partfel Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Есть три провода торчащие из стены в коробке (куда устанавливается розетка), есть новая варочная панель Электролюкс с проводом без вилки. Завтра будут ставить кухню, нужно к этому моменту окультурить все хозяйство, чтоб мне осталось только воткнуть вилку в розетку. Но сделать все культурно, по-научному) Позняки, Княжий Затон, новострой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Поставьте либо самозажимные клеммы типа Ваго или же обычный винтовой клемник. Если провод гибкий обжать наконечниками. Все это есть в эпицентре. Тип поверхности или сами посмотрите мощность и высчитайте ток для клемника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Я бы лучше спаял провода(клемникам не доверяю). А вообще можно подобрать(по мощности) и установить наружную силовую розетку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fly Wind Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 обычная розетка не потянет варочную панель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
greephon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Если Вам нужна эстетика поставьте силовую розетку например компании Lrgrand. У них есть красивые внутренней установки. Есть визуально похожие аналоги и подешевле. Если же нет - соедините как уже писали через клему либо винтовую либо же через самозажимную, но тогда с наконечником (при большом желании и отсутствии инструмента подойдет и молоток чтобы их обжать). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Я бы лучше спаял провода(клемникам не доверяю). Правильно, паять - пусть потом сгорит вся квартира :D Соединение пайкой является худшим из допустимых и его следует избегать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
greephon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Правильно, паять - пусть потом сгорит вся квартира :D Соединение пайкой является худшим из допустимых и его следует избегать. Зато "муфта" цела будет ..:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Зато "муфта" цела будет .. Медный фитинг под пайку для водопровода? )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Правильно, паять - пусть потом сгорит вся квартира :D Соединение пайкой является худшим из допустимых и его следует избегать. Не хочу спорить с профессионалами. Но можете хотя бы обьяснить почему пайка хуже клемника? И как сгорит квартира, если варочная поверхность полюбому на отдельном автомате(дифавтомате).И если правильно расчитано сечение кабеля и предел мощности,при которой сработает автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 И как сгорит квартира, если варочная поверхность полюбому на отдельном автомате(дифавтомате).И если правильно расчитано сечение кабеля и предел мощности,при которой сработает автомат? Для возгорания достаточно мощности, выделяемой на греющемся соединении около 30 - 60 Вт, ток - около 150 - 200 мА. Автоматы этого не видят. УЗО заметит при утечке тока на защитный проводник. Механизмы выхода из строя паяного соединения подробно описаны на форуме (правда вся инфо неструктурирована, и разбросана по темам). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lxex Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Для возгорания достаточно мощности, выделяемой на греющемся соединении около 30 - 60 Вт, ток - около 150 - 200 мА. Автоматы этого не видят. УЗО заметит при утечке тока на защитный проводник. Механизмы выхода из строя паяного соединения подробно описаны на форуме (правда вся инфо неструктурирована, и разбросана по темам). Спасибо , пойду учится! А я то думал что в курсе... Но ведь раньше в ГОСТе такого не было! Все коробки- паяли, и многие паяют до сих пор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Но ведь раньше в ГОСТе такого не было! В Украине официально до сих пор паять можно, наши "вчоные" и регуляторы отстали от мировой практики (в т.ч. и СНГ) лет на 20. Подробнее здесь Все коробки- паяли, и многие паяют до сих пор. Никогда не паяли в жилых зданиях - только опрессовывали или сваривали. Паяют только самодельщики. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
greephon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 А вообще все уже расписано выше )) Купите хорошую розетку такого плана electrica-shop.com.ua/i/cPath/130_177 и не мучайтесь. И будет Вам счастье )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз