Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Холостой ход ТП

sashanik

Рекомендовані повідомлення

Установлено кТп на 250 кВа , ежемесячно РЭС выставляет счёт около 800 кВт за холостой ход. Правильно ли РЭС счетает? Сколько должен потреблять ТП кВт на холостом ходу? На данный момент ТП нагружено где-то на 10%,а если со временем нагрузка увеличиться---холостой ход упадёт?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В среднем, нормально.

Если хотите пересчитать, то в договоре на электроснабжение у Вас приведена формула расчета. Показатели берите из паспорта трансформатора.

Если ТП б/у шный или нет паспорта, то пересчитать невозможно. Показатели берут максимальные для данного типа трансформатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если ТП б/у шный или нет паспорта, то пересчитать невозможно. Показатели берут максимальные для данного типа трансформатора.

почему?

а если учет по высокой стороне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему?

а если учет по высокой стороне?

 

Тогда нет вопросов по параметрам трансформатора. Что накрутил счетчик, то и платим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установлено кТп на 250 кВа , ежемесячно РЭС выставляет счёт около 800 кВт за холостой ход. Правильно ли РЭС счетает? Сколько должен потреблять ТП кВт на холостом ходу? На данный момент ТП нагружено где-то на 10%,а если со временем нагрузка увеличиться---холостой ход упадёт?

Ага, уменьшиться, ведь транс перестанет греться, правда...?

Оплата за ХХ уменьшиться, потому как поделите её пропорционально между потребителями...

но вот только 10% - это полный пипец.....разве ж можно такое допускать? По сути дела вы сейчас на "обогрев трансформатора" платите больше, чем за собственный дом.... круто.... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Транс новый, подключено 10 потребителей, но реально пользуются только 3.

Ежемесячно на счетчике транса около 1200-1600 кВт. Счёт выставляет РЭС, посредством снятия показания с ТП через систему АСКУЭ. А что летом холостой ход уменьшится? Кстати у нас ещё в сильные морозы было расхождения между показаниями счётчиками потребителей и счётчиком ТП в 50 кВт. Это потери на линии? Транс запустили в ноябре. Ноябре-декабре расхождений не было, а январь-февраль 50 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установлено кТп на 250 кВа...

У нас несколько объектов со своим ТП. По одному почти точно помню данные: КПТ-20кВт, учет по нижней стороне, потребление объектом 800-900кВт, потери х.х. трансформатора выставляемые РЕСом около 90кВт в месяц. Такчто почти сходится. Если не забуду в понедельник гляну точно, да и в договоре формула должна быть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах