Сергей_84 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Да уж.Но ладно обьясню. Для того чтобы уменьшить температуру надо прижать подающий кран и при этом в подмес будет поступать меньшее количество горячей воды но при этом циркуляция в контуре ТП будет одинаковой и зебры как ты говориш небудет. . Неа, трехходовой умеет полностью закрывать вход холодной воды (полностью закрывать подмес), поэтому если на выходе не будет 38, а будет 32, он попросту полностью откроет вход горячей воды и вся подача хлынет в Тп...как только появится 38 он тут же приоткроет холодную воду... В таком случае вобще нереально сделать 30 градусов на выходе... Гогда ты зажмешь краник на подачем по максимум,то не будет вобще подачи в узел, а трехходовик полностью переключится на подачу.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Твоя идея будет работать только в таком случан и больше ни в каком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 (змінено) Неа, трехходовой умеет полностью закрывать вход холодной воды (полностью закрывать подмес) Если следовать твоей логике,тогда схема Джакомини нерабочая? Посмотри ПДФ файл и там по твоей логике нерабочая......VodoprovodUa Арматура для отопления и Г.pdf Змінено 7 березня 2012 користувачем Interso Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1307 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Ну это понятно, только я не знаю конкретных подешевле. Oventrop unibox дороговатый.... Мне бы до 500-600 грн если есть такой Дешевле Овентропа я тоже не знаю, только клапан обычный поставить с термоголовой, но работать плохо будет, нужно качественное регулирование Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Данфосс дешевле овентропа. Джакомини еще дешевле данфоса. Легион вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Данфосс дешевле овентропа. Джакомини еще дешевле данфоса. Легион вариантов. Андрей, смотрел я прайс на Данфос и блоки РТЛ по ценам даже неплохие но с ними не работал.По Овентропу всё отлично но цена кусается. С Джакомини,да блок для тёплого пола дешовый но вот РТЛку к нему невидел или вообще её нет незнаю,там хитрая система соединения CLIP-CLAP, по этому туда ставить либо обыкновенную термоголовку, либо с выносным датчиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 [ Если следовать твоей логике,тогда схема Джакомини нерабочая? Я тебе за здравие а ты мне за упокой... Да рабочая она и хорошо работает...и правильно. Но нижняя граница регулировки в 38 градусов слишком высока !!!Я тебе пол-ветки это говорю, а ты опять полез не туда... Я тебе привел схему, по которой можно организовать температуру хоть от 20 используя этот трехходовик....Тоесть то, о чем мы говорили на протяжениии 0,5 ветки Я не только у Джакомини встречал клапан с таким тупым диапазоно регулирования...еще у ЕСБЕ есть....Очень часто расчет макисмальной температуры в ТП ведется на 40-42...а у нас с этим трехходовиком она же и минимальная.. А по поводу описания в ПДФ Если температура на входе в горячую часть будет ниже 32 , то он наоборот горячую часть откроет на максимум, потому что у него будет команда подымать температуру с 32 до 38, а сделать это можно только открывая горячую часть....А холодная в этот момент будет вобще закрыта, потому как нет нужды подмешивать холод воду, на выходе температура и так ниже заданной... А ндрей ты меня удивляешь,это азы в работе трехходовых смесителей... Пока ты не подаш в горячую часть воду горячее установленной температуры холодная часть вобще не откроется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Андрей, смотрел я прайс на Данфос и блоки РТЛ по ценам даже неплохие но с ними не работал.По Овентропу всё отлично но цена кусается. С Джакомини,да блок для тёплого пола дешовый но вот РТЛку к нему невидел или вообще её нет незнаю,там хитрая система соединения CLIP-CLAP, по этому туда ставить либо обыкновенную термоголовку, либо с выносным датчиком. Данфосс - хороши У Джакаминь все печально - надо ставить либо воздушную головку, либо с выносным датчиком в пол...(а это дорого). В классике они не заморачиваются = ставят воздушную около пола и чихают, ведь относительно воздуха пол оно как-то меряет верно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...