Roman_T Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Схема для трехкомнатной квартиры, новострой, заведено 3ф. Буду благодарен за критику и советы. Также прошу совета по реле напряжения - как лучше сделать - установить одно трехфазное реле напряжения или 3 однофазных?электрощиток_1.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф. Вероятность того что на втором УЗО ток будет больше 16 А очень низкая - в санузле одна розетка для фена, которым жена пользуется минут 15 и три лампочки. Также обычно бойлер включен наполовину мощности, на 1,2 кВт. Но согласен, риск есть. По автоматам на розетки - насколько это критично,? просто боюсь что 16 А может быть мало, может действительно 20 А поставить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Вероятность того что на втором УЗО ток будет больше 16 А очень низкая Ну так и поставьте 10А. Какой производитель автоматики? У некоторых есть УЗО 25/0,01, но все-же лучше первый вариант. По автоматам на розетки - насколько это критично,? просто боюсь что 16 А может быть мало, может действительно 20 А поставить... Два весомых аргумента: -на розетке что написано? -автомат 16А держит 18А не отключаясь и 23А вплоть до часа, что вы включать будете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roman_T Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Второе УЗО не защищено по току. Все 25А автоматы нужно поменять на 16А (максимум 20А). Для дома лучше 3 однофазных РН, но вполне можно ставить 3ф. А почему лучше 3 однофазных реле вместо одного трехфазного? Трехфазный будет чаще выбивать из-за перекоса фаз, хотя все приборы в квартире однофазные и для них перекос фаз не будет проблемой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А почему лучше 3 однофазных реле вместо одного трехфазного? Трехфазный будет чаще выбивать из-за перекоса фаз, хотя все приборы в квартире однофазные и для них перекос фаз не будет проблемой? Именно. Это единственная причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikalya Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 так отключите аварию по перекосу фаз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 так отключите аварию по перекосу фаз Не каждое РН, вроде позволяет. Плюс при пропадании одной фазы отключатся остальные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...