Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

покритикуйте пожалуйста схему щитка квартиры (3ф)

Roman_T

Рекомендовані повідомлення

Схема для трехкомнатной квартиры, новострой, заведено 3ф.

Буду благодарен за критику и советы.

 

Также прошу совета по реле напряжения - как лучше сделать - установить одно трехфазное реле напряжения или 3 однофазных?

электрощиток_1.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф.

 

Вероятность того что на втором УЗО ток будет больше 16 А очень низкая - в санузле одна розетка для фена, которым жена пользуется минут 15 и три лампочки. Также обычно бойлер включен наполовину мощности, на 1,2 кВт. Но согласен, риск есть. По автоматам на розетки - насколько это критично,? просто боюсь что 16 А может быть мало, может действительно 20 А поставить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вероятность того что на втором УЗО ток будет больше 16 А очень низкая
Ну так и поставьте 10А. Какой производитель автоматики? У некоторых есть УЗО 25/0,01, но все-же лучше первый вариант.

По автоматам на розетки - насколько это критично,? просто боюсь что 16 А может быть мало, может действительно 20 А поставить...

Два весомых аргумента:

-на розетке что написано?

-автомат 16А держит 18А не отключаясь и 23А вплоть до часа, что вы включать будете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф.

А почему лучше 3 однофазных реле вместо одного трехфазного? Трехфазный будет чаще выбивать из-за перекоса фаз, хотя все приборы в квартире однофазные и для них перекос фаз не будет проблемой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему лучше 3 однофазных реле вместо одного трехфазного? Трехфазный будет чаще выбивать из-за перекоса фаз, хотя все приборы в квартире однофазные и для них перекос фаз не будет проблемой?

Именно. Это единственная причина.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

так отключите аварию по перекосу фаз

Не каждое РН, вроде позволяет. Плюс при пропадании одной фазы отключатся остальные.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...