Где подготовить розетку для кондиционера?

DimitriyD

Рекомендовані повідомлення

В комплектации ГРИ тоже идет ПВС

И не только в ГРИ. Ни в одном кондиционере (а я их видел немало:), в кондиционировании с 1998-го) кабель с монолитной жилой я не видел.

Его либо нет (что чаще) либо гибкий.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы Шарманщик конечно правильные вещи рассказываете - но таки ж да перегибаете немного. Вчера ставил купер-хантер. В комплекте родной межблочный кабель. В одном кабеле и управление и питание. Управление без какой либо защиты. И Вы знаете - я его поставил. Кабеля комплектные (редкость) оччень качественные. Если комплектных нет ставлю ПВС. Для наружной защиты уматываю его тефлоновой лентой до самого немогу.

Я так для примера про правильность работ расскажу Вам о окнах которые мы ставим. Вернее я продаю а ребята ставят. Монтаж производится ваще не по гостам - тупо анкерим и пеним. А знаете почему? Работаем в основном с селом. Люди бедные сравнительно с киевом. Когда слышат цену правильного монтажа сами отказываются от него.

Так что вы хотите? Если я себе на монтажи кондюков инструмент ротенберг куплю и правильные весы которые сами заправляют и стоят 3 штуки баксов то отрабатывать его буду лет 10 с нашими обьемами работ.

 

ПС: кстати очень много видел работ киевских монтажных фирм. Фу-фу-фу (те что я видел). У них на монтаж уходит 2 часа, а у меня почемуто 4-6 часов. И два в день я почти никогда не берусь ставить.

 

ПС2: хорошо что вспомнил. Вчера купера ставили парню который когдато в киеве был помощником монтажника (думаю на фирме СТЕП, так как кроме куперов они вообще ничего не ставили). Так он прозрел от нашего монтажа. Как мы аккуратно работаем, все пленкой оклеиваейм, короба четко подрезаем, крепим все толково и тд и тп. Они так никогда ни делали.

 

Такчто кабель у нас может и ПВС - но всетаки мы стараемся! :beer:

Ну вот слова "не мальчика - но мужа"(с)

Силовой кабель у нас не только с монолитными жилами, но и многопроволочные имеют место быть, дык эдеся снова - затык - опрессовывать концы надо, а ужо потом - в зажим - почему? дык ПУЭ....

А учитывая крайне низкую вибрацию и шум достойных моделей, и моно жильный кабель служить будет долго и нудно...

То, что стараетесь, а самое главное, работаете аккуратно - ну дык и народ к Вам потянется.

Кстати, Ротенбергер не так уж и много денег вытянет - резак, развальцовка, ну может ножницы для короба, а остальное - Сендвик Вам в помощь, Проминструмент им торгует - и презентабельно и надёжно и бюджетно...

Насчет окон...пена, анкер - общепринятая практика - добавьте "изюминку" - подрезайте пену заподлицо и клейте мембрану на стык рама-проём, паропроницаемую, можно кровельную - дык у вас сразу очередь будет, при правильной подаче материала

 

Добавлено через 8 минут

Я устал разбрасывать бисер или оправдываться по несуществующим обвинениям, которые являются плодом воспаленного мозга очередного "аффтара". Куда только модераторы смотрят...

А вот с глупым и необразованным "спецом" и разговаривать неинтересно...

А модератор, в отличии от Вас, понимает предмет разговора и правила электромонтажные, да ещё не молвой и практикой, а законом закреплённые, "плодом воспалённого мозга очередного "аффтара" не назовёт, на крайняк, в спорной ситуации - спросит-почитает.

Так что ежели чего не знаешь - спросить не стыдно, ссылочку дадим, а надувать щёки и вставать в "позу" - это проще, чем чему-то полезному научиться...

Кстати...обвинения-то достаточно серьёзные, даже с точки зрения законодательства существующего...хотя Вы вроде как и этого не поняли... мои соболезнования...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но и многопроволочные имеют место быть

 

какие порекомендуете? и какой порекомендуете для слаботочки которая вместе с силой идет? :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати...обвинения-то достаточно серьёзные, даже с точки зрения законодательства существующего...хотя Вы вроде как и этого не поняли... мои соболезнования...

Очень, как раз, хорошо понял!

 

"Ваши суперграмотные монтажники придут и нарисуют человеку ПВС, а то и ШВВП, вместо положенных ВВГнг и иже с ними - потому как просто не знают, что и каким кабелем надо исполнять!

Равно, как и оплату за "дозаправку" возьмут, пользуясь тем, что клиент не "в теме" - что кондиционер заправлен по самое "не могу", с учетом магистрали до 10 м/п и "батона" внутреннего, что трубки медные в комплекте идут и не надо платить за них 10 баксов м/п...

Да и остальное - "по мелочи", что совсем не украшает м не достойно звания "СПЕЦ"...так что, спросим у Airservis, каким кабелем-проводом трэба 220В подогнать, а каким реально исполняют оное упражнение?

...

Нифига себе - просчёт!!! для того, кто позиционирует себя "Крутым спецом, которого задолбали дилетанты!""

Так что далее пока не идём, как говорили древние:"Умному - достаточно"...

Посему предлагаю уменьшить "надув щёк" и общаться в более конструктивном ключе....

В разделе "Электрика" вопрос: "Почему нельзя ПВС...?" в разных интерпретациях повторился уже более 823 раз - я просто устал считать - и ещё повториться - так что, по-Вашему - все эти люди - дебилы???

Или им просто надо доходчиво объяснить?

...

Позиционируете себя, как супер-крутого профи - так извольте на деле соответствовать, а не в визге и брызге слюной!

А вот насчёт крохоборства - вот тут я с Вами согласен, но тогда тем более - вопросюля вылезла - дык какого ж......!!! заниматься крохоборством при таких цифрах-то?

Вот уж воистину - Креста на Вас нету!!!

 

А репутацию Вы себе уже испортили, применив между блоками для 220В ПВС и проложив кабель управления рядышком и без защиты, а токо скрепив его несколькими мотками изоленты через 50-80 см.........только клиент ещё пока не знает, как и на чём может Вас прижучить и качественно отыметь....

Ну дык у нас всё "до поры-до времени"...

Откуда такая информация? Есть достоверные источники, которые подтвердят, что пришли монтажники от Владимира или Всеволода (это я) и сделали так, как написано выше? ПВС идет в комплекте с техникой - напишите производителю свое мнение. ШВВП ставим? :evil:

То, что Вы тут начеркали называется простым русским словом - КЛЕВЕТА! За такое при союзе сажали на долго. А сейчас пожалуйста - захотел, и вылил таз говна на оппонента! Какие проблемы? Мы ж в интернете все бойцы добра и света!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Тема была ,как я понял что и как подвести к месту монтажа кондея,может кто конкретно подскажет,подвёл я провод,а для коммуникаций с внешним блоком ,что трубу замуровать?,у меня кондей будет на внутренней стене,так что по ней к внешней будут идти те коммуникации,на готовых стенах их крепят на стене и прикрывают коробом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тема была ,как я понял что и как подвести к месту монтажа кондея,может кто конкретно подскажет,подвёл я провод,а для коммуникаций с внешним блоком ,что трубу замуровать?,у меня кондей будет на внутренней стене,так что по ней к внешней будут идти те коммуникации,на готовых стенах их крепят на стене и прикрывают коробом.

 

Вы сами планируете устанавливать кондиционер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тема была ,как я понял что и как подвести к месту монтажа кондея,может кто конкретно подскажет,подвёл я провод,а для коммуникаций с внешним блоком ,что трубу замуровать?,у меня кондей будет на внутренней стене,так что по ней к внешней будут идти те коммуникации,на готовых стенах их крепят на стене и прикрывают коробом.

 

Межблочку, вместе с фреонопроводом и дренажом должна укладывать монтажная бригада, которая будет монтировать кондиционер. Вы должны обеспечить подвод питания на внутренний блок, если речь идет об обычной сплит системе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Межблочку, вместе с фреонопроводом и дренажом должна укладывать монтажная бригада, которая будет монтировать кондиционер. Вы должны обеспечить подвод питания на внутренний блок, если речь идет об обычной сплит системе.

 

Так почему бы для бригады не приготовить и отверстие на улицу?Да и самому,думаю проблем не будет установить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так почему бы для бригады не приготовить и отверстие на улицу?Да и самому,думаю проблем не будет установить.

Почему бы кондиционерщикам и электроразводку по всей квартире не сделать?... И сантехнику заодно?... А если бы они ещё и штукатурами оказались???!!! Тогда вообще никаких проблем!!!:lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и самому,думаю проблем не будет установить.

 

Скорее всего у вас нет специнструмента для монтажа.

Сомневаюсь что ради одного сплита вы будете покупать вакуумник,даже простого китайца за 800-1000грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так почему бы для бригады не приготовить и отверстие на улицу?Да и самому,думаю проблем не будет установить.

 

Мне кажется, я вижу откуда "ноги растут"...

Если Вы надеетесь таким образом сэкономить на монтаже, то у Вас ничего не получится. Ни одна уважающая себя монтажная бригада таким полу-монтажом заниматься не станет. А если и станет, то как минимум за те же самые деньги, что и при обычном монтаже. Более того Вы можете случайно промазать на пару сантиметров и будете иметь дополнительное отверстие в стене - оно Вам надо? :) Самостоятельная установка (если до такого дойдет) может полностью лишить Вас гарантии на технику. Я бы оставил монтаж такой техники специалистам.

С Уважением.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот это я и хотел узнать.Значит только один выход-всё спрятать под внешним коробом,поверх стены,либо монтировать на внешнюю стену.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит только один выход-всё спрятать под внешним коробом, поверх стены, либо монтировать на внешнюю стену.

Слабо представляю о чем речь - желательно увидеть на плане. Но если Вы находитесь в состоянии ремонта, то самым верным решением будет позвать специалистов, которые сделают т.н. закладку - магистрали, кабеля, дренаж укладываются в штрабы, которые потом заделываются. Когда Вы закончите чистовую отделку, то навешивается внутренний блок. Ну и наружный, соответственно, если он не был установлен во время закладки - это на Ваше усмотрение. Тогда в конце концов все будет красиво - от внутреннего блока не будут расходиться короба/шнуры во все стороны, а красиво и аккуратненько только внутрянка на стене :) :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да Вы правы. Бывают и такие модели. Но впринцыпе это редкость. Я такое встречал только на инверторных самсунгах и панасониках.

 

 

А про Тошибы, Фуджитсу, Мицубиши Злектрик, Хевик и другие. Вы забыли?;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да Вы правы. Бывают и такие модели. Но впринцыпе это редкость. Я такое встречал только на инверторных самсунгах и панасониках.

 

 

А про Тошибы, Фуджитсу, Мицубиши Злектрик, Хевик и другие. Вы забыли?;)

 

я не забыл - а не говорил о том чего не знаю

из вышеперечисленого ставил только мицубыши не инвертора - там было внутри питание.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

я не забыл - а не говорил о том чего не знаю

из вышеперечисленого ставил только мицубыши не инвертора - там было внутри питание.

На самом простом кондере М.Е. www.mitsubishi-aircon.com.ua/product/products/rac.php?m=1707

Подачу питания можно осуществить как на внутренний так и наружный блок. Так что пока не изменился модельный ряд, при выборе этого кондера можно закрыть муки выбора- питание на наружку или на внутрянку.:beer:

Такой вариант запитки встречал еще на некоторых моделях Тошибы.

В случаях когда клиент до конца не определился с выбором кондиционера( запитка на внутренний или на наружный блок). При прокладке магистрали тоже есть решение!

Подача питания производится на внутренний блок. А вместе с магистралью, межблочным кабелем бросается доп. силовой кабель, соответствующего сечения .

Вариант чуть дороже( стоимость нескольких метров кабеля) но в перспективе на много облегчающий выбор кондиционера.

Из моих личных выводов, на сегодняшний день:

В кондиционерах основная нагрузка идет на компрессор, который знаходиться в наружном блоке.Исходя из этого-Более серьезные производители приняв во внимание это, стараются питание осуществить на наружный блок. не уверен но кажысь для Европы это даже стандарт. Вот и мой вывод - торчит дротык с вилочкой, со внутренней коробочки. Значит ну... не очень серьезный кондиционер. В модели на которую я дал ссылку со внутреннего блока торчит провод без вилки, который без хирургического вмешательства можно просто выбросить. Просто внутренний блок может использоваться в мультизональных системах. Там подача питания осуществляеться отдельно на каждую внутрянку. Если по ссылке скачать инструкцию то там мы увидим что все же клемник наружногшо блока имеет две колодки. Одна для сигнального кабеля, вторая для силового.;)

Змінено користувачем Shaman34
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...