nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Здраствуйте! Посоветуйте недорогой ограничитель температуры обратки для теплого пола для одного контура. Длина контура 90м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Любой клапан с РТЛ головкой на обратке. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Любой клапан с РТЛ головкой на обратке. Ну это понятно, только я не знаю конкретных подешевле. Oventrop unibox дороговатый.... Мне бы до 500-600 грн если есть такой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Можно попробовать взять (ссылка устарела) в формате FJVR15 + FJVR. Есдинственный ньюанс - если вздумаете 90м трубы повесить на котловой насос в параллель с радиаторами - готовьтесь к артефактам прогрева и гидравлическим ошибкам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Есдинственный ньюанс - если вздумаете 90м трубы повесить на котловой насос в параллель с радиаторами - готовьтесь к артефактам прогрева и гидравлическим ошибкам. Да я это заметил, буду ставить добавочно спрут 4-ку (Да, надо было делать два контура по 45, но коллектор уже стоял и осталось одно место....) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Да я это заметил, буду ставить добавочно спрут 4-ку Ну и зачем тогда таки глупости с клапанами? Ведь при закрытом клапане насосу прийдется городить байпасс... как минимум. Уже делайте узел подмеса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Здраствуйте! Посоветуйте недорогой ограничитель температуры обратки для теплого пола для одного контура. Длина контура 90м Из тех что ставил мне больше понравились по конструкции и по монтажу это Хаймаер и Овентроп,но они не дешовые. Ну а так чтоб советовать надо знать что значит в вашем понятии недорогой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Уже делайте узел подмеса. Поставить трехходовой клапан с термоголовкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Или двухходовой, что вобщем-то без разницы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 А зонд термоголовки просто прикрутить к трубе обратки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Это зависит от схемы сборки узла, тут нет однозначно верных советов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Да я это заметил, буду ставить добавочно спрут 4-ку (Да, надо было делать два контура по 45, но коллектор уже стоял и осталось одно место....) В таком случае купите ТМ200 или R156 от Джакомини. Во вложении есть рисунок как присобачить под ТП.tm200-cat-ru01r0606.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 В массив пола уже не получится, залито, укладана плтка или есть двухходовой клапан РТЛ головкой на обратке? Добавлено через 41 минуту В таком случае купите ТМ200 или R156 от Джакомини. Во вложении есть рисунок как присобачить под ТП. ТМ200 дороват, R156 подходит по цене, но нижняя граница 38 градусов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 В массив пола уже не получится, залито, укладана плтка или есть двухходовой клапан РТЛ головкой на обратке? Добавлено через 41 минуту ТМ200 дороват, R156 подходит по цене, но нижняя граница 38 градусов Ну и что што 38 это на качество ТП неповлияет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Да я это заметил, буду ставить добавочно спрут 4-ку (Да, надо было делать два контура по 45, но коллектор уже стоял и осталось одно место....) при допнасосе на вашем ТП с РТЛ-ом уже артефакты и недогрев появится на радиаторах:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Ну и что што 38 это на качество ТП неповлияет. Хотелось с 30градусов Добавлено через 5 минут при допнасосе на вашем ТП с РТЛ-ом уже артефакты и недогрев появится на радиаторах Верю, буду делать узел подмеса. Но надо вписаться в 600 макс 700 грн (без насоса конечно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Хотелось с 30градусов Добавлено через 5 минут Верю, буду делать узел подмеса. Но надо вписаться в 600 макс 700 грн (без насоса конечно) задача не из легких...желаю Вам удачи... Одна только головка с балоном от 300 грн Добавлено через 51 секунду Ну и что што 38 это на качество ТП неповлияет. Хреновастенько...не раз замечал у своих заказчиклв в межсезонье теплый пол стоит на 25-28 градусах...38- уже жарковато... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 задача не из легких...желаю Вам удачи... Одна только головка с балоном от 300 грн Добавлено через 51 секунду Хреновастенько...не раз замечал у своих заказчиклв в межсезонье теплый пол стоит на 25-28 градусах...38- уже жарковато... Температуру пола можно регулировать не только термоголовкой но и протоком теплоносителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Температуру пола можно регулировать не только термоголовкой но и протоком теплоносителя. Андрей это ты и я можем это делать, но если люди в своей жизни только ручку держали о каких краниках ты говоришь? Да даже с руками спросят у меня с претензией: Какого х...ра ты не поставил нормального диапазона регулятор?...И будут правы...Они платят деньги, зачем им краники крутить.. Да и притом: это нифига неинформативно и признаюсь геморойно, я бы себе такого точно не делал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Одна только головка с балоном от 300 грн а трехходовой клапан сколько будет стоить самый дешевый? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Андрей это ты и я можем это делать, но если люди в своей жизни только ручку держали о каких краниках ты говоришь? Да даже с руками спросят у меня с претензией: Какого х...ра ты не поставил нормального диапазона регулятор?...И будут правы...Они платят деньги, зачем им краники крутить.. Да и притом: это нифига неинформативно и признаюсь геморойно, я бы себе такого точно не делал... Это дело топика, он хочет купить дешевле,но дешевле этот смеситель начинается с 38*С, значит пусть крутит краник. Но а с другой стороны эта настройка делается один раз и всё и больше этот краник по протоку крутить ненадо. (также можно регулировать и скоростью насоса) Делется это следующим образом, в переходной период когда требуется температура теплоносителя в приделах 25-28*С,выставляется на смесительном кране минимальная температура в данном случае 38*С а дальше краником добиваешся нужной температуры поверхности пола и всё.Когда похолодает и надо больше температура пола, то нет проблем просто повернул ручку на смесительном клапане и всё. Эта регулировка ничем не хуже и не геморойней чем обыкновенный смеситель с расходомерами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Делется это следующим образом, в переходной период когда требуется температура теплоносителя в приделах 25-28*С,выставляется на смесительном кране минимальная температура в данном случае 38*С а дальше краником добиваешся нужной температуры поверхности пола и всё.Когда похолодает и надо больше температура пола, то нет проблем просто повернул ручку на смесительном клапане и всё. Эта регулировка ничем не хуже и не геморойней чем обыкновенный смеситель с расходомерами. Ставь ИМХО,...это лично твое мнение... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Ставь ИМХО,...это лично твое мнение... Я бы поставил ИМХО если бы сомневался и это не мнение а это факт в регулировке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nyesi Опубліковано: 6 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Нашол вот это www.italgaz.com.ua/equipment/equip3a.html мтс34 стоит 57 $ и представительства есть завтра позвоню но наверное мне нужно vdt34 Добавлено через 6 минут А TM50-1/2A от Honeywell не пойдёт? По цене подходит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Нашол вот это www.italgaz.com.ua/equipment/equip3a.html мтс34 стоит 57 $ и представительства есть завтра позвоню но наверное мне нужно vdt34 Лучше МТР 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз