Шарманщик Опубліковано: 15 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2012 ситуайен Шарманщик, Вы не ответили на вопрос...как у Вас обстоят дела в щитке с соблюдением требований ПБЭЭ? Все так же утверждаете обратное от действительного? Это Вы о чём сейчас спросили??? Добавлено через 3 минуты Врядли, там даже просто рядом физически нет PE. TT Удивительно то, что все линии защищены своими ДА, некоторые 10мА, на некоторых висит куча испульсников с сетевыми фильтрами, бесперебойник с кучей варисторов по входу (на линии и об PE). НИ ОДИН ДА не выбило, кроме входного. Штатно сработал АВР и запустил генератор и спалил мне сцуко литров 10 бензина. Хотя может это и не самое худьшее ... завтра спросим у соседей о потерях Молния.... В Шпитьках - тоже самое.... Только потери больше - блоки питания АВР, охранной сигнализации, плата котла, а вот три стаба по 18 кВт от Вольтера - уцелели, что удивило несказанно всех, ежели учесть, что был ПУМ, т.е. прилетело конкретно.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Киев Опубліковано: 16 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2012 У меня тоже была ситуация, когда от близкого разряда молнии сработал входной дифавтомат. Размышления -"почему" привели к мысли, что возможно наведеное электрическое поле на проводку дома вызвало "лишние" 30мА, не вошедшие по "официальному каналу"(от сети). Был случай, когда дифавтомат сработал от попадения воды в стиральной машине на обмотку двигателя. Мама удивилась, что есть такие умные предохранители, а я поставил зачет в графе - не лишние затраты. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ActiveW Опубліковано: 17 липня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2012 Стало срабатывать узо на стиральную машину, мастер нашел утечку тока на корпус через тэн, в результате тэн поменяли, машинка пашет дальше (сименс). Если бы узо не было, то проблема могла бы усугубиться до короткого замыкания и выхода из строя электроники (лечиться покупкой новой стиралки) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FRTD Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Подскажите пожалуйста, можно ли установить УЗО+АВ HAGER (MC216A+CD240J) на алюминиевую проводку (d=4мм) в квартире? Смущают медные контактые площадки в УЗО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 Подскажите пожалуйста, можно ли установить УЗО+АВ HAGER (MC216A+CD240J) на алюминиевую проводку (d=4мм) в квартире? Смущают медные контактые площадки в УЗО. Можно, клеммы не чисто медные. Неподвижная часть клемм у Hager - то ли луженая, то ли посеребренная. Но надо помнить, что алюминий текуч и это приводит к тому что если у вас есть винтовое соединение с алюминиевым проводом , то вам, время от времени, нужно подтягивать винты, иначе контакт ослабнет, и будет греться . Так что лучше меняйте алюминий на медь, ставьте Hager и больше ни за что переживать не будете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FRTD Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 А какие это не чисто медные клеммы для алюминиевых проводов 4мм2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HagerKVT Опубліковано: 7 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2012 А какие это не чисто медные клеммы для алюминиевых проводов 4мм2 ? Я имею ввиду покрытие, а не материал клемм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UserX Опубліковано: 19 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2013 Читаю и вижу непонимание принципа работы УЗО. При отсутствии РЕ- проводника УЗО вообще не сработает. Как так? Разве не может быть утечки не на PE ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Подниму заглохшую тему. В дачный домик заходит - через автомат и счетчик - два кабеля, нуль и фаза. Отдельно сделан контур заземления в землю. Хочу после счетчика ставить УЗО - 40A/30mA, от него - на автоматы - 16A и 10A. Отдельно сделан контур заземления в землю. Розетки везде стоят с землей. Собственно вопрос - что то на приведенных выше схемах землю соединяют с нулем. Это справедливо только для многоквартирных домов или мне тоже это НАДО делать?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Это справедливо только для многоквартирных домовЭто справедливо для всех строений с системой заземления TN-C-S. Существует система заземления ТТ, "контур не соединен с нулем как у вас", применяется в обоснованных случаях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Спасибо за информацию. Но вот в другой теме нашел: И учитывайте одно, немаловажное, обстоятельство. При подключении заземления и нуля после счетчика он ( счетчик) может мотать даже без нагрузки. Проверено опытным путем Но у меня нет возможности соединить землю и нуль до счетчика. Вопрос - что делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Но у меня нет возможности соединить землю и нуль до счетчика. Вопрос - что делать? 1. Требовать от РЭС или электрика кооператива сделать отвод РЕ до счётчика (если воздушная линия в порядке и обеспечивает подключение TN-C-S). Можно писать письма в Облэнерго, Держенергонагляд, АМКУ, и пр. с требованием обязать РЭС привести подключение в соответствие. Можно сразу в милицию - заявление про вчинення злочину. 2. Использовать систему ТТ. Тогда все линии должны быть под защитой УЗО, заземление к нулю не присоединяется. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Тогда все линии должны быть под защитой УЗО, заземление к нулю не присоединяется. Именно это и предполагал сделать. УЗО - после счетчика, под ним - все остальное. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 Именно это и предполагал сделать. УЗО - после счетчика, под ним - все остальное. применяется в обоснованных случаях. В случае с системой ТТ лучше заодно поставить и УЗИП (на все линейные проводники) - электроустановка (бытовая электроника) с этой системой более уязвима к ударам молнии в дом или рядом, в ТП или рядом, в ВЛ (с неизолированными проводами) или рядом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dms Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 В случае с системой ТТ лучше заодно поставить и УЗИП (на все линейные проводники) - электроустановка (бытовая электроника) с этой системой более уязвима к ударам молнии в дом или рядом, в ТП или рядом, в ВЛ (с неизолированными проводами) или рядом Вот нашел : При установке УЗИП необходимо, чтобы расстояние между соседними ступенями защиты было не менее 10 метров по кабелю электропитания. Выполнение этого требования очень важно для правильной последовательности срабатывания защитных устройств. Вопрос - получается, что УЗИП надо ставить около входного автомата и счетчика, а не в распределительном считке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 При установке УЗИП необходимо, чтобы расстояние между соседними ступенями защиты было не менее 10 метров по кабелю электропитания. Выполнение этого требования очень важно для правильной последовательности срабатывания защитных устройств. Вопрос - получается, что УЗИП надо ставить около входного автомата и счетчика, а не в распределительном считке? Это для двух - трёх последовательных УЗИП. Сначала УЗИП 1 класса (А), через 10 - 15 м и более УЗИП 2 класса (В), перед электроприбором (до 5 м) - УЗИП 3 класса (D). Можно возле счётчика поставить одно УЗИП класса 1+2 (решение о выборе УЗИП принимается специалистом по месту). Подробные схемы и описания по применению УЗИП есть у всех производителей В распределительном щитке допускается ставить УЗИП при условии его экранирования (во избежание наводок на цепи при срабатывании) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 В украинских НТД аналогичный пункт есть? ПУЭ РФ 7.1.22. ...При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 11 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2013 В украинских НТД аналогичный пункт есть? Есть: НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2.4.1. ... У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних перенапруг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...