Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Автоматичні контролери води

samara21061

Рекомендовані повідомлення

В мене біля будинку є дві скважини одна підключена через насос і автоматичний контролер EPS-II-22A, а інша скважина не підключенна. В першій скважині рівень води коливається. Бажаю підключити два насоса до одного автоматичного контролера EPS-II-22A. Хто в цьому розуміється підскажіть чи можливо так зробити? З нетерпінням чекаю Ваших порад та побажань.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это прибор для одного насоса, для двух насосов существуют специальные приборы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, оце вже не змовчу...

Досі воно є так, що на кожному трамваї стоїть педаль газу та педаль гальма (чи як там вони в них звуться).

А Ви пропонуєте, мабуть, просто міняти напругу на контактній мережі, щоб усі трамваї їздили та гальмували одночасно, "хором"? То в такому разі досить однієї педалі газу в диспетчерській...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене біля будинку є дві скважини одна підключена через насос і автоматичний контролер EPS-II-22A, а інша скважина не підключенна. В першій скважині рівень води коливається. Бажаю підключити два насоса до одного автоматичного контролера EPS-II-22A. Хто в цьому розуміється підскажіть чи можливо так зробити? З нетерпінням чекаю Ваших порад та побажань.

 

Ну, если, в первой скважине рівень коливається, и нужно подключить две скважины через один контролер, то никому не верьте, что это невозможно! :D

Было бы правильно, если бы вы четко описали в каком виде вы видите работу системы. Но, попробую угадать!

Навскидку набросал простенькую схему. А заодно и с пяток алгоритмов работы системы (вдруг угадаю?) :crazy:

Пояснения к схеме:

А1-А3 - автоматические выключатели

К1-К2 - свободноразомкнутые электромагнитные контакторы

N1-N2 - выход питания на насосы 1 и 2

РД - реле давления

P1 - давление включения РД

P1+ΔР - давление отключения РД

 

Теперь, собственно, алгоритмы.

На схеме полжение автоматов:1-замкнуто, 0-разомкнуто.

 

А1-1 А2-0 А3-0 работает только N1 (по частотнику)

А1-0 А2-1 А3-1 работает только N2 (по частотнику)

А1-1 А2-1 А3-1 работают N1 и N2 одновременно (по частотнику)

А1-0 А2-1 А3-0 работает только N2 по РД (включение), но

производительность регулируется частотой тока

А1-1 А2-1 А3-0 самый интересный вариант. В нормальных условиях (небольшой разбор) работает N1, регулируя производительность насоса по частоте, в пределах номинального давления Р. При увеличении разбора (пиковая нагрузка) и падении давления до Р1 (давления включения РД), включается второй насос N2. При достижении давления выключения РД (Р1+ΔР), N2 отключается (без гидроудара, т.к. давление близкое к Р, и обороты минимальные), далее насос N1 плавно (на низкой частоте) в одиночку "докручивает" недостающие "десятые-сотые" Бара до давления стабилизации Р.

 

При этом для EPS-II-22A должны соблюдаться два условия:

первое:

ΔР-min

P1 + ΔР < P

 

второе:

суммарная мощность насосов (N1+N2) < 2,2кВт

 

П.С. Конечно, правильно было бы сделать раздельное управление, но я ответил на вопрос ТС, (добавив "жменьку" контакторов и автоматов), да и мозги размял, по приколу!

EPS-II-22A.JPG.c7ffff1bd7c62c7448260c5ebd08db78.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я так понимаю к этой схеме нужно купить два частотника, а заодно и контроллер нормальный :lol:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, если, в первой скважине рівень коливається, и нужно подключить две скважины через один контролер, то никому не верьте, что это невозможно! :D

Было бы правильно, если бы вы четко описали в каком виде вы видите работу системы. Но, попробую угадать!

Навскидку набросал простенькую схему. А заодно и с пяток алгоритмов работы системы (вдруг угадаю?) :crazy:

Пояснения к схеме:

А1-А3 - автоматические выключатели

К1-К2 - свободноразомкнутые электромагнитные контакторы

N1-N2 - выход питания на насосы 1 и 2

РД - реле давления

P1 - давление включения РД

P1+ΔР - давление отключения РД

 

Теперь, собственно, алгоритмы.

На схеме полжение автоматов:1-замкнуто, 0-разомкнуто.

 

А1-1 А2-0 А3-0 работает только N1 (по частотнику)

А1-0 А2-1 А3-1 работает только N2 (по частотнику)

А1-1 А2-1 А3-1 работают N1 и N2 одновременно (по частотнику)

А1-0 А2-1 А3-0 работает только N2 по РД (включение), но

производительность регулируется частотой тока

А1-1 А2-1 А3-0 самый интересный вариант. В нормальных условиях (небольшой разбор) работает N1, регулируя производительность насоса по частоте, в пределах номинального давления Р. При увеличении разбора (пиковая нагрузка) и падении давления до Р1 (давления включения РД), включается второй насос N2. При достижении давления выключения РД (Р1+ΔР), N2 отключается (без гидроудара, т.к. давление близкое к Р, и обороты минимальные), далее насос N1 плавно (на низкой частоте) в одиночку "докручивает" недостающие "десятые-сотые" Бара до давления стабилизации Р.

 

При этом для EPS-II-22A должны соблюдаться два условия:

первое:

ΔР-min

P1 + ΔР < P

 

второе:

суммарная мощность насосов (N1+N2) < 2,2кВт

 

П.С. Конечно, правильно было бы сделать раздельное управление, но я ответил на вопрос ТС, (добавив "жменьку" контакторов и автоматов), да и мозги размял, по приколу!

 

Ви особисто так підключали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ви особисто так підключали?

 

Нет, не подключал, и подключать не собираюсь. (Но схема работоспособна)

Я бы, вообще, не использовал EPS-II-22A, а сделал бы на двух РД и парочке контакторов.

Намного надежнее и долговечнее.

(Ну раз уж вы попросили...)

 

Похожее делал (2 РД на 4 скважины) на 10 домов. Давление 5,5-7,0 Бар. Скважины подключаются дифферинцировано, по мере роста водоразбора. На выходе редуктор, настроеный на 4,5 Бар. Поток воды ровный, без скачков, пульсаций и провалов.

С двумя скважинами (как у вас), легче.

Четко сформулируйте свои требования, и поясните, что вы хотите получить на выходе.

Там, кроме автоматики, имеет значение и гидравлическая схема.

(Можно в личку).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...