Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кабель для заземления

Igorias

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте.

Ситуация следующая. Сделали разводку двужильным кабелем, пришел электрик и сказал что надо доделать еще и заземление, так как оно предусмотрено на дом (новострой многоэтажка). Решили в те же штробы положить еще один кабель для заземления. Электрик говорит что хватит жилы 1,5 мм. Вопрос - можно ли положить не медь, а алюминий, или медь 1 мм.

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

OFF: Igorias, здесь на Форуме есть раздел "Черный список", не поленитесь, пожалуйста, занести в него монтажников 2-х проводной проводки.

 

В данном случае защитные проводники должны иметь сечение не менее сечения фазных (при сечении фазных до 16 мм.кв включительно).

Возможно, что если у Вас проводка выполнена аллюминием 2.5 мм.кв, то допустимо будет выполнение защитного проводника медью 1.5 мм.кв. Но это мое субъективное мнение.

ПУЭ:

"Допускается, при необходимости, принимать сечение защитных проводников менее требуемых, если оно рассчитано по формуле (только для времени отключения ≤ 5 с): :

S ≥ I √ t/k

где S — площадь поперечного сечения защитного проводника, мм 2;

I — ток КЗ, обеспечивающий время отключения поврежденной цепи защитным аппаратом или за время не более 5 с, А;

t — время срабатывания защитного аппарата, с;

k — коэффициент, значение которого зависит от материала проводника, его изоляции, начальной и конечной температур. Значения k для защитных проводников в различных условиях приведены в табл. 1.7.6-1.7.9 главы 1.7 Правил устройства электроустановок (седьмое издание)."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

Ситуация следующая. Сделали разводку двужильным кабелем, пришел электрик и сказал что надо доделать еще и заземление, так как оно предусмотрено на дом (новострой многоэтажка). Решили в те же штробы положить еще один кабель для заземления. Электрик говорит что хватит жилы 1,5 мм. Вопрос - можно ли положить не медь, а алюминий, или медь 1 мм.

Заранее спасибо.

Косяков уже наваяли достаточно, посему первый вопрос, а чем, т.е тип, сечение сделана хата? (Электрика не слушать боле ни в коем разе)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Косяков уже наваяли достаточно, посему первый вопрос, а чем, т.е тип, сечение сделана хата? (Электрика не слушать боле ни в коем разе)

кабель (Одесса) 2х2,5

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Igorias, в марке кабеля есть еще буковки - например, ШВВП, АПВ, АВВГ, ПВС и пр. Гляньте, какие буковки в Вашем кабеле.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

мне кажеться 2.5 нельзя уже

Если взять одножильный провод, например ПВ-1. Если они его в штробу прокладут, то и без трубы его нельзя прокладывать получаеться. Не та характеристика провода и он же будет и не в той оболочке что и 2*2.5, значит нада 4мм. А как тогда 4мм например ПВ-1 в клему розетки влезит(((. Нифига вам геморой кто то сделал:o

 

Добавлено через 3 минуты

те же штробы положить

раз штробы не заделывали, имеет смысл выдернуть то все нафиг и переделать нормально. Вам же там жить долго и счастливо)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гляньте, какие буковки в Вашем кабеле.

Можно без буковок - если жила кабеля не цельная, а состоит из множества проволок:

 

(ссылка на изображение устарела).

 

то это ШВВП или ПВС и его использование недопустимо.

 

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Это ПУЭ РФ, у нас применяется ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

 

4.2.1 Захисні провідники для забезпечення автоматичного вимикання живлення

...

4.2.1.4 Переріз захисних провідників, які не входять до складу кабелів або проводів живлення і прокладені не в спільній огороджувальній конструкції з цими кабелями (проводами), за будь-яких обставин повинен бути не меншим 4 мм2 за міддю (за наявністю механічного захисту допускається 2,5 мм2) і 16 мм2 за алюмінієм.

2,5 мм2 - нежелательно, но допускается.

 

Если они его в штробу прокладут, то и без трубы его нельзя прокладывать получаеться.

Можно - штукатурка обеспечивает механическую защиту, допускается 2,5 мм2.

 

Нифига вам геморой кто то сделал...

...раз штробы не заделывали, имеет смысл выдернуть то все нафиг и переделать нормально. Вам же там жить долго и счастливо)))

Полностью согласен. Тем более защитный проводник, не являющийся жилой кабеля не защищает от возгорания самого кабеля.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, для прокладки использовался многожильный кабель. Знаю, что неправильно, но, думаю, не смертельно.

ПиСы. Докупил кабель для заземления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, для прокладки использовался многожильный кабель. Знаю, что неправильно, но, думаю, не смертельно.

ПиСы. Докупил кабель для заземления.

Знаете, что смертельно опасно для Вас и Ваших домочадцев?

Ваша глупость и дремучесть - первая глупость - нанять дилетанта, вторая, выслушать правильные рекомендации и повторить ошибку - проложить доп провод, вместо замены....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаете, что смертельно опасно для Вас и Ваших домочадцев?

Ваша глупость и дремучесть - первая глупость - нанять дилетанта, вторая, выслушать правильные рекомендации и повторить ошибку - проложить доп провод, вместо замены....

главное - Вы можете спать спокойно - общих стен нет, не прийдется ходить по соседям и проверять проводку:)

ну, в этой стране более половины глупых и дремучих без моножилы и кабеля в гофре, - и живут пока. Денег лишних нет:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Докупил кабель для заземления.

хоть 2.5мм2 докупили?

 

Добавлено через 4 минуты

Денег лишних нет

если взять к примеру средний шнур то вот ШВВП 3*2.5 стоит примерно 7.50-7.75. Если взять он хоть провод уже, ВВП-1 3*2.5 то он будет стоить 7.00-7.25. Как видите по цене дешевле, но срок служби больше и гемора меньше(ходить искать наконечники например).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если взять он хоть провод уже, ПВ-1 3*2.5 то он будет стоить 7.00-7.25. Как видите по цене дешевле, но срок служби больше и гемора меньше(ходить искать наконечники например).

Изолированный провод без оболочки не допускается к прокладке непосредственно в слое штукатурки - только в трубах. Это не касается одножильного РЕ-проводника

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хоть 2.5мм2 докупили?

 

Добавлено через 4 минуты

 

если взять к примеру средний шнур то вот ШВВП 3*2.5 стоит примерно 7.50-7.75. Если взять он хоть провод уже, ПВ-1 3*2.5 то он будет стоить 7.00-7.25. Как видите по цене дешевле, но срок служби больше и гемора меньше(ходить искать наконечники например).

 

да, 2,5. Полностью согласен с Вами, просто проблема в том, что консультироваться начал уже после покупки и проведения работы...

Если не трудно, объясните, в чем различие между отдельным кабелем заземления и третьей жилой в шнуре? Разве они будут работать по-разному?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изолированный провод без оболочки не допускается к прокладке непосредственно в слое штукатурки - только в трубах. Это не касается одножильного РЕ-проводника

 

ой, извиняюсь)))хотел написать ВВП-1. Пойду исправлю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

главное - Вы можете спать спокойно - общих стен нет, не прийдется ходить по соседям и проверять проводку:)

ну, в этой стране более половины глупых и дремучих без моножилы и кабеля в гофре, - и живут пока. Денег лишних нет:(

Вам уже ответили, а вы, сами того не подозревая, ещё раз подтвердили мой тезис дремучести вашего невежества, да+ к тому, Вы ещё и считать не умеете...

Умели бы считать и правильно выбирали исполнителя - сейчас у вас и проводка была бы на "Ятъ" и гемора с заземлением не было и денежку бы съэкономили - и всё с одной "клумбы"

Так что "денег нет" я перефразирую - "Был бы умным - были бы деньги", а так, даже то, что есть и то потратили бездарно......и понимая это, предпринимаете судорожные попытки оправдаться - "....а вот тута все без гофры и моножилы..." ......как там было сказано в "Джентельменах удачи" - "Ну и дура.."(с)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам уже ответили, а вы, сами того не подозревая, ещё раз подтвердили мой тезис дремучести вашего невежества, да+ к тому, Вы ещё и считать не умеете...

Умели бы считать и правильно выбирали исполнителя - сейчас у вас и проводка была бы на "Ятъ" и гемора с заземлением не было и денежку бы съэкономили - и всё с одной "клумбы"

Так что "денег нет" я перефразирую - "Был бы умным - были бы деньги", а так, даже то, что есть и то потратили бездарно......и понимая это, предпринимаете судорожные попытки оправдаться - "....а вот тута все без гофры и моножилы..." ......как там было сказано в "Джентельменах удачи" - "Ну и дура.."(с)

 

Главное - хамлом не вырости, научившимся скручивать 2 кабеля, а с проводом протянем. Есть такая категория убогих людей, которая совета не даст, а как жить обязательно поучит.

 

Всем спасибо за дельные советы, затупил немного сначала, ну...что ж поделать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...