partfel Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Помогите сэкономить денег, если это возможно) Есть три толстых одножильных провода торчащих со стены, которые идут на прямую от щитка от автомата 40А (так все было запроектировано строителями) и есть варочная панель Електролюкс 7,2кВт с торчащим из нее шнуром имеющем на выходе 4 обжатых провода. По схеме на панели вроде как сообразил что к чему - два провода сомкнуть комплектной перемычкой (масса), оставшиеся 2 - "0" и земля. Но, есть одна сложность, провода торчащие со стены все абсолютно одинаковы( Из вышесказанного у меня возникает 2 вопроса по подключению: 1. Как из проводов торчащих со стены распознать 0 и землю? С массой понятно, она светится 2. Посредством чего подключить? - клемная коробка? Вилка-розетка? Как-то напрямую? Или поручить специалистам? Но ничего сложного не вижу в самостоятельном подключении, если будут даны правильные рекомендации. Заранее благодарен за участие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 А в щитке как подключаются эти концы? Один на автомат или два на автоматы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 13 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 А в щитке как подключаются эти концы? Один на автомат или два на автоматы? 2 одинаковых провода заведены на один автомат снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drema Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Или поручить специалистам? Но ничего сложного не вижу в самостоятельном подключении, если будут даны правильные рекомендации. Сложного может быть ничего и нету, но гарантия на поверхность снимается, если нету отметки сервисного центра о подключении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 С массой понятно, она светится.... Но ничего сложного не вижу Из Вами написанного, лучше доверьтесь профессионалам (только не горе электрикам). P.S. 7.2 кВт на одну фазу... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 13 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Первый вопрос снят. Попрозванивал провода и нашел который из них "0". Осталось решить посредством чего подключить? Какая-то спец розетка и вилка или другой какой-то вариант? Добавлено через 7 минут Из Вами написанного, лучше доверьтесь профессионалам (только не горе электрикам). P.S. 7.2 кВт на одну фазу... Ну во-первых 7,2 я так понимаю это при максимальной нагрузке - если включить все 4 конфорки и выкрутить их на полную. Такого не будет никогда. Так как 90% времени используется 1 конфорка и та на половину или 3/4 своей мощности. Иногда будет использоваться 2, даже если их выкрутить на мах (хотя и такого я не допускаю), то будет 3,6кВт. С учетом того что проводка относительно неплохая, в цепи от щитка до плиты больше ничего нет и с учетом того, что сам производитель допускает такое подключение, то ничего смертельного в этом не вижу! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 если включить все 4 конфорки и выкрутить их на полную. Такого не будет никогда. При проектировании стоит исходить из того, что такой вариант возможен, пусть 1 раз в году, но возможен (это кухня, тут все возможно), и именно исходя из этого следует действовать дальше! Какое сечение заложенного провода в стене до плиты, какое напряжение будет в домашней энергосети при включении электроплиты и, например, утюга/стиральной машины/бойлера...? Как при этом напряжении будет работать холодильник, насос, кондиционер и т. п.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Ввод в квартиру трехфазный? Если да то купите двохфазный автомат и подключите на 2 фазы, проводов у вас хватает. Прошу прощения не на ту фотку глянул. Подключение однофазное Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 С учетом того что проводка относительно неплохая, ударение на слово ОТНОСИТЕЛЬНО:D судя по цветовой гамме проводов..... подключал такую панель, правда по 2 фазам, ставил 3 ф розетку и вилку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 В общем, вариант с вилкой-розеткой отпадает, так как подрозетник стоит 6см, и ни одна силовая розетка туда не влезет. Предложите вариант соединения данных проводов на прямую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Клеммник WAGO 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Клеммник WAGO Пожалуйста, если не сложно, можно конкретную модель? Или название или фото или ссылку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=52509&page=19 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88476 Пожалуйста, если не сложно, можно конкретную модель? Или название или фото или ссылку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 или 273 или 773 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 15 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 У плиты мошность регулируется дискретно, тоесть не плавно а временем включённого состояния нагревателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 15 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 а это при чем здесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 16 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2012 При том, что всё: от подсоединения плиты до АВ защищающего линию с данной плитой должно быть рассчитано и заложено с учетом полной мощности плиты, независимо от режима использования этой плиты (о вводном кабеле, счетчике и т.п. я думаю даже напоминать не стоит). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Еще один вопрос - какой нужен автомат? Строителями установлен диф-автомат 40А, естественно самый дешевый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energylight Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Убица веником. Ребята, на будущее. Самый простой способ отличить землю от нуля - обычной лампочкой 220в любого номинала. Подключаете фазу и ноль - горит ярче чем фазу и землю. В Вашем случае конечно нужно вызывать сервис, сами же ответили на свой вопрос (ИНАЧЕ СНИМЕТСЯ ГАРАНТИЯ). Хотя реально сложности никакой. Двух фазное подключение есть у многих плит, для распределения нагрузки. Одна фаза работает на одни конфорки, другая фаза на другие. В Вашем варианте объединили одной фазой, смысла никакого, разве что не рассчитали сечение, соответственно и соорудили такое счастье. Вопрос с дифом. - вообще излишен, по ходу у Вас нет заземления в данной схеме, если из 3-х проводов две фазы и одна земля (если правильно понял), поэтому ставить обычный автомат и привет, производителя порекомендовал Мёллер, того-же номинала, хотя и ИЕК справится с данной задачей. Как подключить - самый простой вариант, купить разъем и вилку РШ-ВШ, так и спрашивайте в магазине. Дешево стоит, и выполняет свою непосредственную функцию, исходя из нагрузки. Надеюсь помог. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Ребята, на будущее. Самый простой способ отличить землю от нуля - обычной лампочкой 220в любого номинала. Подключаете фазу и ноль - горит ярче чем фазу и землю. Не канает... В сетях с качественно сделанной системой заземления яркость свечения лампы будет одинакова. Ибо сопротивление в 4 Ома не даст такой посадки напряжения, чтобы различить на глаз яркость свечения лампы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 19 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Самый простой способ отличить землю от нуля - обычной лампочкой 220в любого номинала. Подключаете фазу и ноль - горит ярче чем фазу и землю. В системе TN-C-S из-за существенного отличия сопротивления линий N и PE? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
partfel Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Всем спасибо! Поверхность подключена самостоятельно, ничего сложного не т Но, возник еще один вопрос - при включении автомата, он бывает сразу же вырубается, может раз, может два, а может и ни разу - и это при выключенной плите. Что это? Хреновый автомат? Номинал не тот? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Номинал не при чем, если отключается при выключенной плите. Надо "прозвонить" провод от автомата до плиты на предмет возможного повреждения. Либо проблема может быть и в самой плите. попробуйте для начала заменить автомат. Какой кстати используете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrew82 Опубліковано: 24 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2013 Тоже озадачился вопросом подключения варочной поврехности. Подскажите они все на 2 фазы рассчитаны или бывают под 3 фазы? Сейчас рисую схему разводки на кухне, хочу это все учесть. Какую розетку ставить под это дело? Бываю-ли они во внутреннем исполнении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...