ink_stroi Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Да, однофазный ввод. УЗО специально приобретал с запасом надежности контактной группы. Интересовала именно одинаковая уставка 30мА, номинал УЗО при этом не столь важен. При проектировании системы электроснабжения учитывается электробезопасность, пожарная безопасность, а так же бесперебойность питания потребителей. В вашем же случае бесперебойность питания не поврежденных участков при аварии не обеспечена, по причине отсутствия селективности по диф защите. Как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Мне селективность не важна (не вижу для себя смысла...), а первые два пункта обеспечены, по опыту скажу, что УЗО в щитке срабатывает первым, электронное в стабилизаторах не успевает, можно считать, что селективность уже есть (бывало, ноль на землю коротил, в процессе стройки, при отключенных групповых АВ). Ставить УЗО на каждую группу розеток... можно конечно, но для дома в 70 м.кв., IMHO, это расточительство... В ванной розеток нет и не будет, освещение 12В, небольшой бойлер в пластиковом корпусе... После стабилизаторов планируется в дальнейшем установка еще по механическому УЗО, можно будет текущее заменить противопожарным, а имеющееся переставить после стабилизатора и докупить аналогичное, для второго, но хотелось бы на 10мА. Но это все позже... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Т.е. новое УЗО GE 63А, простоявшее несколько месяцев в щитке, один раз не сработавшее по кнопке тест можно считать неисправным. Так никаких УЗО не напасешься... Ниасилил мысль. Если в машине раз в несколько месяцев не срабатывают тормоза, то тормозную систему можно считать исправной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 все дожно быть по уму сделано. если розетки с заземлением, узо кула положено - то и оборудование должно быт без утечек, проблем и т.д... иначе - электродрели не работают, холодильник выбивает, квартирная электроплита не варит... и делают вывод - УЗО это зло... ага. я тут давеча дерево обрабатывал антисептиком. соорудил ванночку из 3х досок. туда 3 кипятильника, антисептика - и вперед. шел второй час эксперимента.. вдруг начало выбивать УЗО. думаю, что за хрень - неверно срабатывает УЗО. я его включаю, опять к ванночке, - опять выбивает... беру кипятильник в руки, а он у меня на глазах просто рассыпается.. антисептик его разъел. УЗО - зло? нет, оно жизни спасает 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 ага. я тут давеча дерево обрабатывал антисептиком. соорудил ванночку из 3х досок. туда 3 кипятильника, антисептика - и вперед. шел второй час эксперимента.. вдруг начало выбивать УЗО. думаю, что за хрень - неверно срабатывает УЗО. я его включаю, опять к ванночке, - опять выбивает... беру кипятильник в руки, а он у меня на глазах просто рассыпается.. антисептик его разъел. УЗО - зло? нет, оно жизни спасает Чуть изменим ситуацию. Вы проложили электрический теплый пол, залили стяжкой, плитку поверх всего этого, плинтуса, розетки итд. И вдруг, при включении всего этого, УЗО выбивает! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Чуть изменим ситуацию. Вы проложили электрический теплый пол, залили стяжкой, плитку поверх всего этого, плинтуса, розетки итд. И вдруг, при включении всего этого, УЗО выбивает! не прокладывайте электрический пол Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 не прокладывайте электрический полНе, уже проложили. Вопрос в том, плохое УЗО или случайно кабель передавили, и нужно (за Ваш счет) нехилый ремонт делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Ниасилил мысль. Если в машине раз в несколько месяцев не срабатывают тормоза, то тормозную систему можно считать исправной? Думаю параллель не совсем корректна (у Вас же с педалью тормоз, нет рядом стоящей кнопки Тест :D)... на моей памяти, моё УЗО не сработало по кнопке Тест один раз (причина может быть какая угодно, вплоть до соринки под контактом кнопки Тест или рычага включения и т.п., т.е. неисправность самоустранилась...)... если это было б систематически уже давно заменил, а так, не логично менять новое УЗО, которое на данный момент работает без замечаний, не греется и уже с пол-сотни раз после этого тестировалось упомянутой кнопкой без замечаний. В свое время сталкивался с 2-мя неисправными УЗО (горе электрики втулили рыночное Г хозяину фирмы), первое если память не изменяет было АСТРОУЗО (рыночное) - начало выключаться без причины и жутко греться, второе ИЭК (рыночное) - перестало фиксировать рычаг. Оба попали ко мне на растерзание - первое - подгорели контакты, второе - магнит потерял свои свойства... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Не, уже проложили. Вопрос в том, плохое УЗО или случайно кабель передавили, и нужно (за Ваш счет) нехилый ремонт делать. А Вы их стелите? И для того, чтобы смягчить свою ответственность, предлагаете пренебрегать безопасностью электросетей? не пойму логики 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 12 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2012 Не, уже проложили. Вопрос в том, плохое УЗО или случайно кабель передавили, и нужно (за Ваш счет) нехилый ремонт делать. Ставите новое исправное УЗО, если срабатывает именно по причине теплого пола - либо вывод навсегда из эксплуатации данного теплого пола, либо - ремонт за счет того, кто данный теплый пол уложил с нарушениями, если же теплый пол изначально Г... все вопросы к тому, кто выбирал/приобретал данный ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 А Вы их стелите? И для того, чтобы смягчить свою ответственность, предлагаете пренебрегать безопасностью электросетей? не пойму логики Логика простая. Если УЗО срабатывает, от подключения теплого пола, то гораздо дешевле (для электрика) объяснить вам что УЗО плохое, и вообще никому не нужная штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Пытаюсь прорисовать главный щит 4эт дома. Возник вопрос: после ввода в дом ставится пожарное дифреле. Обязателен ли после него общий автомат, если такой уже стоит до него на другом конце кабеля (в 40метрах) в щитовой распределения по участку около столба ввода и учета? Переформулирую: может ли дифреле служить как главный выключатель дома? Попутно есть еще вопрос: после учета на столбе есть повторное заземление. В дом по кабелю идет только PEN. Можно ли или нужно ли повторно заземлять PEN в доме или разводить в доме PEN как N, а PE независимо, заземленный от здешнего заземления? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 (змінено) Переформулирую: может ли дифреле служить как главный выключатель дома? Канечно!!! Попутно есть еще вопрос: после учета на столбе есть повторное заземление. В дом по кабелю идет только PEN. Можно ли или нужно ли повторно заземлять PEN в доме или разводить в доме PEN как N, а PE независимо, заземленный от здешнего заземления? Что такое PEN я не знаю. Если в кабеле только ноль и три фазы, то ноль нужно в доме снова заземлить, и сразу после этого поставить УЗО. Змінено 19 березня 2012 користувачем InSAn Оффтоп 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Что такое PEN я не знаю. Если в кабеле только ноль и три фазы, то ноль нужно в доме снова заземлить, и сразу после этого поставить УЗО. Ну да, именно он. Я чего спросил: получается второе повторное заземление, просто в 40 метрах от первого. Это нормально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 (змінено) Ну да, именно он. Я чего спросил: получается второе повторное заземление, просто в 40 метрах от первого. Это нормально? Я местного электрика спросил. Он сказал что "как бы да". И я в общем с ним тоже согласен. Но вот что будет если молния ударит рядом, ХЕЗ. А разрядники приличные нереально дурных денег стоят. Змінено 19 березня 2012 користувачем InSAn Оффтоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Ну да, именно он. Я чего спросил: получается второе повторное заземление, просто в 40 метрах от первого. Это нормально? Ежели первое - нормально исполнено (а это - вряд ли).....а то ведь повторное и будет единственным спасательным кругом для всех вас...да и соседей, пожалуй... Добавлено через 2 минуты .....А разрядники приличные нереально дурных денег стоят.... Ну цена разрядника - 400 грн. Цена полного комплекта на 3 фазы от Моэллера - 6370 грн.... А почём свою жизнь оцениваете??? Неуж-то ниже??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Ну цена разрядника - 400 грн. Цена полного комплекта на 3 фазы от Моэллера - 6370 грн.... А почём свою жизнь оцениваете??? Неуж-то ниже??? Не, если я помру, то только похороны дороже обойдутся. Но я не понимаю за что столько бабла платить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Но я не понимаю за что столько бабла платить. Это нормально. Я тоже много чего не понимаю. Например, когда люди покупают 3 кв.м. плитки в сортир по 600гр. за один метр только потому что она красивее, чем за 40гр., а одно противопожарное УЗО за 600гр. им нереально дорого. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Это нормально. Я тоже много чего не понимаю. Например, когда люди покупают 3 кв.м. плитки в сортир по 600гр. за один метр только потому что она красивее, чем за 40гр., а одно противопожарное УЗО за 600гр. им нереально дорого. Один разрядник, это $10. Тотже разрядник но на дин-рейке, 2000грн. Я этого понять не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Один разрядник, это $10. Этот разрядник (однополюсный, класс I (А)) висит на проводах. Он взорвётся высоко и никому не повредит. Тотже разрядник но на дин-рейке, 2000грн. Этот разрядник ((класс I (В), 3р, судя по цене) устанавливается в вводном щитке, ловит то, что осталось от первого, надувает щёки, но не устраивает бардак в щитке. Один без другого не работает (или работает неправильно). [spoiler=Пример] 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artembond Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Этот разрядник (однополюсный, класс I (А)) висит на проводах. Он взорвётся высоко и никому не повредит. Этот разрядник ((класс I (В), 3р, судя по цене) устанавливается в вводном щитке, ловит то, что осталось от первого, надувает щёки, но не устраивает бардак в щитке. Один без другого не работает (или работает неправильно).тоже самое но в джоулях можно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 тоже самое но в джоулях можно? Я ж говорю - надо открывать профессиональный раздел на форуме )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Crayon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Но вот что будет если молния ударит рядом, ХЕЗ. А разрядники приличные нереально дурных денег стоят. Это если нет заземления или нет проблемы? я чего-то не догоняю... Или это попутное ответвление темы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 ну если не дай бог лупанет возле дома, то стекольщика можно уж точно вызывать)))останетесь без окон. Ну плюс еще технику повредит импульсами. Это так самые сказки еще, бывает пострашнее. Я вот себе купил обовский однофазний УЗИП А+В, правда еще не поставил в щит. Лежит дома уже года 2 как, просто там никто не живет еще, можут спионерить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor Ver Опубліковано: 15 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2012 (змінено) В свете этого интересна статистика убитых током. Скажу о себе. Слава Богу живой, но случаи которые могли закончиться летально, были. 1.Кода жил в общежитии, друг выбил себе бытовку маленькую и жил там. Зимой было холодно, он хотел обогреваться обогревателем, но вилка евро а розетка наша. Купить переходник ему было в облом - он просто снял крышку с розетки. При этом какой-то тупица поставил эту розетку сразу под выключателем! Один раз я взял у друга ключ и пошел в бытовку. По привычке влкючал свет еще не зайдя в бытовку (площадь до 3м2). Конечно я попал на голую розетку, причем, левой рукой! У меня до сих пор левая нога в колене ноет на погоду. 2.Ремонтировал розетку позно вечером. Автомат не выключил, потому-что темно уже было, а заморачиваться со свечками нехотел (фонарика небыло). Дурак, конечно, и все же. Когда ставил розетку назад коснулся клем (я был уставшим и потерял бдительность), дёрнуло хорошо. Жена получила перспективу остаться вдовой. В общем думаю с УЗО поспокойней будет. Хотя я думаю что во втором моем случае УЗО могло и не помочь (скорее всего что я брался сразу за фазу и ноль ). Еще как подумаю о том, что летальный исход может случиться с ребенком... Наверное никто из родителей себе этого не простит. Нетак уж и дорого стоит УЗО... Змінено 15 березня 2012 користувачем Igor Ver 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз