Сергей_84 Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Вам нужно было ставить коллектор у самого котла и врезаться в подачу и обратку котла на опуске.Термовентиль,если он для теплого пола, конечно,мы ставим на обратку а если на подачу то термобаллон на обратку,что-бы полы успевали прогреваться.Эти вентиля перекрывают при температуре 50 град.А насос этот служит для смешивания веток температуры полов, которая каждая должна быть не более 60 метров по длине металлопластика.С системы насос не задавит,только насос на котле! Теперь делайте выводы!!! мне немножко становится стыдно за мой родной город....:( а у человека всего-то 13 сообщений Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 мне немножко становится стыдно за мой родной город.... Это твое упущение. Гидрострелки нужно проводить, работать с людьми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Это твое упущение. Гидрострелки нужно проводить, работать с людьми. я в Киеве практически живу (за исключением зимнего отпуска)...какие там работы с людьми...да и молодой я, никто особо не прислушивается на семинарах сначала, а потом уже и мне не интересно, пусть ставят шо хотят и как хотят....и " балоны на обратки шоб теплый пол прогревался быстрее"...Особо заинтересованные берут телефоны и звонят по надобности, а остальные свято уверены, что умеют всё!!! и чужие подсказки им не нужны... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Итак. Отзвонился мой друг и расказал в чем проблема. Обратка от котла к гребенке плохо промувалась. Начал промывать, вымыл из трубки пару камешков (от штукатурки). После чего все собрал, и все заработало. Значит расчитывать не нужно уже, а опыт "всегда работало" снова показал что все хорошо. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2012 Итак. Отзвонился мой друг и расказал в чем проблема. Обратка от котла к гребенке плохо промувалась. Начал промывать, вымыл из трубки пару камешков (от штукатурки). После чего все собрал, и все заработало. Значит расчитывать не нужно уже, а опыт "всегда работало" снова показал что все хорошо. Фух, а я смотрю на это все и думаю, что будет через пару недель с нашим таким точь-в точь творением, запускать будем, как потеплеет. Отлегло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
slava11 Опубліковано: 15 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2012 Спасибо,доходчиво объяснили эту проблему.В феврале пришлось 6(шесть!) гребенок(схема джакомини) разобрать и собрать вот так как здесь: Проблема была один в один с ТС. Вот почему никогда не мог понять преимущество схем джакомини, всегда собирал с трёхходовиком, не так изящно но зато всё работает, а джакомини для гуру с их точными расчётами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість krulex Опубліковано: 19 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2013 Проблема –тёплые полы. Задача- увеличение температуры на поверхности до 35грд. Наличие-угольн.котёл работает через буфер на общую гребёнку, контура на радиаторы и теплые полы на каждом Willo32х80, на коллекторе Giacomini R-557(8)F насос 25х6.Температура на подаче коллектора 65(термоголовка снята)до тройника с насом,с подмесом(после насоса) получаю на подаче 32,соответственно на полах 22.Предполагаю уменьшить величину подмеса,но как.Ставить дополнительный кран нет места.Если есть идеи буду признателен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 19 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2013 Проблема –тёплые полы. Задача- увеличение температуры на поверхности до 35грд. Наличие-угольн.котёл работает через буфер на общую гребёнку, контура на радиаторы и теплые полы на каждом Willo32х80, на коллекторе Giacomini R-557(8)F насос 25х6.Температура на подаче коллектора 65(термоголовка снята)до тройника с насом,с подмесом(после насоса) получаю на подаче 32,соответственно на полах 22.Предполагаю уменьшить величину подмеса,но как.Ставить дополнительный кран нет места.Если есть идеи буду признателен. Ничего ненадо делать с подмесом. Вопрос? Какой у вас стоит термокран на входе в коллектор и какой трубой подключено. Неспешите, дайте немного поработать и температура подымется. При вашей схеме от буфера и если смесительный узел работает на значительном удалении от него без подпора то такой глюк может быть. Для лучшего анализа дайте схему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Итак. Отзвонился мой друг и расказал в чем проблема. Обратка от котла к гребенке плохо промувалась. Начал промывать, вымыл из трубки пару камешков (от штукатурки). После чего все собрал, и все заработало. Значит расчитывать не нужно уже, а опыт "всегда работало" снова показал что все хорошо. У меня такая же гребенка 1в1, даже фото нет смысла выкладывать (ситуация схожа 100%). Вчера начали запускать пол.... котел за ночь прогрелся до 36 градусов. Возможно нужно ждать дольше. ? Или промывать сразу...? :D:o Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fenics1 Опубліковано: 27 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2014 Вчера начали запускать пол.... котел за ночь прогрелся до 36 градусов. У меня температура 37,5 сегодня,"за день", надеюсь не ЭБОЛА...Что за котёл ? температура "подачи"? Площадь полов??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 У меня температура 37,5 сегодня,"за день", надеюсь не ЭБОЛА...Что за котёл ? температура "подачи"? Площадь полов??? "эбола", кстати, тоже подходящее для стройки слово....изредка....:D котел тепловест турбо 30кВт температура "подачи"? ставлю 70, со вчерашнего вечера до утра температура теплоносителя (согласно дисплея котла) поднялась до 50. На входе гребенки после термоголовы труба горячая, а после подмешивания тепленькая (около 35). В обратке по термометру 20. Повторюсь, гребенка 1в1 как здесь. Площадь пола около 80м. Батареи на втором этаже (9 штук +2 полотенцесушителя) при минимальной скорости котлового насоса греют хорошо. п.с. фасад еще не утеплен. теплопотери присутствуют.... п.с.с. как увеличить в "подмесе" гребенки объем подачи горячей воды? Термоголова открыта на полную.. Добавлено через 21 минуту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 как увеличить в " Закройте полностью байпас, откройте термоголову на 45, и ничего не трогайте, ждите. Не нужно паниковать. ТП это инертная система и ему нужно продолжительное время для нагрева. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Закройте полностью байпас, откройте термоголову на 45, и ничего не трогайте, ждите. Не нужно паниковать. ТП это инертная система и ему нужно продолжительное время для нагрева. попробуем, спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 28 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 попробуем, спасибо Если не получиться, увеличивать диаметр подводящей трубы и термоклапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Если не получиться, увеличивать диаметр подводящей трубы и термоклапана. Трубу не получится увеличить..... ухе все в полу залито...(выход из котла 3/4. есть ли смысл вообще менять трубу) Термоклапан попробуем со временем. п.с. на данный момент котел прогрел теплоноситель до 60градусов и отключился. Будем ждать прогрева полов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 29 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2014 Закройте полностью байпас, откройте термоголову на 45, и ничего не трогайте, ждите. Не нужно паниковать. ТП это инертная система и ему нужно продолжительное время для нагрева. сегодня к вечеру в обратке коллектора 40градусов, а термоголова стоит на 45 дома жара, полы теплые Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 30 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2014 а термоголова стоит на 45 Не верьте написанному, поживете и методом "тыка" подстроитесь под свой алгоритм жизни с ТП.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 1 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Подскажите, расходомеры потемнели (внутри налет). Реально их почистить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 1 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2015 Реально их почистить? Можно, если они у вас разборные, только нужно будет перекрыть краны на гребенке и выключить насос. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Anton2060 Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Можно, если они у вас разборные, только нужно будет перекрыть краны на гребенке и выключить насос. giacomini.ru.com/image/cache/data/GIACOMINI/0/m-upload-GIACOMINI-P78MY001-500x500.jpg Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 3 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 3 листопада 2015 Скорей всего эти нет, китайские чистятся на УРА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreydd Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Подскажите, расходомеры потемнели (внутри налет). Реально их почистить? Вы как то решили вашу проблему? У меня такая же фигня ((( Из 9 контуров только 2 более менее чистые..еще 3 вообще черные и ничего не видно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andreydd Опубліковано: 3 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2015 Скорей всего эти нет, китайские чистятся на УРА. А можно ссылку на китайские? Подозреваю что прийдеться менять. В данный момент стоят P78MY001 . Фото поппытаюсь приложить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...