. Т.е. в открытой системе он просто не запустится

 

Можно построить отапливаемую башню для расширительной емкости. На 12 м выше котла:)

Все будет работать прекрасно!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать вот так? немного доделал рисунок! На подающей трубе поставить кран и сделать ответвление на мембранный расширитель, тоесть если работает газовый котел перекрываем подачу от ТТ котла и открывам мембранный расширитель..

1.JPG.faa03e538be4a328e289d4d6ebd1fffa.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каждое переключение будет приводить к падению давления в системе, а одно переключение с неправильной последовательностью переключения кранов - к полному падению давления в системе.

Нужно предусмотреть систему для перекачивания незамерзайки из безнапорного бачка в мембранный для восстановления давления.

Вдогонку к написанному прежде. Предложил бы посчитать теплопотери, и прикинуть как подогреть дом при внезапном визите исходя из того, что тепловая мощность для быстрого подогрева должна быть в несколько раз больше мощности теплопотерь. И количество радиаторов должно ей соответствовать тоже. ИМХО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если сделать вот так? немного доделал рисунок! На подающей трубе поставить кран и сделать ответвление на мембранный расширитель, тоесть если работает газовый котел перекрываем подачу от ТТ котла и открывам мембранный расширитель..

 

Это всё глупости, при такой схеме у вас система всёравно будет открытая и давление будет такое на какой находится высоте розшир.бак.

Всё очень просто,в верху ставится спускник воздуха, внизу возле ТТ котла ставите розширительный бак и группу безопастности,закачиваете в систему 1-1,2 бар и всё,система у вас будет работать как от ТТ котла так и от газового котла без всяких там переключений.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это всё глупости, при такой схеме у вас система всёравно будет открытая и давление будет такое на какой находится высоте розшир.бак.

Всё очень просто,в верху ставится спускник воздуха, внизу возле ТТ котла ставите розширительный бак и группу безопастности,закачиваете в систему 1-1,2 бар и всё,система у вас будет работать как от ТТ котла так и от газового котла без всяких там переключений.

 

А естественная циркуляция при этом будет работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А естественная циркуляция при этом будет работать?

 

Да будет работать.

1345379487_..thumb.JPG.9323ebc554f51045928a5455eec54600.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем случае, я бы посмотрел на котел Стропува или по мотивам стопувы делали белорусы и сейчас делают в Украине. У пиролизников минус это электричество(вернее его отсутствие) и залповый выброс тепла. У обычных ТТ подброска дров и чистка дымоходов. Стропува после выхода на режим даст возможность ночью выспаться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для начала Вам нужно понять. что приехать и нагреть дом , который успел остыть у вас за сутки не получится...

Второе: во время такого нагрева вам прийдется жить возле котла, толку от приезда на дачу когда вместо получения удовольствия и отдыха вам прийдется постоянно носить дрова и подбрасывать в топку..Причем первых 10 часов отдыхать прийдется в холоде...

 

А откуда взялся приговор в 10 часов? ТС не писал из чего у него дом.

Может он деревянный тогда часа 4 для прогрева хватит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А откуда взялся приговор в 10 часов? ТС не писал из чего у него дом.

Может он деревянный тогда часа 4 для прогрева хватит.

потому что , приезжая и протапливая, например, раз в неделю, носитель в системе по приезду будет 8-10С

лично в моем котле циркуляция запускается по набору +35С, но даже если нет автоматики, чтобы прогреть теплообменник, носитель, радиаторы, трубы, хотя бы до +50, надо пару часов пошаманить над котлом.

К тому же холодный котел с холодным дымоходом может плохо запускаться, дымить, иметь недостаточную тягу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А откуда взялся приговор в 10 часов? ТС не писал из чего у него дом.

Может он деревянный тогда часа 4 для прогрева хватит.

 

Стены лицевой кирпич СБК, воздушная прослойка, 20см пеноблок! Потолок снизу 50мм пенопласт(сторона комнаты) потом доски потом минвата 150мм и крыша утеплена тоже 150мм минваты!Окна рехау 70, двойной стеклопакет! Много или мало не знаю...

 

вот писал!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снова подниму вопросы которые для меня на первый взгляд не понятны!

Многие источники рекомендуют делать именно закрытую систему т.к. в ней больше положительнызх сторон чем отрицательных, вот вроде как и я плавно переезжаю мыслями с Гравитационки на Закрытую

Вопрсы..

1) Для ТТ котла в закрытой системе(З.С.) какие существуют средства(группы) безопасности?

2) По форуму знаю, что люди такие как Сергей31, Мурава для отопления настоятельно рекомендуют использовать сталь или медь(в моем варианте сталь) какие диаметры допустимы? 0.5"" хватит

3) Для работы З.С. нужно давление, как его создать?

4) В систуме будет незамерзайка, кудой ее наливать?

5) Для дома в 100кв. и 8 стальных радиаторов(высота 50см, мощность 1400Вт каждый) сколько нужно антифриза и какой емкости покупать мембранный бак?

6) Какой насос поставить и какая должна быть его мощность?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1) Для ТТ котла в закрытой системе(З.С.) какие существуют средства(группы) безопасности?

2) По форуму знаю, что люди такие как Сергей31, Мурава для отопления настоятельно рекомендуют использовать сталь или медь(в моем варианте сталь) какие диаметры допустимы? 0.5"" хватит

3) Для работы З.С. нужно давление, как его создать?

4) В систуме будет незамерзайка, кудой ее наливать?

5) Для дома в 100кв. и 8 стальных радиаторов(высота 50см, мощность 1400Вт каждый) сколько нужно антифриза и какой емкости покупать мембранный бак?

6) Какой насос поставить и какая должна быть его мощность?

1. подрывной клапан на 3 бар

но вы на него сильно не расчитывайте - по отзывам знаю, что это не панацея, у меня тоже в свое время не сработал.

2. медь. обвязка дюймовая на пайке.

3. накачать через обычный крантик. затем от основной водопроводной системы подпитывать

4. через крантик из п.3

5. сложно судить, ну литров 100 предположу.. бак предположу на 10л

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. подрывной клапан на 3 бар

но вы на него сильно не расчитывайте - по отзывам знаю, что это не панацея, у меня тоже в свое время не сработал.

2. медь. обвязка дюймовая на пайке.

3. накачать через обычный крантик. затем от основной водопроводной системы подпитывать

4. через крантик из п.3

5. сложно судить, ну литров 100 предположу.. бак предположу на 10л

 

Выходит краник надо расположить в самой высшей точке для заливки антифриза с канистры?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выходит краник надо расположить в самой высшей точке для заливки антифриза с канистры?

 

Если система закрытая, теплоноситель закачивается пох где, он под давлением подается в систему, если открытая, то через расширительный бак на чердаке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Если система закрытая, теплоноситель закачивается пох где, он под давлением подается в систему, если открытая, то через расширительный бак на чердаке.

 

Чем с канистры подать антифриз в систему? Или под это нужно еще насос отдельный покупать?

А если в верхней точке сделать лейку и в нее наливать антифриз, а потом краном закрыть "лейку".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чем с канистры подать антифриз в систему? .

 

Насос каштан, цена 300 грн+пару фиттингов+ метр шланга

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...