wertexan Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 Длина анкеровки - нахлест арматуры, если вязать то грубо 30-50 диаметров, если варить - 10-20 диаметров. Вообще-то что то, что другое величина рассчетная и зависящая от: марки арматуры, класса бетона, расположения в сжатой или растянутгой зоне бетона, процента нагружения арматуры, расположения поперечки. Вроде все написал. И скажем налест (анкеровка почти так же) колеблется где-то в пределах 22…75 диаметров. Сейчас это нормируют рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 ( при том что действует уже ДСТУ 3760:2006). Скачать можно скажем… dwg.ru/dnl/1456 dwg.ru/dnl/6655 dwg.ru/dnl/4205 Ничего сложного. Разберется любой. При сваривании арматуры следует пользоваться ГОСТ 14098-91 с таблицей применения параметров В.1. из дополнения В из ДСТУ 3760:2006. Впрочем… не обращайте внимания. Вам это все равно не интересно. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Max77 Опубліковано: 22 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2012 І я був би вдячний. Як можна одержати? Если очень надо и Prazdnikof не возражает, я могу выслать книги весом около 25Мб. Пишите в ЛС свой электронный адрес и я Вам вышлю, а точнее дам "Инструкцию" от Prazdnikof, где и как можно скачать. Но лучше стучитесь к однофорумчанину Prazdnikof, так как он автор ссылок на эту книгу. Вот ссылка, где и как скачать книги www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=90279 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ahomin Опубліковано: 23 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2012 Вже скачав. Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 24 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2012 Не возражаю, ходите по ссылке и скачивайте, для того и тема сделана, а ещё лучше иногда отписывайтесь там и подымайте таким образом, больше людей найдёт её. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 25 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 С фундаментом вроде разобралась.. Теперь еще возник вопросик: при таком фундаменте, как часто стоит армировать ряды кладки газоблока? есть ли смысл перестаховываться еще и от трещин и армировать газоблок, например, какждые 2 ряда.. Или при подобном фунде достаточно будет армироввать кладку как рекомендую производители: каждый 4 ряд.. Стоит ли и с кладкой перебдеть? Или в принципе вбухав вниз 14 арматуры, усилив верх, ниче там особо не просядет? Т.е. вопрос таков: подоходит ли ленточный заглубленный фундамент на пучинистом грунте под газоблок спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 25 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2012 Армирование фундамента никак не связано с армированием стен из газоблока, ведь стены из кирпича не армируют, армирование газоблока необходимо из-за не достаточной прочности этого материала, в частности в районе оконных и дверных проёмов могут быть трещины. Такого характера вопросы лучше почитайте (позадавайте) в ветках про газоблок, наверняка найдёте то что Вам надо. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 26 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Ну тут даже больше вопрос в сторону: а вообще можно? Ставить дом на ленте из газоблока на плохом грунте... Просто я изначально хотела плиту на ребрах. Но учитывая, что надо делать подсыпку возле дома хотя бы на 70 см. ребра ленты получаются уж какие то совсем не ребра, а цела отдельная лента Поэтому от плиты я подумала отказаться (меня кидает туда сюда) По плиту вроде газоблок хорошо..ничего с ним не случится А вот лента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 26 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2012 Вообще-то что то, что другое величина рассчетная и зависящая от: марки арматуры, класса бетона, расположения в сжатой или растянутгой зоне бетона, процента нагружения арматуры, расположения поперечки. Вроде все написал. И скажем налест (анкеровка почти так же) колеблется где-то в пределах 22…75 диаметров. Сейчас это нормируют рекомендации по применению арматурного проката по ДСТУ 3760-98 ( при том что действует уже ДСТУ 3760:2006). Скачать можно скажем… dwg.ru/dnl/1456 dwg.ru/dnl/6655 dwg.ru/dnl/4205 Ничего сложного. Разберется любой. При сваривании арматуры следует пользоваться ГОСТ 14098-91 с таблицей применения параметров В.1. из дополнения В из ДСТУ 3760:2006. Впрочем… не обращайте внимания. Вам это все равно не интересно. Да знаю что есть ГОСТы, СНиПы и т.д, но не держать же все это в голове? Да и не на ж/б завод рекомендации давал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Ну тут даже больше вопрос в сторону: а вообще можно? Ставить дом на ленте из газоблока на плохом грунте... Просто я изначально хотела плиту на ребрах. Но учитывая, что надо делать подсыпку возле дома хотя бы на 70 см. ребра ленты получаются уж какие то совсем не ребра, а цела отдельная лента Поэтому от плиты я подумала отказаться (меня кидает туда сюда) По плиту вроде газоблок хорошо..ничего с ним не случится А вот лента. Геология + рассчет. Тогда можно быть в чем-то (не во всем) уверенным заранее. Иначе только опытным путем. А так многое можно, но часть из того самого многого будет глупостью. В данном случае? Еще не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 27 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Ну тут даже больше вопрос в сторону: а вообще можно? . Можно газоблок и на грунт положить. Без фундамента. Можно? Можно! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 27 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2012 Можно газоблок и на грунт положить. Без фундамента. Можно? Можно! не ну вы уж слишком его недолюбливаете это какое то просто отторжение на самом деле и кирпич хороший найти - не всегда просто а уж не криво его положить - целая наука поэтому принимая и понимая минусы - все равно мой выбор пока за ГБ (ну может на поротерм бешенная акция будет к лету. мне у Ольгама домик понра а с нашими грунтами и кирпич может потрескаться..ведь правда? не просто ж так вы себе тоже голову морочили фундом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 22 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 А вот уже готовый металокаркас [ATTACH]173433[/ATTACH] я тут зависла чуток с вопросом.. в хомутах тоже делается нахлест 30 диаметров? А в хомуте такой конструкции как на фото, поперечный и низ и верх хомута "работает"? Т.е. может ли быть в хомуте место стыка с меньшим нахлестом, где величина нахлеста не имеет важного значения? спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 в хомутах тоже делается нахлест 30 диаметров? Нет, не нужно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 23 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Хоть теории и начиталась, определенно не могу до конца понять: в чем смысл связывания арматуры пятки и основной ленты? Особенно если заливаться будут в разное время с перерывом... Нужно ли выпускать вертикальную арматуру из пятки или проше потом на пятку поставить букву "П" и к ней тулить все продольные прутки ленты? Если выпускать вертикальную, то вообще какого диаметра и на каком расстоянии друг от друга? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mentor Опубліковано: 24 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 в чем смысл связывания арматуры пятки и основной ленты? В том чтобы в включить в работу и пятку и ленту, образовавТ-образную балку, в противном случае-мухи отдельно, котлеты отдельно: пятка будет выполнять роль перебдевшей подбетонки..... выпускать вертикальную арматуру из пятки или проше потом на пятку поставить букву "П" Я уже как-то советовал: заказать на заводе гнутые готовые хомуты (по Вашему эскизу сделают), которые бы повторяли поперечный контур вашей ленты. В этом случае вы вяжете каркас пятки привязав рабочую арматуру к нижней части хомута, заливаете пятку, а потом вяжете верхнюю часть каркаса и заливаете ее..Как-то так... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tarakashka Опубліковано: 24 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2012 Я уже как-то советовал: заказать на заводе гнутые готовые хомуты (по Вашему эскизу сделают), которые бы повторяли поперечный контур вашей ленты. В этом случае вы вяжете каркас пятки привязав рабочую арматуру к нижней части хомута, заливаете пятку, а потом вяжете верхнюю часть каркаса и заливаете ее..Как-то так... да, спасибо я помню про хомуты, перечитыала темку. но у нас с подъездами ща туго к участку так что сами крутим... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Автоматчик Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Т.к. тема замерла, то задам вопрос здесь, чтобы не плодить сущности. Прошу покритиковать мой фундамент. На эскизе лента фундамента под наружными стенами, под несущим перестенком думаю делать с пяткой шириной 800 мм. Дом с мансардой, размер 8х8,5, стены типа БМЗ, по две плиты на сторону дома, облегченное монолитное перекрытие между этажами, расчетный вес дома 150 тонн. Начальное просадочное давление грунта на глубине пятки 0,15 МПа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Диаметр арматуры в основании и в верху завышены, берите вниз и вверх 12-ку с головой хватит, а шаг между хомутами 300 мм будет хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 22 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2013 Диаметр арматуры в основании и в верху завышены может и завышены, но на всем фундаменте сдается мне, это экономия около 800 гривен, тут больше по деньгам смотреть мне кажется. (не критика, так, к слову) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз